Ustawenia reczne mam
temp. zadana 55
nadmuch 28 %
czas podawania 5sec
przerwa 40sec
podtrzymanie 10min
wentylator w podtrzymaniu 9min
czas pracy wentylatora 45sec
Mam zawor 3drozny skrecony na 5 w skali 1-7
Pompka na powrocie pracuje na najslabszym biegu
Kociol wytrzymuje ok 10min w podtrzymaniu przy temp. na zewnatrz 2-6st.
Jak moge jeszcze zmienic ustawienia zeby zejsc spalaniem ok 20kg na dobe??
przy tych ustawieniach pali ok 30kg eko groszku 23kj