  1. Kolego Muslecki zwiększ moc palnika, czyli podawanie. Na razie dodaj 1s i zobacz co będzie.

    Czy masz czujnik zewnętrzny? Bo jak na podłogi puszczasz 60stopni to musi parzyć :)

    Ale na poważnie. Podaj jeszcze „temperaturę zadaną ręcznie”

     

     

    Dzięki za odpowiedź.

     

    Nie mam czujnika zewnętrznego. Tylko sterownik pokojowy +4 -4 stopnie :)

     

    Obecne ustawienia to:

    Palnik

    - powietrze MIN (20%) - 40 

    - powietrze MAX (100%) - 65

    - Podawanie Max (100%) - 3,6

     

    Tak mniej więcej od wczoraj. Ustawienia pokazują że przy 100% mocy daje około 12,7 kw, niestety temp do jakiej dochodzi piec to 50-51 stopni (zadana jest 65 C).

  2. Witajcie

    Proszę was o pomoc i poradę z piecem TEKLA draco bio compact 12

    Mamy go od jakichś 4 miesięcy. Wcześniej był Cichewicz Futura na ekogroszek, ale postanowiliśmy zmienić na pellet.

     

    DOM:

    Piętrowy (piwnica, wysoki parter, piętro - poddasze nieużytkowe) wolnostojący

    Zamieszkiwany przez 2 osoby i kota. Sciany około 30 cm, ocieplony 20 cm styropianem. Stropy wylewane, strop na poddasze, 18 cm wełna, deski i płyty.

    150 m2 ( do ogrzewania około niecałe 100 m2)

    BOILER - 150 l

     

    Temperatura w domu to około 21 C

    W korytarzu sterownik + w każdym pokoju sterowniki pokojowe.

    Ogrzewanie głównie podłogówki + 2 drabinki (rzadko używane)

     

    Problem z piecem jest taki, że kiedy osiąga temperaturę i załączają się pompy (47 C) dojdzie do około 50,0 C i spada temperatura i tak w kóło. Jak pompy się wyłączą, albo spadnie temp poniżej 47 C, lub temp w domu zostanie osiągnięta to oczywiście piec dochodzi do zadanej temp czyli 65 C, lecz nigdy tego nie zrobi przy włączonych pompach.... Strasznie dużo spala pelletu - około 4 worki na 48 godzin - około 50 kg na dobę. 

     

    Pellet - Barlinek - 100 % wooden

    Nie podoba mi się też popiół - dużo w nim niedopalonego pelletu. Co widać na zdjęciach załączonych.

     

    USTAWIENIA:

    Ogrzewanie:

     - temp komfortowa 20,7 C

     - histereza 0,5 C

     - temp CO dla -20 C  70 C

     - temp CO dla 0 C      60 C

     - temp CO dla -10 C   40 C

     

    Palnik

    - powietrze MIN (20%) - 20 

    - powietrze MAX (100%) - 40

    - Podawanie Max (100%) - 2,9

    - Moc MIN FL2  - 40

    - Moc MAX FL2 - 100

    - Wartość opału - 4,5

    - Iość paliwa test - 16,0

    - tlen MIN 14,0

    - tlen MAX 8,0

     

    Proszę o pomoc :)