szpachla1
-
Postów
87 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez szpachla1
-
-
Wyczyściłem porządnie piec.
Temperatura spadła do 110 st.
-
U mnie te ustawienia się sprawdzają.
Ale ja mam tylko podłogówkę i temp. zadana na pokojówce 21,4 przy 21,2 włącza się grzanie.
Podłoga potem oddaje ciepło i jest ok. 22 st przy mrozach.
Przy dzisiejszych warunkach pogodowych piec się jeszcze nie właczył na grzanie.
CWU całą dobę grzeje.
Spalanie 12-16 kg na dobę
-
Daj swoje ustawienia wentylatorów.
Miałem temperaturę spalin max 100 ale wtedy płomień był czerwony i kopcący
-
Ja mam 145 st. spaliny
Za niskie też nie mogą być
-
Tak na sztywno.
Masz moje nastawy.
Jak dla mnie są to moje nastawy ostateczne, juz nic w sterowniku nie ruszam, dwie zimy spędzone przy ekranie wystarczą.
Spalanie na dzień dzisiejszy to 1755 kg peletu, a palone jest od 30.09.2018 jakieś 12 kg średnio na dobę, mniej się nie da.
Na tych ustawieniach w końcu mam jasny i nie kopcący płomień.
-
Też tego nie rozumiem.
Dlatego dałem mu 4 sek. co 35 sek
-
Tak z PID
-
Na mrozy mam też inne ustawienia.
Temperatura pokojówki 22
Temperatura na piecu 75 st i piec ją trzyma
Min. otwarcie 50%
Temperatura na podłogę 40 st
Powrót 49 st
Podawanie 2-3 sek co 22-42 sek
-
7 godzin temu, kozik123 napisał:
Piec po czyszczeniu ( raz na miesiac, chociaz mozna bylo nie czyscic jeszcze). U mnie praca wyglada w ten sposob ze roznica temperatur miedzy aktualna na kotle a min temp powrotu wynosi 10 stopni. Czyli jak zadana kotla 70 a ochrona 55 to aktualna 65 i do zadanej 70 dobije wtedy kiedy w ukladzie CO temp wody osiagnie zadana zaworu 4d( czyli np po 1-2h ) a w tym czasie piec pracuje na 90-100% nadmuchu osiagajac max 70-80 st temp spalin. Jezeli min temo powrotu ustawilbym na 60 to prawdopodobnie piec bardziej by modulowal obrotami wentylatora ale wtedy wymiennik bylby raczej okopcony bo temp dochodzila by powyzej 70 i obroty spadaly na min.
Jak możesz to wgeneruj swoje ustawienia pracy.
-
Wrażenia na razie żadne.
Walczę jeszcze w nadmuchem, aby uzyskać kompromis pomiędzy ładnym płomieniem tzn. żółty i nie kopcący.
Jak coś wymyślę to zapodam poprawione ustawienia.
Ale powoli dochodzę do wniosku że chyba w tym piecu jest "kurła" niewykonalne
-
Tu macie moje ustawienia bez PID
-
Godzinę temu, pepa81 napisał:
A gdzie masz założony ten czujnik? było już przygotowane w czasie budowy c.o.? W jaki sposób połączone z termostatem?
(chyba że owy termostat ma wejście na dodatkowy czujnik) .Ściany i podłogi gotowe to w jaki sposób można to zamontować?
Pokojówka ma wejście na czujnik podłogowy, zrobiłem otwór FI 6 i wpuściłem w podłogę.
Jest za komodą więc nie widać.
-
Niestety nie
-
Dokupiłem do pokojówki czujnik podłogowy.
Wrażenia:
Temperatura podłogi zadana 26,2
Minimalna temperatura podłogi 25,6
Histereza 0,6 st
Efekt jest taki że poprawił się komfort cieplny w domu.
Temperatura w centralnym punkcie utrzymuje się w okolicach 22 st
-
Jak chcesz żeby dobił do zadanej to musisz zwiększyć temperaturę powrotu.
-
1 godzinę temu, sylweks1980 napisał:
Szpachla ustawiłem tsk jak wygenerowales ustawienia była tragedia przy rozpoznaniu miał duże obroty wentylatora gasi rozpalany ogień a jak rozpalił to był straszne mały za duzo powietrzna może cza ustawiać Jeszce jakiś nadmuch maz pomysły jakiś
Tu masz poprawione ustawienia
-
Możesz, ja mam 10kW.
Celowo dałem 15kW, różnica jest tylko w dawce i czsie podawania pelletu.
-
Ja mam aktualnie ustawioną na 50% i w domu ciepło.
Raczej nie przełoży się to różnicę w spalaniu, piec swoje musi pobrać.
Tak jak pisałem wcześniej spalanie u mnie ok.12 kg/doba
Ale i 15-16 też potrafił łyknąć, ale nigdy więcej.
Te 15 kg jestem w stanie zaakceptować, kupiłem tanio pelet niecałe 11,- za worek
Więc to chyba nieduży koszt ogrzania 100 metrów
-
A tu macie mój tryb ekonomiczny, który też się sprawdza.
Spalanie 10-12 kg na dobę
Piecyk chodzi sobie po cichutku.
Wentylatory na minimum
Czas podawania 3 sek. co 30 sek.
Temperatura kotła 55-60
Temperatura na podłoge 36 st.
Temp. powrotu 36 st
Temp. zadana pokoju 21,6 st
-
U mnie jest taki moduł ST-9705 1.6.1 P01 (v 2.8.6)
-
Udało mi się uzyskać prawie książkowy płomień w tym palniku.
W załączniku moje ustawienia.
Zapodałem też soft do sterownika, jakby ktoś potrzebował.
-
W dniu 24.12.2018 o 19:08, pepa81 napisał:
A gdzie jest ta opcja w menu serwis? W emodul zawsze pokazuje jasnosc płomienia,nigdy nie bylo z tym problemów,tak samo rozpalanie,nie zawsze jest problem,tylko co jakis czas
Menu serwis i zamiast kodu 5162 to dajesz 5163, pojawi Ci sie opcja czujnika ognia i spalin.
- 1
-
12 godzin temu, Trolik76 napisał:
Witam miałem dziś drogą wizytę serwisant A defro heh! Mianowicie poprawił to co mi poustawiali instalatorzy.wyregulowal palnik czyli nie kopci tak jak było temp spalin to ok 90st.przh mocy 100proc.twierdzi że tak ma być.
Jakieś wydruki dostałem odnośnie ciągu kominowego.sprawności kotła itp.jest ok
Sterownik pokojowy jak dogrzeje. To zawory na co.i podłogówce obniżajà temp zadaną o 10stopni. Aż do sygnału że czas dogrzać
Był ze 3 godziny.trochę sapał że przelew za naczynia mam do kanalizacji.
Mieliście taką sytuację że przy wyłączonym grzaniu bojlera grawitacyjne dogrzewało bojler 60stopni?
Jak możesz to wygeneruj swoje ustawienia z pieca, ciekawi mnie ta temperatura spalin.
-
U mnie jest tak:
Podawanie 3 sek co 30 sek
Korekty wentylatora na 0
Tylko zawór podłogowy
Temperatura zaworu 37-38 st
Powrót 37-38
Oczywiście po ustabilizowaniu pracy
Temperatura zadana pieca 60 st
Piec krąży między 55-60 st
Temperatura pokojówki 21,8
Wodę grzeję tylko kiedy potrzebuję
Spalanie nigdy nie przekroczyło 15 kg na dobę
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Wyczyściłem jeszcze porządnie otwory po płomieniówkach i same płomieniówki.
Temperatura spalin 77 st