Skocz do zawartości

szpachla1

Forumowicz
  • Postów

    87
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez szpachla1

  1. U mnie te ustawienia się sprawdzają.

    Ale ja mam tylko podłogówkę i temp. zadana na pokojówce 21,4 przy 21,2 włącza się grzanie.

    Podłoga potem oddaje ciepło i jest ok. 22 st przy mrozach.

    Przy dzisiejszych warunkach pogodowych piec się jeszcze nie właczył na grzanie.

    CWU całą dobę grzeje.

    Spalanie 12-16 kg na dobę

  2. 7 godzin temu, kozik123 napisał:

    Piec po czyszczeniu ( raz na miesiac, chociaz mozna bylo nie czyscic jeszcze). U mnie praca wyglada w ten sposob ze roznica temperatur miedzy aktualna na kotle a min temp powrotu wynosi 10 stopni. Czyli jak zadana kotla 70 a ochrona 55 to aktualna 65 i do zadanej 70 dobije wtedy kiedy w ukladzie CO temp wody osiagnie zadana zaworu 4d( czyli np po 1-2h ) a w tym czasie piec pracuje na 90-100% nadmuchu osiagajac max 70-80 st temp spalin. Jezeli min temo powrotu ustawilbym na 60 to prawdopodobnie piec bardziej by modulowal obrotami wentylatora ale wtedy wymiennik bylby raczej okopcony bo temp dochodzila by powyzej 70 i obroty spadaly na min.

    20190117_140417.jpg

    Jak możesz to wgeneruj swoje ustawienia pracy.

  3. Godzinę temu, pepa81 napisał:

    A gdzie masz założony ten czujnik? było już przygotowane w czasie budowy c.o.? W jaki sposób połączone z termostatem?

    (chyba że owy termostat ma wejście na dodatkowy czujnik) .Ściany i podłogi gotowe to w jaki sposób można to zamontować?

    Pokojówka ma wejście na czujnik podłogowy, zrobiłem otwór FI 6 i wpuściłem w podłogę.

    Jest za komodą więc nie widać.

  4. Ja mam aktualnie ustawioną na 50% i w domu ciepło.

    Raczej nie przełoży się to różnicę w spalaniu, piec swoje musi pobrać.

    Tak jak pisałem wcześniej spalanie u mnie ok.12 kg/doba

    Ale i 15-16 też potrafił łyknąć, ale nigdy więcej.

    Te 15 kg jestem w stanie zaakceptować, kupiłem tanio pelet niecałe 11,- za worek

    Więc to chyba nieduży koszt ogrzania 100 metrów

     

  5. W dniu 24.12.2018 o 19:08, pepa81 napisał:

    A gdzie jest ta opcja w menu serwis? W emodul zawsze pokazuje jasnosc płomienia,nigdy nie bylo z tym problemów,tak samo rozpalanie,nie zawsze jest problem,tylko co jakis czas 

    Menu serwis i zamiast kodu 5162 to dajesz 5163, pojawi Ci sie opcja czujnika ognia i spalin.

    • Lubię to 1
  6. 12 godzin temu, Trolik76 napisał:

    Witam miałem dziś drogą wizytę serwisant A defro heh! Mianowicie poprawił to co mi poustawiali instalatorzy.wyregulowal palnik  czyli nie kopci tak jak było  temp spalin to ok 90st.przh mocy 100proc.twierdzi że tak ma być.

    Jakieś wydruki dostałem odnośnie ciągu kominowego.sprawności kotła itp.jest ok

    Sterownik pokojowy  jak dogrzeje. To  zawory na co.i podłogówce obniżajà temp zadaną  o 10stopni. Aż do  sygnału że czas dogrzać 

    Był ze 3 godziny.trochę sapał że przelew za naczynia mam do kanalizacji.

    Mieliście taką sytuację że przy wyłączonym grzaniu bojlera grawitacyjne dogrzewało bojler 60stopni?

    Jak możesz to wygeneruj swoje ustawienia z pieca, ciekawi mnie ta temperatura spalin.

  7. U mnie jest tak:

    Podawanie 3 sek co 30 sek

    Korekty wentylatora na 0

    Tylko zawór podłogowy

    Temperatura zaworu 37-38 st

    Powrót 37-38

    Oczywiście po ustabilizowaniu pracy

    Temperatura zadana pieca 60 st

    Piec krąży między 55-60 st

    Temperatura pokojówki 21,8

    Wodę grzeję tylko kiedy potrzebuję

    Spalanie nigdy nie przekroczyło 15 kg na dobę

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.