Witajcie,
Posiadam piec Witkowski Biovert z palnikiem Kipi 16 kW i sterownikiem Ecomax 850.
Piec zasila 2 układy na 2 pompach pierwszy CO grzejniki, drugi CO podłogówki + oczywiście pompa CWU.
Za piecem jest zamontowany zawór 4 drogowy za nim zaś na zasilaniu równolegle pompy CO - grzejniki, obok CO podłogówka.
Pompka grzejników sterowana jest z zacisków 1 pompy CO, pompa podłogówki sterowana z zacisków pompy mieszacza 1 - temperatura mierzona do tego obwodu mierzona jest czujnikiem na powrocie podłogówki.
Dodatkowo na pokojach jest zamontowany termostat, który zwiera obwód przy zadanej temperaturze - podłączono pod odpowiednie zaciski w sterowniku.
Początkowo piec zasilał tylko oba obwody CO i działał tak ponad miesiąc. Tydzień temu została wpięta pompa CWU + oczywiście odpowiedni czujnik temp. Tydzień piec działał prawidłowo. Po tym czasie wyłączyłem sterownik, żeby wyczyścić sprzęt. Po porządkach włączyłem piec nagrzał się do zadanej temperatury i przeszedł w stan postoju, jednak z tego stanu już nie wyszedł, grzał jedynie wodę.
Ręczne "popchnięcie" zmiana temp zadanej, wybór ponowny trybu "Zima" piec znów się rozpalił. Jednak kolejnego dnia piec znów przeszedł w postój i bez popchnięcia nie rusza. Sytuacja się powtarza po każdym popchnięciu.
Piec chodzi na ustawieniach FL - bez dogłębnego kombinowania. Jedynie zmieniona temp zadana pieca, temp CWU i temp obiegu mieszacza (nigdy nie widziałem by została osiągnięta).
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź co może być nie tak.
Pozdrawiam
Maryjusz