Skocz do zawartości

jarek9008

Forumowicz
  • Postów

    16
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez jarek9008

  1. Witam,

    Mam następujący problem - mianowicie nie mogę sobie poradzić z przebijaniem temp. powyżej zadanej (zadana 65 ), piec dochodzi do zadanej i potem dalej temperatura idzie w górę. W instalacji zawór 4D - same grzejniki. Główne ustawienia - podajnik min przerwa 18 s, max 36, wentylator min 308, max 50, biegi min 6, max 16. Ktoś z Was ma jakiś pomysł co zmienić w ustawieniach? Z góry dziękuję za wszelkie rady. 

  2. Witam. Wiem, że już to pytanie pojawiło się w powyższych wypowiedziach, ale mamy kolejny sezon grzewczy i czy może jest ktoś kto pali w trybie ręcznym bez PID i może podzielić się swoimi ustawieniami, spalaniem.

    Z góry dziękuję za odpowiedzi.

    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka


    Ktoś, coś?

    Wysłane z mojego FIG-LX1 przy użyciu Tapatalka

  3. Dokładnie mam tak samo jak miałeś Ty. Piec szybko łapie temperaturę, grzejniki nie nagrzewają się tak jak powinny i piec się wygasza. I tak cały czas. Teraz miałem ustawione 65 na piecu i 45 zaworu. Spróbuję tak zrobić jak napisałeś i zobaczymy. Jak na razie pracuje bez pogodówki i pokojówki (wygrzewam dom), ale docelowo ma tak to działać u mnie.

     

    Jak szybko teraz u Ciebie piec i grzejniki/podłogówka łapią temperaturę? I jak ze spalaniem?

     

    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

  4. Witam.

     

    Czy mógłbym prosić, aby ktoś z Was podzielił się swoimi ustawieniami zaworu 4D. Chodzi mi o minimalne otwarcie, jednostkowy skok, temperaturę powrotu, czas sprawdzania temperatury.

     

    Jak na razie mój zawór głupieje (moim zdaniem). Piec dogrzewa się, przechodzi w fazę czuwania, a temperatura za zaworem nie dobija do zadanej i potem za chwile znowu piec się rozpala i tak w koło. Palę w PID. Piec 10 kW.

     

    Proszę o jakies sprawdzone rady.

     

    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

  5. Tryb letni zamyka wszystkie zawory i pompki prócz pompy podłogowej która działa dalej na swoich ustawieniach tylko zawór nie daje jej ciepłej wody.

    jednak w razie zbyt wysokiej temperatury Kotła zawór co się otwiera i uruchamia się pompka pozbywając się gorącej wody z kociołka.

    Natomiast palnik czyści się sam co 6 godzin tak mam ustawiony fabrycznie co wydaje mi się zbędne bo każde jego przejście w stan czuwania po osiągnięciu temperatury zadanej też jest czyszczeniem.

    Dzięki za odpowiedź. Nurtuje mnie jeszcze to czyszczenie, bo w instrukcji sterownika jasno jest napisane, że ruszt musi być podłączony pod któreś z wyjść dodatkowych w sterowniku. Jak jest u Ciebie?

     

    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

  6. Właśnie w tym rzecz, że wedle tego co czytałem w instrukcji sterownika to dla mnie te pompy są właśnie tożsame. Ale wolałem się upewnić. Tak z ciekawości - jak zachowa się pompa zaworu i sam zawór 4D po przejściu w tryb "letni"? Bo jasne jest dla mnie, że pompa CO się wyłączy, a co z zaworem 4D - zamknie się całkowicie?

     

    I jeszcze jedno pytanie odnośnie funkcji czyszczenia - czy da się samodzielnie podłączyć ruszt pod wyjście dodatkowe, tak żeby realizować funkcje czyszczenia? Będę wdzięczny za rady.

     

    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

  7. Witam serdecznie.

     

    Przymierzam się do montażu bio slima 10 kW i mam jedno pytanie - jeśli instalacja będzie miała zawór 4D i tylko jedną pompę CO to do jakiego wejścia w sterowniku podłączyć pompę? Podłączyć ją jako pompę CO, czy jako pompę zaworu? I do czego w ogóle służy ta pompa zaworu?

     

    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

×
×