  1. Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze:

     

    praca - 5s

    przerwa - 60s

    wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna

     

    podawanie w podtrzymaniu - 8s

    przerwa - 15min

    praca wentylatora - 60s co 15min

     

    zadana temp kotła 58stopni

    woda 45

    histereza dla CO i CWU - 2stopnie

     

    skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe

    Ile piec wytrzymuje w podtrzymaniu, przy 27% wentylatora nie ma problemu z sadzą.

  2. Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze:

     

    praca - 5s

    przerwa - 60s

    wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna

     

    podawanie w podtrzymaniu - 8s

    przerwa - 15min

    praca wentylatora - 60s co 15min

     

    zadana temp kotła 58stopni

    woda 45

    histereza dla CO i CWU - 2stopnie

     

    skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe

    Jak uszczelniłeś palnik może jakieś foto.

×
×