Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze:
praca - 5s
przerwa - 60s
wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna
podawanie w podtrzymaniu - 8s
przerwa - 15min
praca wentylatora - 60s co 15min
zadana temp kotła 58stopni
woda 45
histereza dla CO i CWU - 2stopnie
skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe
Ile piec wytrzymuje w podtrzymaniu, przy 27% wentylatora nie ma problemu z sadzą.
-
-
Ja wyżej fabryczne ustawienia.
A mozesz napisać jakie to ustawienia ?
-
Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze:
praca - 5s
przerwa - 60s
wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna
podawanie w podtrzymaniu - 8s
przerwa - 15min
praca wentylatora - 60s co 15min
zadana temp kotła 58stopni
woda 45
histereza dla CO i CWU - 2stopnie
skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe
Jak uszczelniłeś palnik może jakieś foto.
-
Witam
Jakie masz nastawy w PID
Defro Komfort Eko Duo 15Kw, K1V2 - Pomoc W Ustawieniach
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
To dobry wynik.