Dzięki za sugestie, jasna sprawa, z przestawieniem pompy poczekam do jutra i wieczorem sprawdzę zużycie.
Piotrek
-
Kolego DJ82, zmniejszyłem moc na 15kW (ciekawe że na sterowniku nadal pokazuje maks na 20kW), ustawiłem też grzanie wg temp zewn z pkt poczatkowym 35*, tego ustawienia mi brakowało, często niby grzał, a grzejniki zimne ;)
Ogólnie piec nie przegrzewa domu, z nastawem grzania na 20* w domu jest 21/22 stopnie na dole i ok 21 na górze.
Odnośnie ustawienia pompy się chciałem upewnić, ponieważ monter przy starym piecu węglowym zostawil stare naczynko, które nadal jest wpięte w instalację. Zatem jak rozumiem mam dwa naczynka do instalacji. Przy 37* w instalacji, ciśnienie na piecu oscyluje lekko ponad 1 bar, na naczynku przy starym piecu jest wtedy ok 1.5bar.
Czy to ustawienie pompy na moc ma coś wspólnego z tymi ciśnieniami w instalacji i nie spowoduje problemów? Bo czytając dokumentację odniosłem takie wrażenie.
Obecnie wyczuwam różnicę na powrocie, ciężko mi powiedzieć czy jest to znaczna różnica, ale jest wyczuwalna na rurach pod piecem, z pewnością powrót nie jest zimny w dotyku, myślę że ma ok 30* przy 37* na zasilaniu.
Piotrek
-
Zmartwileś mnie... Ale w sumie racja, narazie na zewnątrz było powyżej zera.
Piec jest wpięty bezpośrednio w instalację, nie ma żadnego sprzęgła, w konfiguracji również jest wyłączone.
Ciężko stwierdzić czy piec nagrzewa się szybko, myślę że dość szybko, jeśli chodzi o temperaturę wody to tak samo, też szybko nagrzewa, ale działa to w obie strony i jak piec się wyłączy spada też dość szybko.
Odnośnie temperatury powrotu, mam do dyspozycji jedynie sterownik, da się tam sprawdzić tą różnicę?
Startów palnika w ostatnich dwóch dniach przybyło, 4-5 na dobę (chyba dlatego że było trochę cieplej), wcześniej 1-3 starty.
W piątek wieczorem wprowadziłem zmianę i ustawiłem na 20* ogrzewanie w trybie ciągłym, zużycie w sobotę wieczorem 13m3 (na zewnątrz było dość ciepło w dzień).
Piotrek
-
Dzięki za odpowiedź ;) na tych ustawieniach, które opisałem powyżej wynik po 24h to ok. 13.5m3 z czego 0.5m3 liczę na kuchenkę i na termę, która grzeje wodę ;) wydaje mi się że jest już całkiem przyzwoicie
Odnośnie pytania, wpływ pomieszczenia i korektę temp nie bardzo kumam jak wpływają na krzywą grzewczą, więc regulowalem w zasadzie przypadkowo.
Obecnie wyzerowalem korektę temperatury i wygląda to tak:
- pn-pt grzanie 5.30 - 6.30 i 17 - 23.30
- 19.5* w obniżeniu i 20* przy ogrzewaniu
- maks temp kotła 54*, temp projektowa 55*, wpływ pomieszczenia 5K i korekta temp pomieszczenia 0K
Nie wiem tylko jeszcze co z tą pompa i czy przypadkiem nie lepszym wyjściem byłoby grzanie przez cały dzień na 20*.
Zauważyłem, że temperatura w instalacji dość szybko spada i w momencie gdy przestaje grzać po 23 to temp spada za mocno i potem musi podgrzewać niepotrzebnie, mógłby trzymać to na stałe i tyle.
Piotrek
-
Dzień dobry,
szukam pomocy w związku z zamontowaniem nowego kotła w domu :)
Trochę szczegółów:
- dom ok 180m3, wybudowany w '90 roku, pustak + cegła (pomiędzy jest chyba wata)
- na dachu eternit bez żadnego ocieplenia
- piwnica + parter i piętra użytkowe + strych
- okna plastiki wymienione ok 10 lat temu
- do tej pory ogrzewanie węglowe (stary piec i naczynko nadal jest podłączone)
- 15 grzejników aluminiowych bez termostatów
Po konsultacjach w salonie buderusa padło na kocioł Buderus GB072 20kW i sterownik RC310.
Na ten moment jakie są ustawienia:
- pn-pt piec grzeje od 5.30 - 6.30 i od 17 do 23, w weekend 8-23
- 19* w obniżeniu i 20* przy ogrzewaniu
- sterowanie z czujnikiem zewnętrznym
- obniżenie tryb ograniczony
- typ budynku średni
- maks temp kotła 54*, temp projektowa 55*, wpływ pomieszczenia 5K i korekta temp pomieszczenia 2K
- charakterystyka pompy Delta P2, czas wybiegu 3min (ustawione przez instalatora)
Przy 20* na sterowniku, inny termometr pokazuje 21/22*, na piętrze 20/21*.
Zużycie wczoraj wyniosło 15.5-16m3 gazu (aczkolwiek była zmiana ustawień w trakcie cyklu, poprzednio temp kotła z 60*, temp proj 65, wplyw pom 9K i korekta 0K).
Z powyższymi ustawieniami dokładnie będę mógł powiedzieć dopiero jutro wieczorem.
I teraz dlaczego tu trafiłem :) czy powyższe ustawienia są prawidłowe dla tego typu domu/instalacji?
Cudów się nie spodziewam przy takim nieocieplonym domu, ale może uda się poprawić zużycie gazu?
Dodatkowo pytanie o ustawienia pompy, co oznacza Delta P2 i czas wybiegu pompy, czy te ustawienia są prawidłowe?
Piotrek
Buderus Gb072 20Kw + Rc310 Pomoc W Ustawieniach
w Kotły gazowe
Opublikowano
Kolego DJ82, wracam po 24h z wynikiem, po ustawieniu temp początkowej na 30* i mocy maksymalnej na 15kW, wynik jaki osiągnąłem przy 24h grzaniu na 20* to 14m3 czyli więcej, bo temperatura na zewnątrz osiągnęła zaledwie -1* ostatniej nocy, startów pieca byly 2, oba w dzień ;)
Na tą chwilę, zostawiłem tak jak jest, tylko dołożyłem ustawienie pompy na moc od 10% do 50% mocy pieca.
Odnośnie przegrzewania, to czy nas pewno przegrzewa? na sterowniku trzyma okolice 20* (mam wrażenie że dlatego że wisi na zimniejszym niż powietrze murze) na termometrze który postawiłem nad sterownikiem widzę 21/22.
Na ten moment, czekam na jutrzejszy wynik, ale jak na razie to nie za bardzo piec chce współpracować w celu obniżenia zużycia
Piotrek