Witam, potrzebuję pomocy w doborze ustawień. Piec na obecną chwile tem. zew. 0-7 stopni spala ok 20-35 kg na dobę co wydaje mi się BARDZO dużo
Dom ok 90 m2 u góry czynne 7 grzejników panelowych i jeden łazienkowy, dom ocieplony 6cm + plastikowe okna, dom pustak ma ok 30 lat. W tym roku wymieniałem instalacje na miedź o śr od 22 do 15, piec również nowy ( co prawda z OBI model Domo plus 12-20kW)
Ustawienia sterownika:
temp. CWU - 47st
temp. zadana 50 st
czas pracy podajnika praca - 7 sek
czas przerwy podajnika praca - 65 sek
obroty wen. praca 60%
czas pracy podajnika podtrzymanie 10 sek
czas przerwy podajnika podtrzymanie 10 min
obroty wen. podtrzymanie 35%
czas wybiegu wentylatora - 10 sek
czas opóźnienia wen. - 10 sek ( podczas pracy podajnika w trybie podtrzymanie )
ustawienie dodatkowego przedmuchu co 5 min na 20 sek
osłona went. odsłonięta na ok 30-35%
kolor płomienia ciemno żółty
Niewielkie spieki, palenisko prawidłowe ok 2-3 cm wystaje ponad retortę, na retorcie po brzegach popiół + niewielkie spieki oraz dopalające się małe kawałki eko.
Ekogroszek pieklorz
Zastanawia mnie cykl pracy pieca mianowicie mam histereze co ustawioną na 1 st czyli jak temperatura spadnie mi do 48 załącza się tryb praca i tak ok 10 minut zanim dobije do 50st wtedy przełacza się na tryb podtrzymanie ale wytrzymuje na podtrzymaniu max 15 minut i ponownie spadnie do 48st i załączy się praca przez co mi się wydaje piec spala więcej węgla.
A więc pomóżcie jak ustawić piec tak aby palił mniej węgla oraz utrzymywał się dłużej na podtrzymaniu
Z góry dziękuje