Dzień dobry wszystkim jestem posiadaczem sterownika skzp 02.
Mam nadzieje, że z waszą pomocą uda mi się zapanować nad piecem. Ster i piec posiadam od września i kompletnie się na tym nie znam.
Powierzchnia grzania około 90 m2. 7 grzejników z termostatami. Termp. utrzymuje w granicach 21,5 - 22. Budynek piętrowy ocieplony styropianem 10, okna plastikowe, poddasze użytkowe wyłożone wełną, piwnica to kolejne 30 m2 w której jest wydzielona kotłownia.
Zrobiłem szybki schemat instalacji i parę fotek z ustawieniami.
Piec EcoTerm 12kW z podajnikiem ślimakowym żeliwnym ZS-1,dmuchawa RMS - 120 AL z przysłoną moc 80 W.
obecnie przysłona ustawiona ze szczeliną około 1,5 - 2 cm
Ustawiania SKZP - 02 wersja 1.86
Paliwo 24,1 korekta 0
Powietrze min 3 max 25 %
Potencja podajnika 14 kg/h czas 3 s
Czuwanie 20 min, nadmuch 20 s, powietrze 20 %, czas podawania 2 s
Modulacja min 5 % max 50 % czas przekroczenia 60 min.
Moc kotła ustawiona na 8 kw
temp. ślimaka skacze miedzy 38 °C,a 44 °C
czujnik umieszczony koło 18 cm od pieca
Załączam miniatury, z góry dziękuje za pomoc.
edit
Zapomniałem napisać, temp. faluje średnio 53-55 ale potrafi i do 51 spaść
Paliwo wydaje mi się, że to spieki ale większość mogę rozbić na pył pogrzebaczem.
Cały układ napędza pompa na 1 biegu non stop włączona.