  1. Widze kazdy olal sprawe i pewnie pomyslal tyle razy byl walkowany temat spiekow itp a ten o takie rzeczy sie pyta. Troche posiedzialem w tej kotlowni poczytalem ustawialem no i w koncu doszedlem dlaczego nie moge ustawic pieca i jak sie okazalo dmuchawa nie reaguje odpowiednio na terownik. Przy pomocy firmy tech dowiedzialem sie ze Krzaczek w sterowniku dobral zly kondensator jak dobrze pamietam mam dmuchawe 120rms i kondensator 2.2uf gdzie powinien byc 1uf. Nowy kociol ponad 9kola a samemu trzeba sie glowic co jest nie tak. To tak dla wszystkich krorzy beda moze mieli taki problem. Pozdrawiam
  2. Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy i mam problem z ustawieniem pieca tz ze spiekami. Oczywiscie pale na pid i jest to moj pierwszy sezon grzewczy. Dolaczam film jak to wyglada I jakim ekogroszkiem pale.
×
×