Maksymilian123
-
Postów
14 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez Maksymilian123
-
-
Witam,
Potrzebuję pomocy. Od kilku dni walczę z problemem i nie wiem co jest grane... A mianowicie.
Mam Bio Slima 20 kw. Temperatura kotła zadana 60 stopni. Dochodzi bez problemu do niej. Na zaworze zadana 50 stopni i za nic nie mogę jej osiągnąć. Dochodzi tylko do 46 stopni. Po zeszłej zimie wszystko było ok a teraz taki zonk.
Nie wiecie co może być przyczyną?
-
Dokładnie tak sie dzieje, po opoznieniu rozplania od razu sie wygasza bo serownik pokojowy daje sygnal ze dogrzane. Juz zamowilem upsa, mam nadzieje ze pomoże
Możesz podać jaki model upsa kupiłeś?
-
Jaki model pieca Masz?
-
Nie ma czegoś takiego jak parametry pracy. Są nastawy pracy i tam jest siła nadmuchu 1 i 2 i podany bieg. Albo wentylator 1 lub 2 w potrzymaniu i tez podany jest bieg.
Jak Ty masz ustawione?
-
Dziękuję za odpowiedź.
-
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak na wyłączonym PID mogę regulować jakość płomienia. Funkcja "Współczynniki" nie wyświetla się. Jak wyłączyłem PID płomień jest "ciemniejszy" i "kopcący".
-
Czyli powinieneś zyskać jaśniejszy płomień i wyższą temp. spalin?
-
To jaki nadmuch masz teraz ustawiony? 4 % ?
-
Czy ktoś z Was ma piec podłączony do zasilacza awaryjnego UPS ?
-
Dziękuję za odpowiedz.
Palisz piecem non stop czy np. przez dzień piec "nie chodzi"?
-
Jaki masz sterownik i jak wychodzisz z dziennym spalaniem ?
-
Przy niższych temperaturach średnio się sprawdza palenie wygaszenie - wtedy kocioł odpala się co 2-3 godziny. No i nie wszystkie pomieszczenia jednakowo się nagrzewają ;)
Aktualnie pracuje w pracy ciągłej z ustawieniami manualnymi. Dziś zeszło mi 22,5kg. Koledzy ze sterownikiem recalarta w aktualnych temperaturach schodzą z paleniem do 12-16kg przy metrażu 290m2.
Wg mnie Tech wymaga jeszcze dopracowania.
U mnie po instalowaniu aktualizacji w sterowniku TECHa trzeba też ustawiać moc kotła oraz rodzaj palinka - tak na przyszłość, może się przyda:
5162 menu serwisowe5164 ustawienia mocy oraz palnikaDzięki za podanie kodów serwisowych.
Ja dziś sprawdzam.... Mam piec BioSlim 20kW. W ustawieniach serwisowych mam podświetloną moc 15 kW. Nie mam pojęcia dlaczego tak instalator ustawił.
Czy jak zmienię na właściwe czyli te 20 kW wykasują się wszystkie zadane ustawienia?
-
Cześć,
Jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację poziomu paliwa?
Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Powrót dochodzi do 42 stopni. Jak się dogrzeje Ale nie osiągnie tej zadanej 50 st tylko zatrzyma się na 46 st i obniże temp żądaną na 43 to zawór przymyka się więc chyba jest ok. Kurczę ale filtra nie mam.