Skocz do zawartości

dawid s

Forumowicz
  • Postów

    29
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez dawid s

  1. kolego wszystkop zalezy opd tego kiedy ci wygasa i dslaczego sa 2 opcje albo za male podawanie albo za duze i tu trzeba teraz ustawic za male wtedy wygasa sie i w palenisku jest popiol wtedy musisz zwiekszyc to ze od tego samego dostawcy tym sie nie sugeruj. kolego proponuje zwiekszyc podawanie a jesli wypycha ogien do popielnika to zmniejszyc napisz jakie masz parametry to moze cos wiecej pomoge pozdrawiam

  2. na piece kupowane w hipermarketach to bym, zwrocil szczegolna uwage... goscietam zjezdzaja z jakosci i tak robia dobra cene. piec defro jest piecem wydajnym a retortowy tez produkuja. zalozylismy kilkanascie i sobie je chwale i chwala klienci. sterownik prosty trywialny

  3. no kolezanko zasobnik w tym piecu przy optymalnych ustawieniach powinien ci wystarczyn na 4 dnia ale szczerze to wspolczuje jesli cos sie zacznei psuc a zwlaszcza dmuchawa nie wylaczaj jej. niech idzie dpiki sie nie spali bo ci panowie z serwisu sa za madrzy. pozdrawiam a i jeszcze ciekawi mnie jaki masz sterownik i jakie rozwiazanie kotlowni i instalacji ?? uklad zamkniety czy otwarty ?? masz regulator pokojowy ??

  4. jasli masz takie ogrzewanie dosc rozbudowane to licz sie z tym ze piec bedzie palil wiecej gdyz dla piecy weglowych 1m2 to ok 100-150 w zalezne od ocieplenia i rodzaju instalacji. wiec twoj piec pracuje na granicy mozliwosci. ale nie martw sie ustawienia musisz dobrac sam jesli nie to nic z tego nie bedzie kazdy piec jest inny kazdy ma inna bezwladnosc ilosc wody a przede wszystkim inne paliwo

  5. kolego a sprobuj gdzies kupic inny wegiel i zasyp co innym weglem na probe. polecam ekoret w zielonych workach. nastepnie usaw piec na pczas podawania ok 15 porzerwe na 40 i czas przedmuchu na 15 min. mysle ze bedzie chodzi wentylator na polowe mocy czyli nie wiem ile tam masz ale to ogolnie dosc dobra rzecz. montowalem kilka tych piecy i uwazam ze chodza w miare tylko ze sa czule co do jakosci paliwa. w moim mniemaniu masz zly wegiel jak sie robia spieki jest marnej jakosci ma slaby procent spopielenia i stad te spieki. no a jesli ty palisz na takich parametrach to bezdzie tyle palil. proponmuje naprawde sprawdzenie pierwsze wegla pozniej pieca

  6. hmm kolego wynika to ze zlego ustawienia sterownika wiedz ze temperatura dzienna ( na sterowniku sloneczko) powinna sie roznic od nocnej( ksiezyc) maks 3-5 C. a co do plomienia to mysle ze to sprawka serwisnta po prostu obliczyl zapotrzebowanie i zmniejszyl moc pieca skrecajac mu palniki( wq wielu starszych piecach tak bylo) jaki masz piec i ile ma lat ??? jaki regulator pookojowy

  7. krotko i na temat ucze sie na wyzszej krakowskiej uczelni i wedlug polskiego prawa budowlanego zaden piec weglowy nie moze byc zastosowany w ukladzie zamknietym zaden podkreslam !!!!!!!! pozdrawiam jak popatrzysz do instrukcji to tam moga pisac wszystko i co chca ale pamietj jak cos sie stanie ( a jak wybucha taki piec to jest fajnie ) to ubezpieczenie napewno to sprawdzi dlatego polecam jakis wymniennik i pozdrwaiam jak trafisz na reklamacje

  8. kolego musze ci tutaj zaproponowac jeden z nowszych piecy na polskim rynku piec kondensacyjny firmy vieesmann vitodens 200 lub 300 zapytaj maja one nowosc na polskim rynnku czyli posiadaja nierdzewny wymiennik woda woda oraz wiele ciekawych funkcj. koszt pieca to ok 7000 z 6 metrowym dodatkowym kominem. tzn rura fi 80 pajaki kolano przylaczeniowe kolano stoppowe i zakonczenie dachowe. piec ten posiada ogrmone mozliwosci. pozmniej mozesz dokupic do niego sterowniki za ok 700 zl to jest stacja pogodowa i sterownik wewnerzny tj vitotrol 300

  9. kolego tutaj co do przeplywuw to bym sie zastanowil i do srednic rur. moze siue tak dziac przez to ze robic sie podcisnienie w piecu>> tzn pompa wyciaga za duza ilosc wody a powro nie nadaza. moze to tez byc spowodowane slabym odpowietrzenbiem pieca. proponuje zmniejszyc pompe tzn bieg i sprawdzic co bedzie wtedy a jezeli masz juz centralne w ukladzie otwartym to czy grawitacyjne ?? pompa jest szeregowo na wyjsciu czy rownolegle z zaworem roznicowym i piec ma wentyltor czy nie ??

  10. w wielu przypadkah tak sie dzieje. nie jest to sytuacja jakos strasznie zla ale nie jest tez najlepsza. wiaze sie to z tym ze komin stygnie i spaliny tez jezeli piec za dlugo nie chodzi ale z drugiej strony poki nie mieszkasz nie przejmuj sie za bardzo jak zmienisz przerwwe przedmuchow lub czas podtrzymania to wtedy unikniesz tak duzych przerostow oczywscie czas podtrzymania nalezy zwiekszyc. pozdrawiam

  11. czesc kolego. optymalna temperatura na piecyu jest od 55 do 80. a stad ci przerasta temperature ze na instalacji nie ma takiego zapotrzebowania na cieplo. wiec ten przerost temp robi sie z tego ze wlacza ci sie w sterowniku co jakis czas piec na kilka cykli( to zalezy od nastawy). chcac uniknac takiej sytuacji nalezy przestawic parametr przerwy przedmuchu. pozdrawiam

  12. no tak koledzy z tego co wiedzialem na zdjeciu kolega mial za duze podawamnie wegla>> proponuje zmieniac trywialnie po 1 sekundzie. wydaje ie to nieduzo ale po pewnym czasie sami zobaczycie wze w perspektywie czasy ta jedna sekunda to duzo. druga sprawa to opal. no i tu od zawsze u klijentow byl problem no ale cos za cos. albno dobry opal albo marne osiago pieca a trzecia sprawa tro mozna prubowac ustawieniami wentylatora. nie wiem jak dlugo juz palicie ale proponuje poszuykac w instrukcji jak czesto nalezy czyscis komore powietrzna w tym piecu. no a sprubuj go wlaczyc na 70 stopni i upewnij sie czy ten piec w swoim sterowniku ma funkcje regulatora pokojowego. niejednokrotnie zastsowanmie tego regulatpora przynosi zamierzony efektr czyli zminiejszenie zuzycia paliwa o jakies 30 procen pozdrawiam

×
×