JacekZet

Forumowicz
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez JacekZet

  1. MA! Ma regulator pogodowy i ustawienie krzywej grzania (aktualnie 1,4) Czekam na dostawę "eksperymentalnej" serii rozdzielaczy (kombinację opisałem wcześniej). Zrównoważenie przepływów i wywalenie grzejnika na oddzielny obwód traktuję jako priorytet. Czy taki układ jak w załączniku będzie OK? Czy obwód kaloryferów dać bez zaworu 3D? Czy zwiększyć temp zasilania obydwóch obwodów, a obwód podłogowy obniżyć zaworem 3D? Zawory 3D mają być z, czy bez bez termostatów? Znalazłem Zaw3D o zwiększonym przepływie, warto zastosować? STREFY GRZEWCZE 2017v3.pdf
  2. No dobra, na bazie Wszych porad spłodziłem coś takiego. Zadziała? P.S. kaloryfery są x1,5 wielkościowo od nominału... :) STREFY GRZEWCZE 2017v2.pdf
  3. Pozostawię grzejniki na temp "podłogówkowej"... zobaczymy...
  4. Tak też i zrobię! Co do konieczności wydzielenia obwodów piętra na oddzielnej, dodanej rurze - nie mam takiej technicznej możliwości bez rujnacji połowy domu...zobaczę narazie jak się ten układ sprawdzi... Czy taki zawór będzie ok? http://allegro.pl/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-35-60-vta-i6598301675.html Zamierzam kupić pompę obiegową z elektronicznym sterowaniem, w klasie energetycznej A, np.: http://allegro.pl/pompa-obiegowa-leszno-epco-25-40-70-2w1za-25por60c-i6881029738.html z parametrów wynika, ze faktycznie pobór prądu jest niski, nawet na 3 biegu... BYPASS - czy można go pominąć sterując pracą pompy poprzez automatykę? Jak wszystkie odbiory są zamknięte - pompa nie działa, jak którykolwiek obwód grzewczy się otworzy pompa rusza...?
  5. ...tak g-woli wyjaśnienia: jedna pompa na całą podłogówkę, czy "wcinamy" się za drugim rozdzielaczem parter (81 mb) i wspomagamy 1 piętro drugą pompą...? Preferujemy pompy elektroniczne, czy "klasyk"?
  6. Fajna stronka! Ech...gdybym ją miał przed budową.... ;) link do wyniku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2wj4 i...? :unsure: P.S. Nie szumi... (starość nie radość! ) ;)
  7. P.S. Znalazłem takie "cuś", sprzęgło z dwoma, (lub trzema) obwodami wyjściowymi. Co prawda dystrybutor dedykuje je do różnych pieców, tylko nie wspomina o gazowych. To urządzonko zapewniłoby wydzielenie obwodu grzejnikowego od podłogówki... Pewno dla każdego obwodu: 1. kaloryfery, 2. podłogówka, należałoby dać oddzielną grupę pompową...? Byłyby w sumie trzy... http://allegro.pl/sprzeglo-hydrauliczne-40kw-kolektor-ocieplony-kpl-i6999371776.html ...takie coś będzie pasować do mojego układu?
  8. Wpadłem na inny pomysł. Kupiłem kompletny, z rotametrami rozdzielacz - 4', ponieważ mam dwa 4' na piętrze, sprawdzę, czy dolna belkę (tą z zaworami) mogę uzbroić w rotametry, jeśli tak, to mam dwie belki z rotametrami i podmieniam je w obu istniejących rozdzielaczach. Jak cała "operacja" się powiedzie, kupuję taki sam kompletny rozdzielacz 8', przezbrajam i wymieniam oba na parterze. Będzie głupio, bo w kotłowni będzie zasilanie belką 8' a powrót 6', ale zawsze obniżę koszta modernizacji... Puki co, czekam na dostawę... Może w tym tyg będzie. Tymczasem pozdrawiam
  9. Witam Dzisiejsze działania: - zablokowałem jeden rozdzielacz (4 na piętrze) - rozbebeszyłem jeden regulator (na kluczyk imbusowy) na górnej belce. Ciekawostka: - w środku pełno czarnego syfu... kamień, piasek? - belki rozdzielacza nie pasują do klasycznego rotametru. Belka = ok 35mm rotametr który kupiłem na testy ok 42mm. Więc kiszka! Pytanko: Czy instalację się płucze? Czy olać ten syf? Czy "płuknąć" same rozdzielacze? Mam obawy, czy on nie blokuje zaworów pod siłownikami... Można gdzieś kupić same uzbrojone belki, czy lepiej nabyć kompletne (i czyste) rozdzielacze?
  10. Dzięki Wam wszystkim za pomoc Jak rozumiem z treści Wszych wypowiedzi pierwsze od czego MUSZE zacząć, to zrównoważenie przepływów, potem wydzielenie kaloryfera jako odrębnego rozdzielacza/obwodu... Dobrze kombinuję? Jacek
  11. Witam Co do rujnacji kotłowni - jestem na nią i tak przygotowany, bo to, co tam sie dzieje to masakra nie nadająca się nawet do zamieszczenia w formie zdjęcia... Zanim jednak się na to zdecyduję, chciałbym Waszej porady, żeby znów nie być narżniętym przez jakiegoś fachurę... Muszę co-nieco na ten temat się dowiedzieć. pozdr
  12. Dzięki za włączenie się do dyskusji Twoja porada bezcenna - ale na etapie budowy. Opcja idealna. W obecnej chwili nie rozdzielę piętra i parteru, zasilenie i powrót całości idzie jedną rurą, zakładam że jest to taka jak wychodzi z pieca czyli 1". Dostęp do niej poza kotłownią mam jedynie za rozdzielczem (tym 81m2), gdzie mam dostęp do pionu. Tam się mogę z "czymś" wciąć... pozdr Jacek
  13. Witam Złotówkowe "spożycie" gazu: ok 1800,00 zł max w okresie zimowym - za dwa najzimniejsze miesiące... ale to było max Z temperaturą szału nie ma: ok20 - 22 stp. C Mam wrażenie, że obwody grzewcze są totalnie "rozjechane" przepływowo, bo w niektórych miejscach podłoga jest zimna, a obok, bardzo ciepła... Myślę, że bez wyposażenia belek w przepływomierze nie uda się nic zdziałać. Czy takie przepływomierze, są "uniwesalne", czy należy się kierować jakimś parametrem? Czy uda mi się je wymienić na moich belkach (zdjęcie 1 post)? pozr
  14. Witam ODPOWIETRZNIK. Dzięki za pomoc! W sumie ten układ jest realny do zastosowania! Mogę spokojnie wstawić układ pompowo/mieszaczowy "wspomagający" piętro. Jestem także w stanie wstawić sprzęgło, układ pompowo/mieszaczowy "wspomagający" parter i wydzielić jeden obwód kaloryferowy... Kwestia czy to zadziała... Całość mojej instalacji wykonane jest zgrzewanym PCV, z pieca wychodzi średnica zewn rury 34 mm z zaworem 1", do rozdzielczy dochodzi nieco cieńsza, z zaworami 3/4. ..i nie śmiać się z mojej instalacji! Wykonana była przez (tfu!) "Fachowca" - przez duże Fe... :(
  15. SAMBOR dzięki za podpowiedź. Przedstawiony przez mnie schemat sterowania jest nazwijmy to "uproszczony" Niektóre pomieszczenia wyposażyłem w bezprzewodowe czujki temperatury centrali alarmowej, a termostaty ścienne także są wpięte przez centralkę alarmową. Centrala alarmowa steruje wyjściami na panele sterujące siłownikami. Jedno wyjście z centrali alarmowej steruje tym wejściem pieca (ON/OFF) i wprowadza go do pracy. W jaki sposób można ustawić przepływ pętli bez przepływomierzy? Obliczeniowo, czy jakimś magicznym urządzeniem? Co to jest moduł CIM i co to jest MSR? Z czym toto się je? ;) Czy dobrze rozumiem, że dobrze byłoby "wywalić" kaloryfery na jakiś oddzielny obwód grzewczy? P.S. Porada ODPOWIETRZNIKA (schemat) w sumie wydaje się logiczna... pozdr Jacek
  16. Dzięki za garść porad i niezwykle dla mnie cennych informacji! Podaję odpowiedzi na pytania: Ad.1 Chodzi o siłowniki? Jest to taki prosty system automatyki firmy SALUS. W skrócie: Na ścianie termostat połączony 4 przewodami z panelem sterującym 6-wejściowym. Generalnie jeśli np w salonie mam 3 obwody grzewcze układ jest taki, że jeden termostat jest podłączony do wejścia panelu sterującego, a do wyjść są podłączone 2 siłowniki owiewające/zamykające na raz wszystkie dwa obwody. Taki układ (jeden sterownik - kilka siłowników/obwodów) jest u mnie w dwóch przypadkach - piętro pokój i parter salon. Jeżeli pomieszczenie ma jeden obwód, wtedy jeden termostat steruje jednym siłownikiem. Schemat połączeń i zastosowane komponenty sterujące w załącznikach. Ad.2 Całość instalacji wykonane jest zgrzewanym PCV, z pieca wychodzi średnica zewn rury 34 mm z zaworem 1", do rozdzielczy dochodzi nieco cieńsza, z zaworami 3/4" Ad.3 Nie dogrzewa pomieszczeń, jest za zimno. Ad.4 Temp zadana kotła 50 stp.C, krzywa grzania 1,44, temp komfort (zadana na na piecu) 27 stp. C, ale komfortem sterują termostaty ścienne. Ad.5 Temp zadana CWU 50 stp.C.
  17. Dzięki za szybką odp. Sugerujesz jedną pompę za sprzęgłem dla całości OP, czy indywidualne grupy pompowe dla każdej szafki rozdzielczej?
  18. Witam Wszystkich Forumowiczów. Zwracam się do Was, specjalistów forum o pomoc. Mieszkam już kilka lat w domku, gdzie od "fachowca" odziedziczyłem taką instalację CO jak w załączniku. Co roku zimą są jazdy z ustawieniem temperatury w pomieszczeniach a Pan Fachowiec znikł po zainkasowaniu kasy (to chyba standard!). Chciałbym sobie z tym problemem jakoś poradzić sam, ale poddałem się. Po przewertowaniu forów doszedłem do wniosku, ze czegoś tu brakuje... Pomożecie??? Dane: Łączna pow grzewcza ok 250m2, Wykonanie instalacji rur grzewczych zgodnie ze sztuką (do 80 mb obwód grzewczy, układanie zgodne z rastrem folii do ogrzew podłogowego), Instalacja 99% w podłogówce + 1 kaloryfer (sypialnia parter) + 2 kaloryfery (garaż i warsztat - pow dodatkowa) ale nie podłączone, 5 szt rozdzielczy stref grzewczych, ale bez wyposażenia (bez wskaźników przepływu). W każdym tylko zawory ręczne i odpowietrzniki (automat+manual) na zasilaniu i powrocie, Kocioł BROTJE WBS 22 C (22kW) kondensat jednofunkcyjny, Całość układu CO zasilona tylko z pompy obiegowej pieca (pompa 3-biegowa GRUNDFOS UPS 15-50 130), Każde pomieszczenie (jeden lub dwa obwody) jest "sterowane" poprzez czujnik temperatury i napęd elektryczny grzejnikowy zainstalowany na powrocie obwodu (prosta automatyka SALUS). ..tyle.. Czytałem o zespołach pompowych w każdym rozdzielaczu, o sprzęgłach hydraulicznych, itp... Co zrobić żeby "ogarnąć" mój problem? Z góry dziękuję za pomoc... Jacek STREFY GRZEWCZE 2017.pdf

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.