Kwestia indywidualnych ustawien, jakości, wagi paliwa.
Ja caly czas mialem 20s, ale przy niższych mocach 13/11kw rwalo mi trochę płomień. Skakał ze 100 do 90%. Wczoraj zmienilem na 25s. Wieksza dawka jednkrazowa, plomien caly czas 100%.
Także polecam zerknąć na palnik i zobaczyć jak wyglada płomień
-
Panowie czy ktoś z was pali w trybie ciaglym ? Byloby to w miare ekonomicznie, gdyby palnik chodzil 24h na dobe ? Na np. 6 kw ?
Np. Mieszacz podlogowki na 23 stopnie i grzejniki na 30 stopni przez cala dobe ? Przerabial ktos takie cos ?
-
14 minut temu, alfiorz napisał:
Panowie gdzies znalazlem na forum nie pamietam czy u nas czy gdzies w sieci to bylo o spalaniu peletu na dobe. Byla rozmowa o i ktos myslal ze jak poustawia mniejsze moce palnika to spali mniej peletu co faktycznie dalo odwrotny efekt i duze ilosci spalanego opalu. Jak to jest w koncu z tymi mocami i spalaniem? Biorac na chlopski rozum duza moc = wieksze spalanie jednak jak to rozlozyc w czasie spalajac niska moca ale palnik bedzie dlugo pracowal zeby podobijac do temperatur i w sumie moze wyjsc wiecej albo tyle samo co jakby dobil szybciej z wieksza moca. Ktos testowal palnik na takich ustawieniach?
Ja początkowo miałem ustawione palnik 20 kw / 15 / 11
Teraz mam ustawione 15 kw / 13 / 11
Wydaje mi się ( wręcz na pewno ) że druga opcja jest oszczędniejsza...mam sporo wody w układzie, dużo podłogówki, plus piętro grzejników...
W pierwszej opcji płomień solidny, ale większość szła w eter, duża temp. spalin, a i tak kocioł pracował na niskich temperaturach w początkowych fazach rozruchu...także sprawdziłem to na sobie...
-
6 godzin temu, mhosaja napisał:
Kolego mixiorek, czy ecoster wyłącza palnik i pompę grzejników, a podłoga chodzi cały czas?
- Ecoster wyłącza palnik
- pompy podłogówki i grzejników chodzą po wyłączeniu...max 20 min i 45 stopni na kotle ( nie mogę ich rozdzielić )
Podłogówka jest podłączona pod mieszacz, a grzejniki w opcji pompa kotłowa...niestety nie mogę wyłączyć grzejników...tak aby sama podłogówka chodziła po wyłączeniu...
Jeśli w ustawieniach serwisowych kotła "wyłączenie pomp od termostatu" biorę na ON, to po osiągnięciu temp. zadanej na podłogówce (mieszacz, tam jest podłączony ecoster)zamyka mi termostat od podłogówki a piec chodzi dalej, grzeje same grzejniki...nie chce go wyłączyć, chyba ze przekroczy zadaną na piecu, wszystko się chrzani...;)
Dukam na wszystkie strony i nie wiem co zrobić, pewnie będę musiał dokupić moduł B, siłownik i kolejny panel ecoster na piętrro...
-
21 minut temu, Benton661 napisał:
Spalanie masz ok jak na dzisiejsze temperatury
Tylko nie wiadomo czy nie załatwisz szybko kotła takimi temperaturami na kotle i powrocie
Sugerujesz podnieść temperaturę kotla ? 3d na podlodze z silownikiem. 4d na grzejniki jeszcze bez silownika skala 4/10 na sztywno. Troszke kociol moze zalewac bez przymkniecia. Chyba ze dodatkowo podniose jeszcze temp. Zalaczenia pompy ? Aktualnie 53 stopnie
-
-
9 godzin temu, mhosaja napisał:
Chodzi mi po głowie taka myśl... Czy da się z poziomu sterownika wyłączyć CWU w trybie zima? A najlepiej wyłączyć i niech się automatycznie włączy za kilka dni? Pewnie nie... :(
PS. Przeraża mnie ilość popiołu z tego ukrainca... Szykuje mi się tygodniowy wyjazd i chyba bede musiał załadować jakiś lepszy pellet, bo miejsca na popiół mi braknie...przez tydzień czasu popiół zawala Ci piec ? ;)
-
Poczekam z miesiąc i zainwestuje chyba w Moduł rozszerzeniowy B, dołożę siłownik elektryczny do układu grzejnikowego i wszystko będzie zrobione z jajem....
- 1
-
59 minut temu, robin60 napisał:
@mixiorek odkręć pokrywę sterownika 6 śrub i zrób zdjęcie płyty dokładne z podłączeniem pomp. To jest listwa gdzie są podpięte pod zaciski wszystkie funkcje palnika , prawa strona środek .
-
Dokładnie Tak.
Chce aby po osiągnięciu zadanej temp. na ecoster, chodziła tylko pompa podłogówki, u mnie śmigają zawsze dwie...
-
-
Tylko że ja mam jeden mieszacz na podłogówkę ? nie mam mieszacza elektrycznego na grzejniki...i tu robi się teraz problem ?
Taką opcję mam, ale w mieszaczu podłogi, ja chciałbym wyłączyć pompę grzejnikową ?
Z tego co się orientuję ecoster 850 obsługuję tylko jeden mieszacz ? potem musi być moduł rozszerzeniowy na drugi mieszacz ?
-
Panowie potrzebuję informacji, mam sterownik Ecomax 850.
Po osiągnięciu temp. przez ecoster piec się wyłącza, i chodzą same pompy, do momentu ustawionej temp.
U mnie chodzą dwie pompy, jedna od podłogówki druga od grzejników, pytanie czy idzie jakoś je rozdzielić ? aby pracowała np. tylko jedna zadana pompa ?
Na samej podłodze pompa chodzi jeszcze przez 100 min, a z grzejnikami tylko 10-15 min.
Przy 100 minutach , razy 5 rozpaleń sporo zaoszczędzam energii (liczę to sobie w praktyce), i przy tym również jest bardzo dobry komfort cieplny.
Pompy zawsze załączają się dwie na raz...
-
Oki rozumiem ustawienie...z tym że u mnie sterownik jak załączy pompę od podłogówki to równocześnie załączy pompę od grzejników drugi obieg, a w tym momencie temperatura na samych pompach niesamowicie szybko spadnie, grzejniki wychłodzą moment wodę.
Masz tylko 26 stopni na podłogówkę ? u mnie przy takiej temp. piec przy załączeniu pewnie będzie pracował z 5 godzin, jeśli mam 30 na wyjściu chodzi ok 2 godz.
-
Jak macie ustawienie w menu, aby pompka chodziła cały czas? gdzie znajdę taką opcję ? pod czym to się kryje
-
Pamiętasz z miejsca gdzie jest taka opcja w ecomax850 ? aby chodziła cały czas
-
-
Koledzy czy to normalne, aby temperatura powrotu miała 33 stopnie ? Nie jest to zbyt mało ? idzie jakoś zaradzić ?
Piec pracuje po 70 minutach od rozpalenia ze stałą mocą 13kw trzymajac 61 stopni, ogrzewam 90m2 podłogówki (30 stopni) na zworze 3D i 70m2 grzejniki na 4D ( 50 stopni), kontrolując różne rzeczy, widzę ze swojego punktu, że potężnym zjadaczem temp. jest ilość wody w podłodze...czy to jest normalna sytuacja, czy coś należałoby z tym zrobić ? -
Ustawienia znalazlem faktycznie jest informacja do 4D. Na 3d jakoś dziwnie chodzi...nie zdaje egzaminu.
-
Czyli przy 3d zaworze czujnik powrotu sie nie sprawdza ? Zdemontowac go ? Mam go zamontowane przy samym kotle, przy wejscu do kotła.
-
Mam wlasnie 3d na silowniku - podlogowka. Ale żadnych opcji regulacji nie moge znalezc. Gdzie to moze byc ? Ustawiona podlogowka na 30 stopni . Zawor wypuszcza od 40 min tylko 23.3 stopni.
-
Panowie właśnie zamontowalem czujnik powrotu...i pytanie, czy sa jakies opcje regulacji powrotu w ustawieniach ? Czy tylko opcja informacyjna ?
-
-
Jedyne ustawienie które znalazłem w stwrowniku pieca to tylko wifi...nazwa i haslo, cos jeszcze jest ?
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Definitywnie zmniejsz dawkę...obniz moc np. na 15-16 kw...podawanie 15-20 sek. Inaczej zasypie czujnik