  1. Jak wspomniałem obecnie piec idzie w trybie PID

    (mam sterownik) START/STOP | MENU/EXIT | strzałka w dół | OK | strzałka w górę

     

    Moje aktualne ustawieniaPID:

    - MAX

              czas podawania paliwa 8s

              czas przerwy między podawaniem 68s

              wentylator powietrza 140

    - MIN

             czas podawania paliwa 4s

              czas przerwy między podawaniem 62s

              wentylator powietrza 80

    Dynamika kotła PID ustawiona na 8

    Histereza PID ustawiona na 5

    Temp. na kotle 62'C

    Temp. bojler 45'C

    Temp. zadana na dom wg. temp zew. przy +10'C- 43'C / przy <->przy 0'C- 46'C / przy <->10'C- 55'C / przy <-> -20'C-58'C

    (temp na dom dopiero próbuję)

    Na grzejnikach pozakładane termozawory schloser; Dom ocieplony 10 cm styropian; ogrzewam około 220 m2.

    Temperatura załączania pomp w tej chwili ustawiona na 54'C

    Temp. jaką mam w domu to ok. 23-24'C [wiec dosyć ciepło:) ]

    Przy pracy na PID uzyskuję lepsze spalanie a co za tym idzie fajny popiół, który usuwam z pieca raz na pełny zasyp podajnika czyli 1 skrzyneczka oryginalna z pieca na 150 kg węgla; ok.6-7 dni przy temp. do -2'C.

    I co ważne jadę cały czas na węglu z kopalni Wesoła.

    Niestety na ściankach pieca i na drzwiczkach gromadzi mi się czarny nalot i tak raz na 2 lub 3 dni muszę go zeskrobać szpachelką. To taki minus.

    Piszcie proszę jak macie jakieś doświadczenia z PIDem z tego kotła i sterownika.

    Czy ktoś jechał na PID? Ewentualnie jakie są wasze ustawienia?

    Wiem, że były takie głosy że PID w Tekli z tymi sterownikami nie działają, ale to nie prawda. prawdopodobnie inne kotły do pracy z PID potrzebują jeszcze dodatkowo temperaturę spalin ale Tekla tego nie potrzebuje!!!

    Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie i parametry :)

  2. Witam wszystkich.

    Ja tak jak rad11 od tego sezonu zacząłem przygodę z nowym piecem na ekogroszek tekla Draco Versa 24. Mam problem z nieprzepalonym węglem - robią się takie małe koksiki i z tego co zdążyłem zauważyć to dzieje się to przy większym sorcie węgla 20-25mm. Piec rynkowy z dodatkowym nadmuchem 3 dysze nad rynną i nic to nie daje:/ Inaczej jest przy mniejszym sorcie ekogroszku 0-15 mm spala się 99 % węgla można powiedzieć że na pyłek.

    W tej chwili używam ekogroszku Tauron różowy 26Mj fajny suchy ale sort 15 do 25mm.

    Moje aktualne nastawy to:

    Niezmienialna! 5s podawania węgla

    26s przerwa w podawaniu

    16min podtrzymanie

    110 obr na wentylatorze

    Histereza kotła 1stc

    Zadana min na kotle 36stC max 56stc

    Minimum powrót 45stC

    Na dom aktualnie idzie 38stC przy temp 12 stC przy 0stC idzie ok 42stc

    Temp w domu nastawy na termozaworach 22 do 25stC.

    Temp CWU 46 stC

    Przy temp 10 do 16 stC spalanie na poziomie 140 kg to około 650min pracy podajnika na 10 dni. Nie wiem czy to dużo czy mało?

    A i najważniejsze temp na kotle nieustawialna! Jest to jakaś temp wyliczona kotła.

    Kocioł trzeba conajmniej raz w tygodniu czyścić bo o pokrywa się warstwą czarnego sypkiego i lekkiego nalotu. Po zrobieniu analizy na niedopały tego nalotu wyszły prawie 70 % niedopału. Hmmm macie też tak? Jakie macie ustawienia u siebie dla porównania?

    Mam nadzieję że razem spróbujemy nasze kotły jakoś opanować :)

    Pozdrawiam Łukasz

×
×