Jak wspomniałem obecnie piec idzie w trybie PID 
(mam sterownik) START/STOP | MENU/EXIT | strzałka w dół | OK | strzałka w górę 
  
Moje aktualne ustawieniaPID: 
- MAX 
          czas podawania paliwa 8s 
          czas przerwy między podawaniem 68s 
          wentylator powietrza 140 
- MIN 
         czas podawania paliwa 4s 
          czas przerwy między podawaniem 62s 
          wentylator powietrza 80 
Dynamika kotła PID ustawiona na 8 
Histereza PID ustawiona na 5 
Temp. na kotle 62'C 
Temp. bojler 45'C 
Temp. zadana na dom wg. temp zew. przy +10'C- 43'C / przy <->przy 0'C- 46'C / przy <->10'C- 55'C / przy <-> -20'C-58'C 
(temp na dom dopiero próbuję) 
Na grzejnikach pozakładane termozawory schloser; Dom ocieplony 10 cm styropian; ogrzewam około 220 m2. 
Temperatura załączania pomp w tej chwili ustawiona na 54'C 
Temp. jaką mam w domu to ok. 23-24'C [wiec dosyć ciepło:) ] 
Przy pracy na PID uzyskuję lepsze spalanie a co za tym idzie fajny popiół, który usuwam z pieca raz na pełny zasyp podajnika czyli 1 skrzyneczka oryginalna z pieca na 150 kg węgla; ok.6-7 dni przy temp. do -2'C. 
I co ważne jadę cały czas na węglu z kopalni Wesoła. 
Niestety na ściankach pieca i na drzwiczkach gromadzi mi się czarny nalot i tak raz na 2 lub 3 dni muszę go zeskrobać szpachelką. To taki minus. 
Piszcie proszę jak macie jakieś doświadczenia z PIDem z tego kotła i sterownika. 
Czy ktoś jechał na PID? Ewentualnie jakie są wasze ustawienia? 
Wiem, że były takie głosy że PID w Tekli z tymi sterownikami nie działają, ale to nie prawda. prawdopodobnie inne kotły do pracy z PID potrzebują jeszcze dodatkowo temperaturę spalin ale Tekla tego nie potrzebuje!!! 
Pozdrawiam i czekam na Wasze sugestie i parametry :)