Skocz do zawartości

siubor

Nowy Forumowicz
  • Postów

    1
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez siubor

  1. Bardzo szczegółowy opis, w temacie który przeszukuję i który właśnie ćwiczę. Kupiłem Stal-maxa 11 25 kW,ogrzewam piętrowy dom z płaskim dachem ,w połowie ocieplony białą dychą o powierzchni 2x80m2. Odbiór to ok 90 żeberek żeliwnych na każdym poziomie mieszkalnych. Opał to miał 25 z.... no właśnie to mój pierwszy sezon więc nie zakodowałem skąd, nastawy: temp zadana 53stopnie temp CWU - 50stopni (w tej chwili bez odbioru) czas pracy 60s czas przerwy 1min 10s siła nadmuchu 50 (tym parametrem prawdopodobnie muszę popracować) czas przerwy 25 min Spalanie (bardzo wstępnie ponieważ to w zasadzie moje próby z tym kotłem) ok 30 kg/dobę przy temp zewn ok 8stopni (tą wartość podaję bardzo szacunkowo, ponieważ jeszcze nie paliłem dłuższy okres czasu i wymaga ona doprecyzowania) Zawór 4D - ustawiony max. W wyniku spalania tworzą się spieki, ilość popiołu jak na razie b.duża (1 pojemnik na dobę). Tak jak pisałem kocioł dopiero ustawiam, i będę ćwiczył, jak i nastawy tak i obsługę (zawór 4d). Jeżeli ktoś ma podpowiedzi w tym temacie chętnie skorzystam (część uwag jack-a zastosuję napewno)
×
×