Skocz do zawartości

coobra

Forumowicz
  • Postów

    18
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez coobra

  1. Plusy:

    - możliwość obserwacji pracy kotła w czasie rzeczywistym

    - możliwość zmiany podstawowych nastaw kotła

    - możliwość włączenia/wyłączenia lub wznowienia pracy kotła

    - możliwość dodania mądrzejszych i bardziej doświadczonych członków forum jako obserwatorów, którzy na podstawie obserwacji mogą pomóc w poprawnym ustawieniu kotła :)

    Minusy:

    - brak możliwości zmiany nastaw takich jak np czas podawania, czy zmiana parametrów krzywej pogodowej

    - koszt zakupu (chociaż ja trafiłem na promocję i zakupiłem w zestawie z Vide room-em)

    Jest to gadżet jak to nazwał jeden z forumowiczów, ale ja jestem zadowolony. Mam bieżącą kontrolę nad pracą pieca i dostaję powiadomienia o alarmach na maila.

    Kiedyś będąc na wyjeździe dostałem powiadomienie o braku pelletu. zadzwoniłem do żony, ona wsypała 2 woreczki, a ja zdalnie odpaliłem kociołek. Wniosek: zadowolona żona bo w domu ciepło i mniej stresu dla mnie, że rodzina zmarznie :)

    • Zgadzam się 1
  2. A nie kończy się Tobie pellet w zasobniku? Jest on tak skonstruowany że pellet zawiesza się o łączenia ścianek w przypadku małych ilości. Jeżeli jest źle wypoziomowany to pracujący świder przenosi drgania na zbiornik. Pelet który zawiesił się na łączeniu opada. Zaobserwowałem to u siebie jakiś czas temu. Inna opcja to brudna foto komórka. Palnik czyści się jeżeli mijają np 2 h pracy kotła jeżeli masz tak ustawione i palnik rozpala się na nowo jeżeli jest taka potrzeba ( uzależnione od poszczególnych nastaw). Sprawdź czy palnik nie jest zapchany popiołem bo pomimo trybu samoczyszczenia czasem trzeba wygarnąć z palnika.

  3. Zgodzę się z przedmówcą. Dodatkowo producent powinien zainteresować się dokładnością prezentacji pogody, która jest zawyżone o ok 5 st. W takim przypadku nastawy czy też korekta krzywej w opcji pogoda jaką daje producent nie ma najmniejszego sensu. Kocioł grzeje jak szalony, grzejniki są gorące a na zewnątrz ciepło. Funkcja byłaby bardzo przydatna ale w sytuacji dokładnego pomiaru temp lub różnicy co najwyżej o stopień. Dodatkowo bieganie do kotłowni w celu zmiany czasu podawania lub korekty krzywej grzewczej staje się męczące. Powinna być możliwość dokonania tego przez vide room lub stronę. Wykres jest zbyt ogólny. Nie ma możliwości odczytu liczby odpaleń na której podstawie można by było określić żywotność zapalarki. Mocno bym się wkurzył gdybym wrócił z zimowego urlopu acw domu lodówa bo padła zapalarka i kocioł się nie odpalił. 

  4. Rzecz przydatna i fajna chociaż zbyt słabo rozbudowana. Nadaje się do analizowania wprowadzonych zmian i korekty podstawowych nastaw. Ewentualnie można wyłączyć kocioł zbyt natarczywemu lokatorowi :p. Reasumując i tak trzeba biegać do kotłowni żeby dokonać zmian nastaw z menu serwisowego. Dla zdrowia ok ale za funkcjonalność minus. Poza tym po co jest tam funkcja do przyznawania uprawnień administratora skoro nie można pogrzebać głębiej. Serwisant tekli czy estymy mógłby przecież ustawić nam pięć zdalnie gdyby funkcjonalność była większa a tak lipa. Powiem szczerze że gdyby nie to forum a konkretnie jedna przyjazna osoba to pewnie nadal siedział bym w kotłowni walcząc z nastawami. Gdyby nie Vide Net z kolei to pewnie ta osoba nie mogłaby mi pomóc. Wniosek urządzenie jak najbardziej tak tylko trzeba powalczyć o aktualizację softu która wniesie nowe funkcje i pozwoli na dokonanie szerszych nastaw bez schodzenia do kotłowni.

  5. Lama79 dzięki za wyjaśnienie o co chodzi z tym zaworem. Ok jak masz nową inhalację (czyli mało wody w układzie c.o.) to w miarę szybko puści ciepłą wodę na grzejniki. Jednak w przypadku instalacji grawitacyjnej i dużej powierzchni do ogrzania bezwładność tego rozwiązania jest zbyt duża (tak mnie się wydaje). W tym rozwiązaniu idealnie sprawdzi się tzw. stała pompa i stała temperatura ustawiona w pomieszczeniach. Czyli raz zagrzeje i trzyma. Mam dużo przeszkleń w domu, jak świeci słońce (nawet w zimie) temperatura w domu podnosi się do 25 stopni więc po co wtedy grzać?

    Natomiast w pokojach z oknami na północ wtedy jest chłodniej i dlatego w tym roku zrobię dwa obiegi w domu i dołożę bufor ciepła żeby zmniejszyć bezwładność układu.

    Natomiast ten moduł za 1,5 tyś wykorzystuję do sterowania solarami (całe okablowanie było w cenie w tym czujnik powrotu).

     

     

    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

    Robercie mnie ciekawi jak sterownik estyma radzi sobie ze sterowaniem systemem solarny?  Nie ma ograniczonej funkcjonalności w stosunku do fabrycznego sterownika? Czy jeżeli jest słońce i solar grzeje CWU to kocioł nie, czy odbywa się to na zasadzie że solarium grzeje a jak woda nie osiągnie zadanej temp to pięć dogrzewa? Pytam bo też mam solary ale na oddzielnym sterowniku i nie wiem czy przy takim rozwiązaniu te systemy będą się uzupełniały. Jak to wygląda latem? 


  6. To może ja odpowiem, choć fachowcem nie jestem. Podczas zmiany w sterowniku wydajności podajnika ("Ilość paliwa test" w ustawieniach serwisowych palnika), licznik paliwa w Estymie całkowicie świruje i zmienia swoją wartość. Nie wiem po co, nie wiem czemu. Sprawdźcie sobie sami: odczytajcie ile macie spalone, zmieńcie wartość w "ilość paliwa test" i sprawdźcie ile teraz macie spalone. Na moje oko to jest kolejny błąd w sterowniku, ale już nie chciało mi się go opisywać. Wystarczy, że już zgłosiłem Estymie, że czasem ten licznik paliwa się po prostu zatrzymuje: masz spalone powiedzmy 2867 kg, a po kolejnych czterech godzinach pracy palnika masz spalone 2868 kg. Serwis Estymy przyjął moje powiadomienie o błędzie (wraz z dowodami rzeczowymi) do wiadomości i póki co tyle. Natomiast jak się licznik nie zatrzymuje, ani nie zmieniam wartości wydajności podajnika, to w odróżnieniu od Czarnego nie mam doświadczeń takich, że źle liczy. Przeważnie zgadza się z ilością wsypanych worków.

     

    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi :)

  7. Mam pytanie do fachowca :) mianowicie zrobiłem test podajnika i wyszło mi 11,2 kg. Patrząc na zużycie pelletu w module internetowym zużycie dobowe wychodzi mi o 4 kg wyższe niż w przypadku spisania stanu licznika o 24.oo i po 24h. Co może być przyczyną takiego wskazania? Już myślałem, że kocioł zużywa ogromne ilości pellet a przy obecnych temp. Wychodzi ok 25 kg/dobę.

  8. Witam Panów. Przepraszam za zamieszanie. Mam pomp3 co którą steruje sterownik kotła. Czujnika na powrocie brak opcja bufor nieaktywna. Czujnik jest tylko na zasilaniu. Wybaczcie ale jestem początkującym użytkownikiem kotła na pellet. Jak czytam że kocioł komuś spala 20 - 25 kg / dobę to dziwi mnie to bardzo bo mi udało się zejść zaledwie do 30 kg. Pytanie brzmi czy to że mam kocioł 25 kw powoduje że pali więcej? Mój instalator nie potrafi mi pomóc w tym temacie a na tym forum z tego co widzę ludzie mają dużo pojęcia i doświadczenia. Pozdrawiam

    • Zgadzam się 1
  9. Pompa kotłowa bez oddzielnego sterownika? I to wystarcza, żeby ten "podstawowy" sterownik widział temperaturę powrotu i nią sterował? Możesz opisać dokładniej, jak to działa, jak to masz podłączone? Jestem ciekawy, bo ja inaczej zrozumiałem to, co jest napisane w instrukcji Estymy na stronach 38 i 39:

    http://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/instrukcja_igneo_slim_tekla_2.pdf

    Czujnik temperatury powrotu (który domyślam się masz) jest tutaj tym modułem 5. i nie potrzebuje on dodatkowego sterownika?

    Masz w menu aktywną pozycję "Bufor"?

  10. Witam

    Chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi nastaw kotła tekla draco duo bio 25.

    Mianowicie moje ustawienia to:

    histereza kotła: 10

    temperatura zadana kotła 65

    temperatura powrotu: 55

    min moc palnika: 50

    max moc palnika: 100

    nadmuch min 30

    nadmuch max 45

    pellet test 10,3

    kaloryczność pelletu 5,1

    podawanie 6,4

    próg foto 25

    Nastawy dają moc 15,1 kW przy mocy 100%

    Praca Co i CWU program czasowy

    Tryb pracy kotła auto (pogodówka + czujnik pokojowy vide room)

    Spalanie przy temp. -14 do -20 st w ciągu doby wynosi 33,9 kg (nie wiem czy to dużo czy mało - sami oceńcie).

    Piec dochodzi do zadanej temp., ma przerwy po 1 h czasami 2 lub 3 h

    Spostrzeżenia:

    test podawania wykonany przez pełna godzinę daje wiarygodny wynik ( w moim przypadku 10,3, przy wykonaniu testu przez 10 min wychodziło 2kg x 6 = 12 kg/h). Piec spalał ponad 30 kg pelletu na dobę przy temp +1 st. (przy ustawieniach temp zadanej 62 st, temp powrotu 50 st, pow max 50, pow min 30, podawanie 3,9, moc max wychodziła wtedy 9kW).

    Piszcie, co myślicie. Może komuś pomogę, a może ktoś wniesie coś do moich ustawień.