Treść opublikowana przez Bartek305
-
Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
Kupiłem dwie tony tego . Wypale cały zasobnik i zasypie go ekobranem . Wtedy zobaczymy co i jak . W ustawieniach nic nie będę zmieniał . Zostaje tak jak podałeś czyli 3 sekundy podaje co 25 sekund i nadmuch 25% . Napiszę ponownie po zasypaniu a narazie bardzo Tobie dziękuję za dotychczasową pomoc :)
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
- Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
-
Gregor 25Kw Sterownik Fugeo Plus Prosze O Pomoc
Witam serdecznie ! Jestem posiadaczem nowego pieca na ekogroszek i nie mogę z nim dojść do ładu . Mianowicie robią się kolosalne spieki wielkości piłki . Pod wieczór wyczyszczę retortę a rano zastaję taki widok jak na zdjęciu . Piec grzeje ciepłą wodę oraz grzejniki . Zawór mieszalny ustawiony na 3 w 10 stopniowej skali . Bardzo proszę Was o pomoc gdyż ja na niego nie mam już sił. Może metodą prób i błędów dojdę z nim do ładu . Nastawienie kotła 57 stopni Obroty dmuchawy 40% Krotność podawania 2 Czas oczekiwania w podt. 18 minut Czas pauzy podajnika 50 sekund Czas pracy 7,5 sekundy Obroty dmuchawy podt. 40% Czas dmuchawy podt. 25 sek Histereza 2 stopnie