Skocz do zawartości

ivs12

Forumowicz
  • Postów

    17
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez ivs12

  1.  
    Выдувная номинальная мощность
    38 %  
     
    Удар косвенной силы
    33 %  
     
    Удар минимальная мощность
    25 %  
     
    Время цикла в режиме РАБОТА
    20 секунд  
     
    Время наблюдения
    0 минут  
     
    Емкость питателя
    9,6 кг / час  
     
    Теплотворная способность топлива
    5,3 кВтч / кг  

     

  2. W dniu 30.10.2018 o 17:41, mariusz19 napisał:

    witam posiadam kocioł TWIN BIO NE 12KW ZE sterownikiem ecomax 860 P3-S-simple kocioł sostał odpalony przez serwisantai wydaje mi sie ze za duzo spala peletu na dobe 

    2 do 2,5 worka,na zaworze 4D jest ustawiona tep.43 stopnie. Powieszchnia domu 93 m2

    Moje pytanie jakie powiny byc poprawne ustawienia.

    Ustawienia usługi
    Ustawienia palnika
    oświetlenie
    praca

    Maksymalna moc palnika 12,0 kW

    Maksymalna moc palnika FL 100%

    Minimalna moc palnika FL 30%
     

    Ustawienia wentylatora

    Nominalna moc nadmuchu 35%

    Pośrednie zaopatrzenie w energię 30%

    Minimalne zasilanie 24%

    Czas cyklu w trybie PRACY 14 sek.

    Czas obserwacji 0 minut

    Pojemność podajnika 9,4 kg / h

    Wartość opałowa paliwa 5,0 kWh / kg

  3. 31.03.2012 в 10:02, bercik302 писал (а):

    Можете ли вы указать параметры переменной геометрии горелки? Для меня на палитре лава время от времени всплывает блокированный линейный привод, не хватает сит. После поворота котла все работает.

    •  
     
     

    Файл конфигурации устройства не найден
    Информация
    Настройки котла
    Лето / Зима
    Настройки смесителя 1
    Сервисные настройки
    Сервисные настройки
    Настройки горелки
    Розжиг
     
    Время розогрева
    30 сек.  
     
    Начальная доза топлива
    60 гектаров  
     
    Темп. прод. сгор. конца розжига
    5 %  
     
    Наддув розжига
    50 %  
     
    Время розжига
    8 минут.  
    Работа
     
    Максимальная мощность Горелка
    17,0 кВт  
     
    Максимальная мощность Горелка FL
    100 %  
     
    Миним. мощьность Горелка FL
    60 %  
    Настройки наддува
     
    Наддув - номинальная мощность
    42 %  
     
    Наддув Промежуточная мощность
    36 %  
     
    Наддув Миним. мощьность
    28 %  
     
    Время цикла в режиме РАБОТА
    18 сек.  
     
    Время надзора
    0 минут.  
     
    Эфективность питателя
    9,4 кг / ч.  
     
    Теплотворная способность топлива
    5.6 кВт / кг  
    Очистка
     
    Макс. время работы сервопр. линейного
    240 сек.  
     
    Расширенный сервопривод линейный
    8,3 В  
     
    Скрытый сервопривод линейный
    2,8 В  
    С Сергеняемой геометрией решетка
     
    Управление
    Включи  
     
    Сервопривод минимальная мощность
    5,0 В  
     
    Задержка сервопривод линейный
    60 сек.  
     
    Шаг сервопривод в возврат
    1,0 В  
     
    Шаг Горелка в возврат
    20 %  
     
    Время ожидания в возврат
    60 сек.  
     
    Чистка - пространство
    1,0 кг  
     
    Чистка - движение
    1,0 В  
    Решетка - дерево
     
    Максимальное время розжига
    60 минут.  
     
    Работа наддува - надзор
    20 сек.  
     
    Перерыв поддува - надзор
    8 минут.  
     
    Время обнаружено. отсутствие топлива
    15 минут.  
    Настройки котла
     
    Режим работы
    ПОСТОЯННЫЙ  
    Защита возврата
     
    Охрона возвратки
    Выключено  
     
    Максимальная температура котла
    80 ° C  
     
    Выбор термостата
    Выключено  
     
    Гистерезис котла
    5 ° C  
     
    Выкл. насос от термостата
    OFF  
    Настройки контейнера
     
    Емкость бункера
    196 кг  
     
    Датчик уровня топлива
    Выключено  
    Питатель
     
    Время выполнения теста
    15 минут.  
    Настройки ЦО и ГВС
     
    Температура включения насоса ЦО
    45 ° C  
     
    Время ожидания ЦО от термостата
    3 минуты.  
     
    Рабочее время ЦО от термостата
    60 сек.  
     
    Повыш. тем. котла от ГВС и пом.
    15 ° C  
     
    Время ожидания цирк. насоса
    30 минут.  
     
    Время работы цирк. насоса
    70 сек.  
     
    Темп. старта цирк. насоса
    28 ° C  
     
    Теплообменник
    НЕТ  
    Настройки смесителя 1
     
    Управлением смесителем 1
    Включено ЦО  
     
    Выбор термостата
    Универсальный  
     
    Мин. темп. смесителя 1
    30 ° C  
     
    Макс. темп. месителя 1
    70 ° C  
     
    Время откртия клапана
    120 сек.  
     
    Выкл. насос от термостата
    НЕТ  
     
    Гистерезис смесителя 1
    2,0 ° C  
     
    ЛЕТО
    Выключено  
    Выход Н
  4. Dziekuja za odpowiedz. Nie ma alarmu przy wygaszaniu, pelet zakupiono jeszcze w poprzednim sezonie i nie bylo z nim problemu, jest w foliowych opakowaniach, po 15kg. Zastanawia mnie, czy podczas ostatniego przegadu (przedluzonej gwarancji) serwisanta nie zostaly przez niego zaprogramowane inne dane.Niestety nie bylam obecna tam w tym czasie ,pilnowac miala to osoba juz wiekowa i nie mogla byc caly czas obecna przy serwisancie. Zdarzylo mi sie, ze podczas poprzenich jego przegladow, moje ustawienia byly tez zmieniane, chodzi o zaprogramowanie pracy pieca na caly tydzien i okresow jego pracy. Praca pieca niepotrzebnie byla wydluzana jak i temperatury byly podwyzszane.Piec wypala teraz bardzo duza ilosc peletu, co do tej pory nie mialo miejsca. Dom jest nie zamieszkaly jeszcze. Teraz ten piec juz jest 3 letni i wiekszosc gwarancji nie obowiazuje, prywatnie postanowilam jeszcze przedluzyc to na niektore elementy pieca. Stad ta kolejna wizyta tego pana. Jestem rozczarowana  tym piecem, bardzo drogi i brak ze strony serwisanta prawdziwego uczestnictwa w serwisowaniu. Wyczytalam tutaj, ze aby wejsc do ustawien pieca to trzeba znac haslo, ktore jest pod scisla kontrola serwisanta. Czyli jestesmy od nich calkowicie uzaleznieni! Czy to jest z prawnego punktu wlasciwe? Poza tym ,wydaje mi sie,ze drzwiczki od palnika/kotla sa wyscielone materialem podobnym do azbestu. Kostrzewa nie chce ujawnic co to jest za material. A my przeciez musimy czyscic ten piec regularnie. Moze powinnismy zawalczyc o tanszy gaz i skonczyc z tymi piecami na pelet!

    parol 1) 1978         2)2016

  5. Witam,

     

    Posiadam piec o mocy 12 KW z palnikiem VG i nie ukrywam, że od 4 miesięcy ciągle z urządzeniem jest coś nie tak. Liczę, że może forumowicze coś pomogą, bo na serwis kostrzewy to już mi słów brakuje – totalna porażka.

    Problem tkwi w tym, że nie wiem co zrobić, żeby obniżyć temperaturę palnika, która oscyluje w granicach 50 stopni. Na filmikach na YT widać, że temperatura palnika to około 35 stopni. Serwis kostrzewy twierdzi, że do 40 stopni. Co może być przyczyną wysokiej temperatury pracy palnika? Jak przedstawia się temperatura Waszych palników?9.0k

    100%-30%=40%34%30%  21cek 9.0kg 5,5 kbt

  6. Witam,

     

    Posiadam piec o mocy 12 KW z palnikiem VG i nie ukrywam, że od 4 miesięcy ciągle z urządzeniem jest coś nie tak. Liczę, że może forumowicze coś pomogą, bo na serwis kostrzewy to już mi słów brakuje – totalna porażka.

    Problem tkwi w tym, że nie wiem co zrobić, żeby obniżyć temperaturę palnika, która oscyluje w granicach 50 stopni. Na filmikach na YT widać, że temperatura palnika to około 35 stopni. Serwis kostrzewy twierdzi, że do 40 stopni. Co może być przyczyną wysokiej temperatury pracy palnika? Jak przedstawia się temperatura Waszych palników?

     

     Dzięki pomogło. Jeszcze taki pytanie przy spalaniu sewisant powiedział mi że nie powinno być praktycznie widać domu z komina. U mnie jednak widać szary dym. Mam takie ustawienia w trybie praca: max moc palnika 24kw minimalna 30% czas cyklu praxy 20s czas nadzoru 0min wydajność podajnika 10kg/h kaloryczność 5.0 ustawienia nadmuchu: moc nominalna 70% pośredni 50% minimalny 30%. Pellet spała się chyba ok czasami jakis niedopalek widać w popiele. Płomień miedzy 75-100% kocioł twin bio luxury 24kw

     

    Co sądzicie o takich ustawieniach?

    24kw  20c.  8.0kg  5,5KBT         70% 55% 40%

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.