Skocz do zawartości

framusfurch

Forumowicz
  • Postów

    17
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez framusfurch

  1. Dzięki wszystkim za porady. Skuteczne! Rzeczywiście w wyczystsce pod palnikiem było zanieczyszczenie, kanał wentylatora był czysty. Wyczyściłem wszystkie i smiga! Uwielbiam to forum! Gdzie bym znalazł w niedzielę taką pomoc!?
  2. Tak, to ma sens. Jak tylko to zrobię dam znać. Już chyba wiem dlaczego tak się stało. Awaryjnie podczas czyszczenia zamiast worka foliowego dałem z worek jutowy który jest przecież przewiewny i nastąpiło złe spalanie które mogło zatkać palnik. Kilka dni na tym jutowym jechałem.
  3. Tak niedopalony węgiel jak na zdjęciu
  4. Raczej tak, filmik: VID_20200216_080609388.mp4
  5. Witam forumowiczów mam problem z kotłem, walczę od dwóch dni. Nie wiem co się stało, ale objawy były jakby kocioł się zatkał: gryzący dym, na ścianach wokół palnika gruby osad, no to go wyczyściłem konkretnie. Czyli zdjąłem mechanizm czyszczący turbolizatory, szczotka i heja. Oczywiście wszystkie inne możliwe miejsca też wyczyszczone. Wszystko jest czyściutkie, odpalam kocioł i idę spać, a tu rankiem to samo: widać na zdjęciach, że węgiel się nie dopala, dym gryzący, gruby osad na ściankach. Co radzicie? Wydłużyć podawanie i zwiększyć nadmuch? Moje ustawienia obecnie to (wrzucam wszystkie możliwe bo nie wiem, które ważne - sorrki, nie znam się :) Ustawienia kotła: Temperatura zadana : 65c Temperatura załączenia pompy CO: 47 Histereza przejścia do nadzoru: 2 Mksymalna moc: 100% Minimalna moc: 0% Korekta czasu podawania: 0 Korekta mocy nadmuchu: 0.7% Histereza max/min: 2c Przerwa podawania w trybie nadzór: 30min Ustawienia palnika: moc nadmuchu w trybie NADZÓR: 1300 rpm Czas podawania w trybie nadzór: 3s Minimalna moc nadmuchu: 17% Kolejność cykli: przerwa-podawanie Minimalna temperatura zadana kotła: 50 c Maksymalna temperatura zadana kotła: 85c Histereza kotła: 2c Maksymalna temperatura podajnika: 75c Prewencyjne schładzanie kotła: 25c Czas postoju pompy CO podczas ładowania CWU 0min Minimalna temperatura CWU: 20c Maksymalna temperatura CWU: 50c Podwyżeszenie temp zadanej kotła od CWU i mieszacza: 5c Wydłużenie czasu pracy pompy cwu 0 Obsługa cyrkulacji: wyłączona Czas pełnego obrotu odpopielania: 72s Minimalne obroty wentylatora: 40rpm Maks. : 2800rpm VID_20200216_074725297.mp4
  6. Dzięki! Czyli jednak to chyba odpadła mi ta blacha uszczelniająca dolną część kotła, a już się bałem, ze się rozszczelnił czy coś.
  7. Czołem, zauważyłem z tyłu kotła taką szparę jak na zdjęciach. Mam wrażenie, że wcześniej jej nie było ale wolę się upewnić. Czy w swoich kotłach też tak macie?
  8. U mnie piski samodzielnie nie przechodzą. Tylko jest coraz gorzej, aż do zablokowania pracy turbolizatorów. Serwis za przeczyszczenie żąda opłaty 200 zł. Stąd moje pytanie. Mi się wydaje, że tu jest coś nie w porządku i szukam potwierdzenia słów pana z Seko, że wszyscy tak mają i sami sobie czyszczą.
  9. Dzięki. A jak pozostali forumowicze? Liczę na wasze opinie Panowie
  10. Witam wszystkich, dawno tu nie zaglądałem ale kłopoty z kotłem zmuszają mnie do szukania informacji. Bardzo mi zależy na tym żebyście się podzielili, czy samodzielnie czyścicie mechanizm czyszczący płomieniówki poprzez wyciągnięcie turbolizatorów. U mnie w ciagu roku któryś raz z kolei zaczyna bardzo hałasować (piski) i zostałem poinformowany przez serwis, że to normalne i jest cechą tego kotła i do mnie należy co jakiś czas wykręcić cały mechanizm i wyczyścić kanały i turbolizatory. Dlatego pytam, czy rzeczywiście każdy użytkownik tego kotła sam sobie czyści te rzeczy i jak dajecie sobie z tym radę? Kiedy pojawia się skrzypienie, hałas słychać w każdym pokoju domu (250m2), nawet w najbardziej odległym pomieszczeniu. MOV_0001.mp4
  11. No właśnie. Wezwałem serwis i okazało się że to była usterka, piec mi zaczął kopcić, zrobiła się mega smoła, bo układ przestał działać i się zatkało. 2 śrubki przy silniczku były nie dokręcone a 2 w ogóle nie założone (czyli fabryka albo instalator). Na szczęście serwis przyjechał w ciągu 2 dni od zgłoszenia i wymienił te 3 turbolizatory. Miło i bez problemów. Co mnie uspokoiło.
  12. U mnie tez słychać. Serwisant powiedział, ze to przez zaniedbanie czyszczenia, które może doprowadzić do zepsucia układu.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...