Cześć
Dzisiaj, gdy aktualizacja wersji 2.31 jest zakończona, kontroler jest gotowy, wyświetlacz gaśnie i nie włącza się.
Kable i bezpieczniki są sprawdzane, wszystko jest w porządku.
Wszelkie pomysły
Z góry dzięki!
Znalazłem przyjaciół odpowiedzi! Wracając do tematu wątku.
Wersja 2.00 obsługuje czujnik otwarcia pokrywy zasobnika.(wymóg normy dla nowych kotłów w piątce)
Jeśli po zaktualizawaniu sterownika w polu status jest informacja "POKRYWA OTWARTA", to należy założyć zworkę na zielone złącze z tyłu sterownika po między styki A i B.
Info jest w uaktualnionej instrukcji str 8.
Dotyczy tylko nowszych sterowników, posiadających złącze panelu pokojowego na RJ11.
Jeśli po aktualizacji status nie zgłasza tego komunikatu - znaczy to, że sterownik nie obsługuje czujnika
Dzięki panu Tomkowi za info!
Witam!
Proszę o pomoc. Dzisiaj, po raz pierwszy włączyłem SKZP i nie włączyłem przycisku zapłonu - przycisk nie jest aktywny.
status mówi pokrywa otwarta, nie mogę zrozumieć, która okładka jest zaangażowana
Witaj, koledzy!
Jestem z Bułgarii i teraz zacznij się z SKZP 02F
Codziennie czytam twoje forum i nauczyłam się wielu rzeczy tak dużo jak to możliwe
tłumaczyć za pośrednictwem translatora Google
Teraz zamontowuję palnik i przychodzi do SKZP, moje pytanie brzmi, czy jest to możliwe
przedłużyć kabel czujnika STB
Z góry dziękuję!