Witam,
co do ustawień dla 20kW polecam
Palnik
Powietrze min (30%) 10 Powietrze max (100% 45 Podawanie max 9,2 Moc min 30% Moc max 100% Typ modulacji FL2 Próg foto 50 Ilość paliwa test ( tu włączamy podajnik na 6 minut i ważymy ile pelletu nasypie mnożymy przez 10 i mamy wartość którą trzeba wpisać) Wartość opalowa 5.0 Dawka startowa 75s
Kocioł: temp.MIN pomp- 45C Tryb pracy ciągły na lato zmienić na auto Histereza 10C temp.zadana kotła 70C
co do pracy podajnika pracuje prawidłowo ale może być źle ustawiony "trójnik" z motoreduktorem za bardzo poziomo i to może być przyczyna mielenia pelletu
proszę o zdjęcie kotła z podajnikiem od przodu.