Kolego wyłącz tego Pida i ustaw tak:
Nastawy pracy
Czas podawania 8sekund
Czas przerwy 45 sek
Siła nadmuchu 45%
Podtrzymanie
Praca w podtrzymaniu 2sekundy
Przerwa w podtrzymaniu
3min 40 sek
Wentylator w podtrzymaniu
Praca 15 sek
Przerwa 2 min
Bieg wentylatora 35%
Ruszt
Przerwa w pracy 2 min
Przerwa w podtrzymaniu 15 min
Witam
DmVip myślisz, że u innych jest inaczej tylko nikt do końca nie mówi prawdy.
W moim przypadku spalałem na dobę nawet 6 worków i nie robię z tego tragedii.
Zobacz jak jest kaloryczność pelletu tylko tak rzetelnie obliczyłem, że jak zamieszkamy to będzie nam potrzebne 8 ton.
pozdrawiam
Dom mam na wykończeniu i jak będzie palił tak jak w tych ostatnich dniach to na następną zimę potrzebuje 8 ton pelletu.
Do rzeczy czy ktoś z Was może mi podać jak zrobić w ustawieniach żeby kocioł przykładowo:
wygasił się o 6 rano a odpalił o 13
Mój sterownik to: 550z PID lecz palę w tej chwili bez PID-a