Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
Obciążeń projektowych do projektu nie otrzymałem na chwilę obecną. W łazience jedynym miejscem zasłaniającym podłogę jest wanna wolnostojąca , pod prysznicem odpływ liniowy. Obieg na chwilę obecną ma już 87 metrów , zatem uzyskanie odstępów co 8 cm przekroczy 100 metrów. Co Pan proponuje w tej sytuacji?
- Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
-
Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
Bardzo dziękuję za uwagi do projektu , wg tego co Pan pisze potwierdzają się moje obawy iż jest on niepoprawnie dostosowany do pracy na jak najniższej temperaturze z pompą ciepła. Czy w pomieszczeniach 07 i 06 wystarczy podział tak jak obecnie na 2 obiegi i wystarczy zagęścić rury, czy lepiej podzielić na 3 obiegi tak aby pętle miały mniej więcej 75-80 metrów i rozstaw 10cm ? Przy 2 obiegach i nieprzekraczaniu 100 metrów co 10 cm nie wyjdzie. W łazience ( 004 ) co 10cm rozstawu wystarczy?
- Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
-
Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
Jaki jest przeważnie rozstaw rur w Pańskich projektach pod pompy ciepła ? Czy mam rozumieć że co 20 cm w pokoju z panelami jest poprawne ? Gdzie drugi pokój różniący się tym iż ma 2 ściany zewnętrzne lecz jest nasłoneczniony ma 10 cm rozstaw, trzeci taki sam jak drugi 15 cm. Zastosowanie rozstawu co 10 cm , 8cm w łazience , oraz zachowanie mniej więcej tych samych długości obiegów a nastepnie regulacja każdego obiegu na rozdzielaczu byłaby gorszym rozwiązaniem niż widoczne obecnie na projekcie ? Co ma Pan na myśli pisząc o wielkości rozdzialacza ?
- Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
-
Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
A jeżeli chodzi o rozstaw rur jest on poprawny dla instalacji w której zależy na jak najniższej temperaturze wejściowej? 20cm w pokoju z panelami na podłodze wydaję się niedorzeczne i co najwyżej pod ogrzewanie kotłem na paliwo stałe gdzie można sobie pozwolić na wyższą temperaturę wejściową. Jak wiadomo w przypadku pompy ciepła liczy się jak najniższa temperatura wejściowa.
-
Projekt Podłogówki Pod Pompę Ciepła - Prośba O Opinie
Witajcie, jestem na etapie instalacji ogrzewania podłogowego w kompletnie modernizowanym 20 letnim domu parterowym o wysokości pomieszczeń 2,50m. Ściany 12 cm grafit 0,31 , podłoga 13cm 0,36 , strop drewniany 30cm wełna ( poddasze wentylowane nieużytkowe ), okna 3 szybowe pcv.. Dom będzie zasilany powietrzną pompą ciepła. Wg wszelkich informacji w internecie oraz otrzymanych od 2 instalatorów w przypadku instalacji z pompą ciepła stosują cię gęsty rozstaw rur , mniej więcej co 10cm , a pętle nie powinny przekraczać w 80 metrów. To samo wyczytałem na wielu wątkach forów. Tymczasem po zleceniu projektu podłogówki otrzymałem taki oto projekt: http://www.tinypic.pl/xoac03cxcseh Bardzo liczę na opinie osób doświadczonych w ogrzewaniu podłogowym z pompami ciepła na temat tego projektu. Z góry bardzo dziękuję
- Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
- Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
-
Instalacja Cwu Na Rozdzielaczach Z Alupex
Witam, planuję rozprowadzenie wody ciepłej/zimnej w domu parterowym z zastosowaniem rozdzielacza i rury ALUPEX. Odległość kotłowni z pompą ciepła od głównych punktów poboru wody w łazience 18 metrów, zatem w do WC obok łazienki planuję doprowadzenie główne wody ciepłej oraz zimnej i zastosowanie w obu wypadkach rozdzielaczy. Z rozdzielacza wody ciepłej planuję powrót cyrkulacji która załączy się kilka razy dziennie w zaprogramowanych godzinach. Rozdzielacz od zbiornika z CWU znajdował się będzie w odległości 15 metrów. Dom tak jak wspomniałem parterowy zatem rura będzie szła poziomo. Rozdzielacz ciepłej wody na 5 punktów : wanna , prysznic , umywalka , umywalka w WC , zlewozmywak w kuchni. W przypadku wody zimnej dochodzi 1 punkt. 1. Czy do doprowadzenia wody do rozdzielacza wystarczy rura ALUPEX 20mm ? 2. Czy rury z rozdzielacza ALUPEX 16mm do poszczególnych punktów odbioru oddalonych od rozdzielacza o 2-3 metry wystarczą ? 3. Jaka średnica dla rury cyrkulacyjnej która wpięta jest tylko w rozdzielacz , nie w poszczególne punkty , również 20mm ? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. pozdrawiam