  1. Witaj mdsolo. Mam piec SEKO EKO-R 17kW z tym samym sterownikiem. Ogrzewam podobną powierzchnię w starym domu częściowo ocieplonym. Wydajemi mi się,że masz nieco przeszacowany piec, co może miec wpływ na zużycie opału ale nie tak duże. Nic nie napisałeś o swojej instalacji c.o. Bardzo ważne jest stosowanie zaworów mieszających zaopatrzonych w układy sterowania. Piece retortowe lubią pracowac wzakresie temp. 60-70 st. C. Puszczenie takiej temperatury w obieg c.o. bardzo zwiększa straty ciepła jak i obniża komfort ogrzewania. W instalacji wyposażonej w zawór mieszający z automatyką, piec pracuje przy temp. korzystnej dla niego a do instalacji płynie woda o odpowidniej temp. zależnej od potrzeb. A co do ustawień to zmniejzsyłbym histerezę do 2'C, przerwę w podawaniu do 40 sek., nadmuch na 4 a klapę wentylatora otwartą na 70%, przerwa przedmuchu 30min. Zbyt mała ilośc powietrz powoduje, że w piecu zamiast sie palic, kisi się wszystko i niespalony węgiel wpada do popielnika. Co do przerwy weekend'owej to proponuję nic nie zmieniac na termostatach grzejnikowych, bo to co zaoszczędzimy na schładzaniu się domu będzemy musieli wsypac obrzewając go po powrocie, że o dyskomforcie nie wspomnę. Można obniżyc temperaturę na piecu do ok. 55'C ale to tak tylko żeby uspokoic sumienie.

     

     

    Witam serdecznie

     

    dziekuje za pomoc i podpowiedzi w ustawieniach - dzis posprawdzam ustawienia od kolegow zaczne od ustawienia tem na 60 stopni i zmiany histerezy na 2 stopnie oraz od ustawien podawania i przerw- zawor mieszajacy jest musze dokladnie sprawdzic jaki - wiem ze nastaw jest ustawiony na 9 w skali od 1-10

    Yozik A co mozesz powiedziec o czopuchu otwarty na 25 %

    pozdrawiam jeszcze raz dziekuje solodm

  2. Witam Państwa!,

     

    Prosze o pomoc w ustawieniu kotla Zywiec 25kw z retorta podajnik slimakowy zasyp 120 kg powierzchnia do ogrzania 120 m2 - dom ocieplony grzejniki kermi z glowicami termostatycznymi

     

    moje ustawienia

     

    Temperatura zadana 55 stopni (w instrukcji jest napisane ze powinno sie grzac w tem. powyzej 55 stopni - sam juz nie wiem :D

    histereza kotla 3 stopnie

    temperatura zadana CWU 47 stopni

    histereza CWU 4 stopnie

    czas podawania 16 sekund

    przerwa w podawaniu 45 sekund

    wentylator ustawiony na nawiew 10% (minimum) klapa wentylatora lekko otwarta

     

    kociol chodzi od 20 grudnia i do dnia dzisiejszego wieczor spalil juz prawie pol tony wegla - dziennie wysypuje pelny pojemnik popiolu(pol na pol popiol i zuzel)

     

    sterownik ST 37

     

    prosze o pomoc w ustawieniu kotla - jak ustawiac kocil optymalnie (wiadomo zeby byl ekonomiczny a zarazem cieplutko w domu :)

     

    jak ustawiac kociol w czasie gdy mnie nie ma w domu np na weekend jak mnie nie ma jak przykrecac glowiece przy grzejnikach gdy nie ma nikogo?

     

    prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje

    pozdrawiam Mariusz

  3. Witam Państwa!,

     

    Prosze o pomoc w ustawieniu kotla Zywiec 25kw z retorta podajnik slimakowy zasyp 120 kg powierzchnia do ogrzania 120 m2 - dom ocieplony grzejniki kermi z glowicami termostatycznymi

     

    moje ustawienia

     

    Temperatura zadana 55 stopni (w instrukcji jest napisane ze powinno sie grzac w tem. powyzej 55 stopni - sam juz nie wiem :D

    histereza kotla 3 stopnie

    temperatura zadana CWU 47 stopni

    histereza CWU 4 stopnie

    czas podawania 16 sekund

    przerwa w podawaniu 45 sekund

    wentylator ustawiony na nawiew 10% (minimum) klapa wentylatora lekko otwarta

     

    kociol chodzi od 20 grudnia i do dnia dzisiejszego wieczor spalil juz prawie pol tony wegla - dziennie wysypuje pelny pojemnik popiolu(pol na pol popiol i zuzel)

     

    sterownik ST 37

     

    prosze o pomoc w ustawieniu kotla - jak ustawiac kocil optymalnie (wiadomo zeby byl ekonomiczny a zarazem cieplutko w domu :)

     

    jak ustawiac kociol w czasie gdy mnie nie ma w domu np na weekend jak mnie nie ma jak przykrecac glowiece przy grzejnikach gdy nie ma nikogo?

     

    prosze o pomoc z gory bardzo dziekuje

    pozdrawiam Mariusz

×
×