  1. Wlasnie jestem po modyfikacji instalacji czyli mam zablokowany krotszy obieg kotlowy z zaworem ATV a aktywny jest tylko krotki obieg poprzez sprzeglo. Zmiana wplynela pozytywnie na grzanie instalacji, piec zwieksza juz moc w razie wiekszego zapotrzebowania, obiegi nagrzewaja sie bez problemu natomiast.... spada temperatura powrotu w momencie zalaczenia sie CWU (tak jak kolega wyzej napisal 370L i dwie wezownice spiete razem) lub obiegu CO, ktory zalacza sie w godzinach pracy (inaczej bylby caly czas wygrzany z pozostalymi obiegami i niebyloby problemu). Wczesniej minimalna temperatura powrotu byla w okolicach 55 stopni a teraz potrafi w nagorszym momencie spac do ok 35 stopni np dzisiaj rano jak zalaczylo sie CWU. Ale rzeczywiscie nie mam przelaczone jeszcze na priorytet CWU wiec jak to zrobie to napewno bedzie lepiej. Zastaniawiam sie jeszcze czy niebyloby lepiej zastapic zawor ATV (powoduje duzy spadek wydajnosci pieca) na zwykly zawor 3D i wtedy ponowne uruchomienie krotszego obiegu celem poprawienia temperatury powrotu... I czy jakbym zamienil na ten zawor 3D to wystarczyloby go raz wyregulowac recznie zeby miec np min temperature powrotu 50 stopni czy zeby to osiagnac to musialbym dolozyc silownik i czujnik temperatury i wtedy wpiac pod sterownik instalacji, ktory by tego pilnowal?
  2. Nie, tam jest gniazdo na czujnik temperatury, ktory jest podlaczony do sterownika i pokazuje temperature powrotu:) Dzisiaj został wyciagniety i otulina zdjeta przed jutrzejszym odcieciem krotszego obiegu z zaworem;)
  3. Nie tam jest wpięte naczynie wzbiorcze CO a CWU mam podpięte za sprzęgłem do rozdzielacza zasilania tak jak poszczególne obiegi grzewcze. Moge w sterowniku wybrac opcje grzania rownoleglego wszystkich pomp (CO+CWU) lub priorytet CWU i wtedy pomy CO się na ten czas rozlaczaja...
  4. Jutro napisze czy odciecie tego krotszego obiegu z zaworem ATV i zostawienie tylko krotkiego obiegu przez sprzeglo dalo pozytywne efekty... Moze przyda sie ta informacja i zaoszczedzi komus kosztow w przyszlosci:)
  5. Sprzęgło 60KW, obiegi do sprzęgła i do zaworu temperaturowego (ATV 335, 55%) wykonane w rozmiarze 1” ponieważ zarówno wejscia i wyjscia ze sprzegla oraz zasilanie i powrot z pieca sa o takim rozmiarze, pompa kotlowa 25/40. Swego czasu hydraulik powiedzial, ze nie ma sensu dawac na ten krotki obieg grubszych rur poniewaz z pieca wychodzi i tak 1”... Jezeli chodzi o bufor to ten sam fachowiec rzekl wtedy, ze sprzedlo jest wystarczajace duze (wsumie 60kw do pieca 24kw) i powinno funkcjonowac jako taki swego rodzaju bufor... Albo sie mylil albo jest paproch;)
  6. Dzięki za odpowiedź. Dowiedziałem się już, że mogę mieć jakiegoś paprocha w zaworze bo nie mam filtra przed nim ale mimo wszystko jutro z hydraulikiem zaslepiam rure która idzie od rury zasilającej do zaworu i wyciągam wkładke. Wten sposób będę miał krótki obieg przez sprzęgło do pieca z pompką jako zabezpieczenie temp powrotu (takie sprzegło podobno zadziala wtedy jak zawor 4D) i sprawdze czy wtedy pojdzie wiecej zasilania na instalacje z jednoczesnym zabezpieczeniem powrotu... no chyba, że się okaże zawór całkiem zasyfiony jak go rozbierzemy...
  7. Witam, Odświeżam temat ze względu na pewne problemy instalacji. Wracam do tematu z małym zapytaniem a mianowicie w połowie drugiego sezonu grzewczego zaczyna wariować zawór termostatyczny 55 stopni zamontowany na powrocie. Piec na pellet działa w zakresie 58-75 stopni temperatury zasilania (rozpala się przy 58 a wygasza przy 75). Zawór termostatyczny zaczyna chyba zbyt wcześnie zamykać się na grzanie powrotu (podobno te termostaty tak czasami mają) i mam problem z nagrzaniem wszystkich obiegów przy nagłym dużym zapotrzebowaniu na ciepło (poprzedni sezon było OK). Jak instalacja cała się rozgrzeje to jest dobrze ale jak nagle załączy się CWU i obieg grzejnikowy w poniedziałek rano po weekendzie (jeden z moich obiegów działa tylko w dni pracy) to zaczyna się wszystko wychładzać ponieważ za mało zasilania idzie na obiegi i powroty nagle załączonego CWU oraz tego jednego obiegu grzejnikowego wychładzają pozostałe obiegi i całą instalację za sprzęgłem. Dodam jeszcze, że piec moduluje moc od 1 do 5 i jak się już rozpali i temperatura wody zaczyna wzrastać to praktycznie chodzi na 1-2 stopniu mocy ze względu na to, ze na instalację za sprzęgłem idzie mało zasilania tzn. zasilanie wchodzącę do sprzęgła jest bardzo gorące a zasilanie za sprzęgłem już letnie a nawet czasem chłodne. Jest to spowodowane być może tym, że sprzęgło zostaje schłodzone tymi powrotami ale jak zrobić żeby dać więcej zasilania na sprzęgło (bo piec ma w duży zapas mocy i czy jak wymontuję zawór termostatyczny zamontowany na powrocie zostawiając pompę kotłową zamontowaną na powrocie to zadziała to jako podmieszanie powrotu i piec będzie bezpieczny? Załączam ponownie uproszczony schemat instalacji i bardzo dziękuję za podpowiedzi!!!
  8. Dołączam poprawiony schemat. Proszę o opinie czy instalacja będzie działała poprawnie za co z góry dziękuje!
  9. Masz racje odnosnie trzech obiegow ale do ogrzania sa 2 mieszkania (grzejniki + podlogowka w kazdym), ktore niezaleznie od siebie chca ustawiac sobie temperature (bo jedni wola cieplej a inni chlodniej) jak i okresy grzania poniewaz czesto jedna rodzina wyjezdza na pare dni sluzbowo podczas gdy drudzy sa w domu... Pomieszczenia gospodarcze sa wspolnie grzane od rana do poznego wieczora (jest tam m.in biuro gdzie przebywa sie w godzinach pracy)...
  10. No chyba, ze nie ma sensu obnizac temperatury na grzejnikach tylko lepiej calkiem je rozlaczac...?
  11. Masz na mysli dodatkowe sprzeglo na obieg CWU? Zawor 3D zamiast tego 4D na powrocie przed planowanym sprzeglem CO? Na grzejniki planowane sa zestawy pomp z mieszaczami poniewaz planujemy zaprogramowac okresy grzania na czas kiedy domownicy sa w pracy lub poza domem kilka dni (temperatura obnizona) i czas kiedy juz jest sie w domu (temperatura odpowiednio wczesniej wraca do docelowej)... Mozna byloby zastosowac pompki ale one musialyby rozlaczac i zalaczac calkowicie grzejniki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  12. Witam, w zwiazku z planowanym wykonaniem dosc pogmatwanej instalacji, bardzo proszę o opinię czy zamysł zadziała w rzeczywistości... a mianowicie: Budynek: - dom 390m2, 3 kondygnacje (parter: garaże, kotłownia, pralnia, pomieszenia gospodarcze itp 110m2, I piętro: mieszkanie nr 1, II piętro: mieszkanie nr 2) - ogrzewanie piecem pelletowym (Ecovarm Ecofire) - 6 oddzielnych obiegów grzewczych plus wspólne CWU – jedna kotłownia i piec Ogrzewanie: A. Parter – grzejniki + podłogówka na wspólnej klatce B. Mieszkanie 1 – grzejniki + podłogówka C. Mieszkanie 2 – grzejniki + podłogówka Instalacja: - parter ogrzewany wspólnie (razem z podłogówka na klatce) - mieszkania rozliczane oddzielnie - CWU rozliczanie oddzielnie - trzy kondygnacje sterowane niezależnie od siebie - do rozliczania kosztów będą liczniki ciepła (ale to tak na marginesie) 1. Planowane jest zrobienie krótkiego obiegu kotła z zaworem 4D i sprzęgłem hydraulicznym. 2. Do obiegów grzewczych wykorzystane będą prefabrykowane grupy pompowe Afriso PrimoTherm 180-2 DN25 z zaworami mieszającymi, siłownikami i pompkami, które będą pobierały ciepło ze sprzęgła. 3. Do sterowania krótkim obiegiem (pompa kotła, pompa cwu, zawór mieszający z siłownikiem) wykorzystany będzie sterownik pieca, natomiast do sterowania resztą instalacji sterownik Techa 409n obsługujący wszystkie zawory mieszające instalacji grzewczej. Poprzez ten sterownik będzie można skonfigurować ogrzewanie indywidulanie dla parteru i dwóch mieszkań z osobna (temperatura, okresy grzania, itp). Moje pytanie brzmi czy obieg kotłowy z zaworem 4D przed sprzegłem jest prawidłowo zaplanowany i czy obieg CWU jest prawidłowo zaplanowany przed zaworem 4D czy powinien być jednak za sprzęgłem? Chodzi o poprawne zabezpieczenie temperatury powrotnej.... W schemacie pieca jest zawór termovar 55 stopni zamiast 4D (mam juz 4D bo kiedys kupiłem) i ogrzewanie jak i CWU jest za tym zaworem jednak nie mam schematu ze sprzegłem... W załączeniu przesyłam narysowaną w uproszczeniu instalacje.... Bradzo proszę o opinie lub korekte!
×
×