Dzień dobry. Mam na imię Wojtek,mieszkam pod Elblągiem. Użytkuję SASA Bio SLim 29Kw ze sterownikiem MultiFun Recalart. Niestety pomoc techniczna SASa jest żadna a i hydraulicy, którzy montowali piec i robili rozruch nie potrafią sobie z nim poradzić. Piec palił na okrągło jak oszalały...
Dopiero czytając to forum doszedłem do momentu, w którym piec mając zadaną temp.60st grzeje do 68, przechodzi w podtrzymanie i załącza się przy 59. Grzeje 15min a podtrzymanie 30min. Przy domu nowym dwulokalowym(pokoleniowy), docieplonym,240m spalanie dobowe sięga 40kg peletu. Chciałbym zejść znacznie poniżej tym bardziej, że koniec lutego zapowiada się cieplejszy.
Panowie, którymi parametrami mam regulować? Nie znam się na tym bardzo. Widzę, że wszystko ma tu wielkie znaczenie.
Obecnie jadę na następujących ustawieniach:
Serwis:
-minimalna 50st
-maksymalna 85
-krytyczna 90
-ochrona powrotu 40
- dodatkowa 10
-wydajność podajnika 0,33kg
Zaawansowane:
Moc maksymalna
-czas podawania 4s
-czas postoju 7
-postój rusztu 3m
- czyszczenie rusztu 1
- wentylator 50%
Temperatura z Multifuna grzejniki 41,woda 46,podłoga 33
Więcej grzechów nie pamiętam. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Pozdrawiam!