Witam. Jestem tu nowa. Piec na eko groszek. Dom nie docieplony. Około 120 m. Piec 25 kw. Sterownik Wulkan.
Ustawienia: pierwsze ustawienia d osoby co piec mi ustawiła a drugie ustawienia od serwisanta.....
temperatura na piecu 55 st
obrót dmuchawy 35% .................45%
histereza 2 st.........................2 st
pompa co ........40 st .........................52-53
pompa cwu 54.......................50
histereza bojlera .....5 st ......................5 st
przerwa ..............60 sek.......................119 sek
praca podajnika 11 sek........................16 sek
dmuchawa opóznienie 5 sek............5 sek
czas przepalania 120 sek................120 sek
przerwa przepalania 30 min............30 min
alarm podajnika 10min....................10 min
czas blokady 90 min.....................90 min
piec zasypuje, często nie dochodzi do temp na piecu np dojdzie do 54 st i przechodzi w stan wygaszanie
na oby dwóch możliwościach się tak dzieje
grzejniki są letnie
ogólnie wiem że sterownik ma jakiś bład bo trybu dzień noc nie można ustawić się sam przełancza na tym trybie robi co chce i godzine kasuje... ale można ustawić piec bez tego słowa serwisanta... a wadliwą część zmieni mi na wiosne.....
wczoraj serwisant kazał mi zmienić
praca podajnika z 16 na 25
przerwa podawania z 119 na 60
dzień było okey ale wieczorem się piec wygasił mój bład że nie sprawdziłam ustawień czy sobie nie pozmieniał ...... rozpaliłam poszłam spać ....rano dom pełen dymu,,,, idę do pieca a tam cyrk ...........
sterownik zmienił sobie ustawienia na
pompa c0 z 53 na 80
przerwa przepalania z 30 na 180 min
cały wegiel był w popielniku zjadł bardzo dużo wegla , dymu od groma.... popielnik cały zawalony, w nim się już ogień pokazywał
nie mam już siły na ten sterownik
on robi co chce
serwisant ciągle twierdzi, że wszystko jest okey tylko dobrze muszę go ustawić
mam małe dziecko w domu
w tygodniu kupię czujnik dymu i zainstaluje go w piwnicy
może ktoś mi poradzi jak ustawić piec by było dobrze?
co i jak mam zrobić
czy serwisant ma racje? jak dobrze ustawię bedzie dobrze?
piec mam od pazdziernika 2016 roku spaliłąm do teraz prawie 4 tony eko groszku
czemu ten sterownik się sam przełancza....? jest na gwarancji ale serwisant mi go nie wymieni, ponieważ twierdzi że jest dobrze
czy ktoś sie orientuje ile kosztuje nowy sterownik firmy wulkan?
będę wdzieczna za każda odpowiedz ponieważ serwisant nie odbiera telefonu dziś.
z góry dziękuje