Dzięki za konkrety. BARDZO !
Napisałem nieco skrótowo by nie tworzyć epopei:)
Ale po kolei.
Aktualnie palę "wszystkim" w kopciuch Ogniwo, moc 21kW który powoli dogorywa...
Robiłem "ciepło właściwe". Zapotrzebowanie na energię mam dużo niższe niż wynika z mocy kotła - 7kW w najmroźniejszy dzień. 3,2 kW w przeciętny + CWU 3 osoby.
Do układu chcę zastosować bufor. Uważam to za naturalne rozwiązanie. Dodam, że mieszkam w Małopolsce więc uchwała antysmogowa itp...
Pierwotnie myślałem o Atmosie 25kW i zbiorniku 2000l ale nieco się obawiam skomplikowania technikaliów, ścisłego przestrzegania wilgotności drewna i uzależnienia tylko od niego ( wiem, występują różne warianty tych kotłów, ale nie w 5 klasie). Koszty też nieco wyższe. Generalnie rozwiązanie nie zbyt popularne...
Za Atmosem przemawiała wspomniana 5 klasa, dotacje (których aktualnie nie ma u mnie w gminie) no i te 2000l w buforze starczy na dłużej.
Mógłbym powyższy schemat czyli 25kW + 2000l zastosować z MPM, tyle, że certyfikowany jest tylko 12-14 kW i obawiam się, że przy jego mocy ładowanie tak dużego bufora będzie trwało długo.
Sądzę, że 12-14 + 1000l zaprojektowane w ten sposób że wpierw ładuję w dom, a potem ładuję bufor będzie ok...
Zastosowanie MPM jest też nieco zachowawcze, kotły w 3,4 klasie mają przed sobą 10 lat "legalnego" żywota w Małopolsce, w tym czasie się zobaczy:)
Myślałem o przedłużeniu komina w sposób jaki opisujesz
Sądzę, że spróbuję na początek bez przebudowy komina by rozłożyć inwestycję w czasie, nieco zmartwiłeś mnie informacją o krótkiej żywotności, choć sąsiad ma wkład z nierdzewki 1,5 mm do kopciucha kilkanaście lat i nic się nie dzieje...
OK - biorę sie za lekturę linków..
dzięki.