cześć Piec i domek jak w opisie
nowy domek z Ytonga 24cm, ocieplony 20cm styro (grafit), strop na poddaszu ocieplony 30cm wełną, okna 3 szybowe, piec Klimosz pellet NG 15KW, sterownik pogodowy, mieszacz 4D, rurki 28mm :(, parter tylko podłogówka, góra grzejniki.Powierzchnia użytkowa 142m^2, po podłogach 172m^2, kubatura mieszkalna ponad 500m^3 ,
CWU - 47st. 140l 3 osoby.
temperatura na parterze: 22-23st(przy temp. na podłogę 27,5st)
na poddaszu temp.: 20-21st.(krzywa nr 4, Tpok 21st),
temp na piecu zadana - 57st.
Ustawienia od września w kotle to :
palenie typu PID
praca - 5 sek,
przerwa - 40sek,
wentylator - 28%,
Pellet fi 8 BLUE
Kocił w ciągu doby włącza sie prawie co godz.(czyli coś koło 20 uruchomien /24h)
od września do dzisiaj czyli 14.11.2017 spalił coś koło 600kg pelletu
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Obecnie moje ustawienia to 24sek przerwy i 5 sek podawania wiatr 26%, na podłogę idzie 31 stopni a na grzejniki przy temp na zewnątrz 0 stopni około 50stopni spalanie oscyluje w granicach 30kg pelletu fi 8mm(blue) na dobę, w domu na parterze mam temperaturę w granicach 23-24stopni a na poddaszu 20-21stopni