Witam panowie u mnie 3,5 tony na 130m2 ale góra nie grzana na maksa bo nie jest zamieszkała
-
I jak wszystko ok czy dalej gaśnie. Pytam ponieważ od 2 dni mam to samo piec gaśnie mi w nocy w dzień wszystko ok a 2-4 rano pellet w palniku i błąd brak paliwa, błąd rozpalania lub złe parametry w podtrzymaniu.
tak wyczyściłem i jest ok pali się normalnie nie gaśnie
-
wyczyściłem palnik tak jak doradził rymol jest od spodu taka wyczystka i rzeczywiście był cały zabity popiołem,odpaliłem i na razie chodzi zobaczymy co będzie
-
pelletem palę cały czas tym samym od tego samego producenta pid też mam wyłaczony
-
detekcję mam na 1 ustawioną ,dzięki rymol za poradę będę działał,czas pracy podajnika 6s,czaspostoju podajnika 6m,opóźnienie wyłączania nadmuchu 10s,opóźnienie załączenia podajnika 10s
-
dzięki krzymol za podpowieć ale to nie to,dziś nad ranem wróciłem z pracy zszedłem do pieca i patrze na sterowniku piec pokazuje jakby normalnie się paliło podajnik podaje paliwo jak podczas palenia a w rzeczywistości płomienia nie ma nie wiem co jest tego przyczyną ale piec chodzi na tych ustawieniach od początku sezonu grzewczego i było ok,mi wygląda na to jakby piec gasł w podtrzymaniu przechodził w palenie podaje paliwo zawala palnik peletem i włącza się alarm o zatrzymaniu pracy kotła,może podpowiecie panowie co jest nie tak
-
na 60 pracuje czyli co obniżyć temp.ale na ile
-
witam wszystkich mam mały problem piec mi się wygasza praktycznie codziennie nic nie zmieniałem w ustawieniach cały czas chodzi na tych samych ustawieniach może ktoś wie co może być przyczyną takiego stanu rzeczy
-
najpierw z aktualizuj na wcześniejszych stronach ludzie wrzucali aktualizację ściągnij i wgraj,przestudiuj forum od pierwszej strony użytkownicy wrzucali ustawienia także wbijaj i testuj
-
witam panowie mam taki problem gdy załącza się pompka od grzejników fajnie grzeją całe ale gdy się wyłącza pompka bo osiągnięta zostanie temp pomieszczenia grzejniki są ciepłe cały czas u góry czy tak powinno być?
-
panowie jak długo u was piec w podtrzymaniu chodzi bo u mnie 2-3 godziny
-
Witam u mnie spalanie 15-17 kg na dobę dom 130m2 ale grzeje praktycznie sam dół bo na górze nikt nie mieszka sama podłogówka chodzi w korytarzu i łazience 18-20 st na górze ,na dole 35 m2 podłogówka i trzy grzejniki.Cwu 300 l na dwie osoby w domu temp 22st.Wydaje mi się że trochę dużo pali ale nie mam już pomysłów co by tu zrobić żeby zejść z tego spalania
-
dzięki ustawiłem i będę obserwował
-
wiatam może miał ktoś taki problem piec się wygasza palnik jest zawalony pelletem nie wiem co jest chodził normalnie nic nie przestawiałem
-
Rydzyk, a ile spała Twój kocioł na 24h?
Btw. Działa Wam dzisiaj platforma e-multifun.pl?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
obecnie spala mi tak woreczek z hakiem ale góry nie grzeję na maksa grzejniki na 2 ustawione bo góra pusta stoi i mam 18 20st góra a na dole gdzie mieszkamy 22st mamy dom 130 mkw,chociaż sterownik pokazuje mniejsze spalanie 12 13 kg na dobę ale w rzeczywistości schodzi więcej.A jakie ty masz spalanie?
-
Żeby piec mniej palił to trzeba:
- mieć dobrze ocieplony dom
- poprawnie wykonaną instalacje hydrauliczną
- odpowiednie ustawienia pieca
:)
mam dobrze ocieplony dom ,nie jestem specem od hydrauliki czy wszystko jest porawnie wykonane nie wiem ,a ustawienia nie wiem czy są dobre bo cały czas się uczę z tond moje pytania :)
-
panowie mam pytanie co można zrobić żeby piec mniej palił w podtrzymaniu mam ustawione czas podawania 8s przerwa 6min jak zmniejszam czas podawania albo zwiększam przerwę to piec się wygasza?
-
Bo modulacja chyba działa dopiero wtedy jak czujnik pokojowy albo termostat osiągnie zadaną temperaturę to wtedy zacznie działać ta modulacja , chyba że się mylę ale gdzieś to wyczytałem w instrukcji.
no tak ale ja mam podłogówkę ustawioną na sterowanie ręczne i chodzi cały czas chciałem ustawić modulację
-
panowie ustawiłem modulację pompy na 20 min pracy 10 postoju na podłogówką nie wiem jak to ma działać bo pompka cały czas chodzi bez przerwy ?
-
7s na 6 min chodzi na takim ustawieniu od tygodnia i dopiero dziś się wygasił przestawię na 8s na 6 min
-
Witam,dziś w nocy wygasił mi się piec na podtrzymaniu i cały palnik był zawalony peletem nie wiecie jaka może być tego przyczyna?
-
Dla podłogówki - modulacja dla grzejników blokada 100%
robik jaka modulacja dla podłogówki najlepsza by była ?
-
8s na 12 min
robik nie wygasza ci się przy 8s na 12 min bo u mnie przy takim ustawieniu się wygasza piec
-
Marianos - wrzuc swoje ustawienia i pare zdjeć instalacji
morwal jakie masz ustawienia w podtrzymaniu?
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Opublikowano
witam wszystkich mam pytanko jak ustawić piec żeby palił się w trybie palenie wygaszanie jak spadnie temp. w domu aby sam się odpalał dogrzał dom i się wyłączał przestawiłem piec na palenie wygaszanie ale piec nie reaguje nic się nie dzieje teraz taki okres w nocy przymrozki jeszcze są rano czasami jest nie przyjemnie,może ktoś coś podpowie