Treść opublikowana przez anim
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Palę już parę dni i tak: Ustawiłem sobie wiatrak na 2 i bieg pompki na 1. Rozpalam od góry, zostawiam chwilę uchylone górne i dolne drzwi pieca żeby dobrze się rozpaliło, jakieś 15 - 20 min. Poźniej zamykam wszystko i uruchamiam sterownik. Temperatura zadana 40stopni ( histereza 2 ) i pompka włącza się przy 38stopniach ( wyłącza się przy 35 ). Jak jest zimniej na zewnątrz to daję mu temp. 45 stopni. Przy takich ustawiniach ok. 10-11 godzin spokoju :) . Jestem jak najbardziej zadowolony, i dziękuję za sugestię i pomoc.
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Ogrzewam również piętro, na grawitacji musiałbym mieć na piecu ok. 60 stopni żeby w górnej części domu było Ciepło, więc pompka musi zostać włączona. Pompkę mam na 2 biegu, sprawdzę jeszcze jak się będzie to zachowywać przy biegu pompki na 1, może nie będzie tak szybko spadać temp z pieca przy rozpalaniu.
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
A ile czasu zajmuje rozpalenie CI do temp. zadanej ? Bo u mnie dziś obserwuję to Dochodzi do powiedzmy 40 stopni ( taka jest zadana ) i pompka pracuje od 37stopni. TO jak pompka ruszy to gwałtownie spada temp. i znów w kółko aż w obiegu będzie względnie ciepła woda/
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Wentylator mam na dolnych drzwiczkach, a w górnych ten mały wziernik co w nich jest mam zamknięty. Powinienem go otworzyć ?, myślałem że jak jest wentylator to nie ma potrzeby go otwierać więc zablokowalem go żeby nie leciało jakieś lewe powietrze tamtędy. Ja jak palę od góry to połowę pieca węgiel na wierzch grubsze drzewo jakieś 4 kawałki i później na to małe na rozpałke.
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Wystarczy mi 49 stopni dom mam docieplony, w dupie to nawet mogło by być 42-45 stopnia i też było by ok. Wentylator ma klapkę, Ustawiłem ja tak że gdy wentylator się nie obraca to klapka odcina dostęp powietrza. Przedmuchy wyłączylem bo nie zdążyło ich zrobić a już spadło 3 stopnie i tak i tak się włączał żeby dobic temperature żądaną. Spróbuję Twoich sugerowanych ustawień ale powiedz mi jeszcze jak teraz palić. Od dołu czy od góry? Masz taki sam piec jak mój camino ?
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Temp. zadana kotła : 49 stopni moc dmuchawy : 5 czas przedmuchu : OFF przerwa przedmuchu : 2 ( ale czas OFF więc to też nie działa ) Termostat pokojowy - brak = OFF Histereza kotła : 3 stopnie Zakres regulacji : 4 Czas wygaszania : 30 min ? Temp. alarmu kotła : 65 stopni Regulacja minimalnych obrotów dmuchawy : 35 Temp. załączenia pompy CO : 37 Czas pracy pompy CO : brak termostatu pokojowego = OFF Czas postoju pompy CO: brak termostatu pokojowego = OFF Na takich ustawieniach jak wyżej no to dobija do tych 49 stopni ale tak 3 minuty i spada o 3 stopnie i znów się załącza i dobija do 49 stopni tak w 2 minuty
-
Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Mam piec Camino z 1994r. Palę drzewo + węgiel W piecu zepsuty miarownik więc kupiłem wentylator ze sterownikiem ( Sterownik KAŻDEGO kotła pieca IE24 +Dmuchawa DRV14 ) żeby do pieca tak czesto nie chodzić bo mnie już to irytowało. No i zdziwienie. Wszystko szczelne itd. a wentylator zamiast robić coraz większą temp. to ją zbija nie wiem jak sobie z tym poradzić ...