Witam "I ja dołączyłem do grona użytkowników SKZP-2" Może opisze sytuacje z czym się borykam : kocioł Defro EKR 10Kw 140 metrów ogrzewania same grzejniki bez CWU , dwa sezony palenia na dwu stanie sterowniku DK System od tygodnia testuję SKZP-2 , problemu ze spiekami czy sadzą brak przysłowiowe siwo w kotle, na dzień dzisiejszy spalanie około 9,5 kg doba , potencjał podajnika przy tym kotle dziwny 28,3 Kg ale nie chce być inaczej eko bobrek mieszanka z kolumbijskim "Dopalam nieudany zakup z zeszłego sezonu " , wszystko niby ładnie tylko jedno ale nie mogę ustabilizować modulacji , chodzi to prawie jak w dwu stanie (trapezowo wykres idzie z przewagą minimum mocy) dodam że nie mam ochrony powrotu , trzeba będzie po sezonie niezwłocznie dołożyć za zaworem 4D , zawór bez siłownika , instalacja stara około 100litrów w obiegu, grzejniki aluminiaki , i tu moje pytanie czy ktoś posiada podobny kocioł i mógł by coś podpowiedzieć , jak choć trochę ustabilizować modulację ? kocioł nie jest przewymiarowany , choć nawet przy mrozie -15 nie przekroczyłem 7 Kw mocy , przy obecnej pogodzie średnio 2,5 kw wystarcza . Modulację zablokowałem 15/70% jak było na sto to grubo przebijał zadaną i się odstawiał , przy takich nastawach przebija zadaną ze 2 stopnie i tak na minimum stoi z 15 minut , potem wchodzi w modulację szybko temp zadana opada osiąga maksimum modulacji 70% z 5 minut jest max i znów spadek do minimum , przydługawy opis ale inaczej się nie da.