Postów
13 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Odpowiedzi opublikowane przez electric
-
-
Może masz pozatykane otwory powietrzne w palniku ja męczyłem sie w grudniu z tym problemem ,dopiero tu na forum znalazlem odpowiedź .
Nic Cię to nie kosztuje tylko 10min pracy nawet kotła nie trzeba wygaszać przejdź tylko na sterowanie reczne aby wiatrak stał,odkrę srube na dole palnika klucz 13 odsuń talerz i zobaczysz czy jest czysto
po wyjeciu talerza zamknij drzwiczki i wiatr na 100%
wszystkie czynnosci oczywiscie w rekawicach bo troche moźe być ciepło
potem wszystko składasz i próba na swoich ustawieniach
pozdrawiam :)
-
Musisz zobaczyć czy masz wejscie na czujnik spalin na listwie zaciskowej z tyłu sterownika opisane .
Ja nie mialem szczescia zacisk jest ale nie opisany i bez połoczenia do plytki :wacko:
pozdrawiam
-
przepraszam że post jeden pod drugim ale ja mam soft 2.2.8 i nastawy dmuchawy mogą sie róznic co zauwazył kolega
maxpaynemm B)
-
maxpaynemm
Dzieki za odpowiedź poczekam jescze troche z aktualizacja na twoje efekty :)
zbyszek1982
jak masz wegiel wysokokaloryczny tak jak ja 28Mj spróbuj moich nastaw
podawanie 5 s
przerwa 60 s
wentylatylator 15% przyslona -szczelina na 2 cm
przerwa podtrz 5 min
praca w podtrz. 4 sek
tak to wybadałem aby w podtzrymaniu kopczyk sie za bardzo nie zapadał
wentylator w podtrz.
praca 20 sek
przerwa 15min.
mi sie sprawdza spalanie na poziomie srednio 12kg
a jeszcze zawór 4d otwarty na stałe (nie mam jeszcze siłownika)
w dzień na 3,5 ok 45 st na grzejniki
w nocy na ok 2,5 ok 35-38 st na grzejniki
temp zadana 65 w nocy obniżona -5st
Jezeli macie jakies sugestie co do poprawy moich nastaw jestem otwarty na propozycje i rady :rolleyes:
pozdrawiam
-
Kolego maxpaynemm
czy jest różnica w nowym sofcie 2.4.0 w porównaniu do poprzedniego? na lepzse bo wcześniej nie byłeś zbyt zadowolony
warto aktualizowac czy pozostac na starym
-
Sprawdziłem dzisiaj sterownik na listwie zaciskowej nie ma żadnych oznaczeń w miejscu na czujnik spalin, czy jest połączenie do płytki w środku nie mogę sprawdzić bo sterownik jest jeszcze na gwarancji i ma plomby zabezpieczające.
Myślę że odpuszczę do końca sezonu wtedy kończy się gwarancja i się zobaczy.
Co natomiast ze sterowaniem zaworem 4d (sterowanie temp. w pomieszczeniu) czy warto inwestować?
-
Witam
Nie sprawdzałem w sterowniku sugerowałem się tylko schematem
Jutro sprawdzę i dam znać,
Pozdrawiam...
-
Tak podajnik jest z motoreduktorem, ale tam gzie kolega ma wpięty czujnik spalin ja mam puste pole więc w najlepszym wypadku trzeba by zmienić cały środek :(
Chyba że są inne opcje ???
-
Ale nie widac wyjscia na czujni spalin
Witam
No właśnie ja nie mam zacisku na czujnik spalin tzn.listwa jest identyczna ale tam gdzie kolega kucharz ma ww czujnik ja mam puste pole bez opisu
więc chyba lipa PID-a nie będzie :(
-
-
Witam.
Jestem nowy na forum i na początku pozdrawiam Wszystkich bardzo serdecznie i życzę wszelkiej pomyślności w nowym roku
Mam pytanie odnośnie nowych aktualizacji do sterowników serii K1
-czy można do sterownika K1V2 wgrać oprogramowanie np. K1Pv3 (chciałbym mieć PID-a)
-jeżeli nie jaką część sterownika trzeba wymienić (którą płytkę) niestety cały ster jest dla mnie teraz za drogi
-czy mógłby ktoś dodać fotke lub skan schematu podłączeń sterownika z funkcją PID
-czy dużo daje zabudowa siłownika zaworu?
na razie nie mam większych problemów z kociołkiem ale myślę że nie wykorzystuję w pełni jego możliwości
Pozdrawiam :rolleyes:
Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano
Cześć
Jaki masz problem bo producent deklaruje zgodność z sterownikami DEFRO