Witam,
na wstępie zaznaczam, iż nie jestem fachowcem w kwestii kotłów.
Mam problem z kotłem Rakoczy Gigar 38 KW na ekogroszek.
W tym roku skończyłem budowę domu- pensjonatu o powierzchni użytkowej 400m2 ( 3 apartamenty)
maksymalnie dla 30 osób.
Ilość łazienek z prysznicem 6, pokoi 10
Budynek postawiony z pustaka poroterm 25, ocieplony styropianem firmy dom-styr Jaworzno EPS fasada 0,040 gr. 15cm , okna 3 szybowe V82
dach ocieplony pianą.
Instalacja CO:
Piec Rakoczy gigar 38 KW
2 zbiorniki na CWU po 500l
hydrofor 200l
podłogówka w sumie 300m2 - do cyrkulacji wody w podłogówce zastosowano 2 pompy(LFP Sprinta) - do poziomu -1 ok 130m2 oraz do poziomu 0 i +1 ok. 170m2
rozdzielaczy do podłogówki 4. Podłogówka sterowana zaworem 4 drogowym automatycznym(AFRISO ARM343) .
CWU - zbiorniki 2 x 500l , jeden z dodatkową wężownicą, zastosowano system mieszania wody między zbiornikami TECH power controllers, pompę cyrkulacyjną CWU firmy Keller.
CO- zawór 4 drogow sterowany ręcznie AFRISO , pompa cyrkulacyjna firmy Keller
Ilość grzejników 14 ( 6 żeberkowe łazienkowe, 8 panelowe purmo z głowicami regulacyjnymi) w przyszłości będzie dodatkowych 5 płytowych jak zaadoptuję poddasze.
Odkąd posiadam piec próbuje znaleźć idealne ustawienie pieca, niestety coraz częściej wydaję mi się ,że mam źle dobranypiec do mojego domu.
Ustawienia sterownika ST-480 u mnie na piecu Rakoczy GIGAR 38 KW.
Temperatura zadana CO = 65 C Tempetatura zadana CWU = 44 C Temperatura załaczenia pomp do CWU i CO = 40 C
Ustawienia zaworu 4 drogowego automatycznego:
Temperatura zadana zaworu 37 C Kontrola temperatury co 20s Czas otwarcia 120 s Skok jednostkowy 20 % Min otwarcie 10 % Ochrona powrotu – wyłączona
Pompa curkulacyjna CWU
Czas pracy 5min Czas przerwy 10 min
Pompa podłogowa
Temperatura min 38 C – min temperatura pieca( CO) przy ktorej pompa się załączy Temperatura max 42 C- maks. Temperatura na zasilaniu, bezpieczeństwa
Przy takich ustawieniach na powrocie mam ok 28 C, idealna temperatura w pomieszczeniach.
Zawór 4 drogowych otwarty ok 50 %, czujka zaworu za pompą podłogową , w tym samym miejscu co czujka od maksymalnej temp podłogówki mierzona na zasilaniu.
PID- wyłączony
Prędkość wentylatora – 100%
Czas podawania ekogroszku – 22 sekundy
Czas przerwy w podawaniu – 60 sekund
Podczas pracy na pełnej prędkości wentylatora i zwiększonym czasie podawania piec utrzymuję temperature podłogówki ( zadana na zaworze 37C) utrzymuje CWU, i utrzymuje CO pod warunkiem skrecenia zaworu 4 drogowego od CO na 2 oraz przymkniecie wszystkich grzejników na min tj. W zakresie do 6 ustawione na 2.
W przypadku odkręcenia grzejników na 6 piec nie jest w stanie dobić do zadanej temperatury CO 65C , temperatura CO spada ponizej minimalnej temperatury załaczenia pomp tj. 40 C przez co grzejniki są chłodne, dodatkowo jeśli pracuję pompa cyrkulacyjna CWU to powoli również spada temperatura CWU i piec nie jest w stanie dogrzać wszystkiego do zadanej temperatury.
Oczywiscie mówimy tu o przypadku gdy priorytet na pompach jest ustawiony na: praca równoległa.
Gdy PID włączony to:
Wspołczynnik wentylatora – +15
Wspołczynnik podawania- +10%
Przy włączonym PID piec nie jest w stanie utrzymać temperatury CO, CWU oraz podłogówki. Wentylator nigdy nie idzie na 100% przez co wszystkie temperatury lecą w dół. Miałem nawet sytuację, iż wyłączył się dwukrotnie na alarm temperatury tj. (Funkcja uaktywnia się tylko w trybie pracy (to znaczy wtedy, gdy temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie przez czas określony w tej funkcji (zakres 0-12 godzin) przez użytkownika, uaktywniany jest alarm: wyłączane są podajnik i nadmuch). U mnie czas był ustawiony na 3 h.
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy mam złe ustawienia, czy jednak piec jest za mały :(
Czy instalacja bufora i regulatorów do podłogówki w pomieszczeniach w których jest może pomóc?
Pozdrawiam i czekam na waszę odpowiedzi.