Witam
Mam problem z utrzymaniem temperatury pieca, przez co piec spala baardzo dużo ekogroszku(~35kg/24h) i bardzo często wchodzi w tryb rozpalania.
Piec przy aktualnych ustawieniach z temperatury 48 stopni do zadanej 55 stopni rozgrzewa się w 10-15 minut, a potem przechodzi w stan podtrzymania i nie jest w stanie przez 10 minut utrzymać temperatury zadanej.
Temperatura(zadana) 55 stopni
Czas podawania rozp. 7s.
Przerwa podawania rozp. 30s.
Czas przedmuchu 20s.
Przerwa przerwa przedmuchu 5minut.
Moc dmuchawy 5/10
Czas podawania podtrzymania 15s.
Przerwa podawania podtrzymania 11minut.
Temperatura załączenia pompy C.O. 60 stopni
Przesłona otwarta w 33%.
Na obecncych ustawieniach instalacja działa głównie grawitacyjnie, a pompa załącza się bardzo rzadko, ponieważ temperatura na piecu po osiągnięciu zadanej rośnie powoli, a po 1szym przedmuchu zaczyna spadać. Proszę o pomoc.