  1. 3 godziny zajęło nabicie bufora do temp 75st góra i 74st dół z 59st/60st. Zasilany był w tym czasie układ grzejników z bufora.

    Pomimo iż pompka kotłowa była na 3 biegu, góra bufora miała temp niższą od kotła o 10 st, ale dół bufora był tylko o 1-2 st niższy  niż góra bufora.

    Myślę, że przy stałym odbiorze piec nie jest w stanie nagrzać bufora do 80 st. Mam 26 grzejników w domu. Przy każdym z nich jest zawór danfossa z głowicą i są ustawione w proporcji 50/50 na 2.5/3

  2. Koledzy nam pewne wątpliwości co do wskazań pieca. Mianowicie, chodzi o to, że była zrobiona próba podajnika i w 15 minut podał 8750g.

    W chwili obecnej dzieje się coś dziwnego po aktualizacji oprogramowania, gdyż po wprowadzeniu tej wartości kasuje się ona i ustala 5000g co jest błędne, bo podajnik pracuje z tą samą prędkością co wcześniej. Druga rzecz która mnie zastanawia to strumień podawanego paliwa. Tu wyliczenia:

    Czas podawania 4.9s czas przerwy 16.1s

    Z tego wynika, że w ciągu minuty będzie podawał przez 14s czyli w ciągu godziny 840s co odpowiada 14 minutom ciągłej pracy podajnika. Skoro w 15 minut podaje 8750g to w minute poda 583,3g. No i mamy wynik. W 14 minut podaje 8166,6g. Czyli spalanie to 8.16kg/h a komputer pokazuje, że spala 7kg/h.

     

    Teraz testuję piec przy ustawieniu po zmniejszeniu dawki według wyliczeń powyższych.

    Temp. bufora góra 60st

    Temp. bufora dół 59st

    Temp kotła 66st.

     

    Odpalam piec i po 1 godzinie wygląda to tak

    Temp buf. góra 64st

    Temp buf. dół 61st

    Temp pieca 73 st.

     

    Szok, w godzinę taki mały przyrost a spalił 8kg?

    Pompę kotłową dałem na 3 stopień

  3. Ja ładuję bufor do temperatur od góry 85, 82, 81, 80 ( wskazania przez sondy- wskazania czujników termometrów różnią się in plus około 30C)- i jak tu czujnik zarejestruje to dopiero wyłącza palnik przy dawce 4,9kg/h, przez to że mam gorszy pellet (koszt 550) siłę nadmuchu mam ustawioną na 57% ( brak jakichkolwiek spieków), a temperatura spalin oscyluje między 85 -1000C.  Masz rację im krócej sie ładuje bufor tym lepiej, tylko ty ładujesz z tego co piszesz góra do 650C na buforze, zużywając 1,5h x 7kg/h =10,5kg, ja zaś nagrzewając tylko cały bufor  do tych wyższych temperatur zużywam 11,35kg w czasie 2,3h. 

    NIe możesz naładować bufora do wyższych temperatur? Mam ustawiona maksymalną temperaturę pieca 850C oprócz tego w sterowniku mam taką funkcje jak podwyższenie temperatury ze względu ładowania bufora lub CO i tu ma jeszcze ustawione na +30C i to wystarczy by naładować bufor do temperatury rzędu 800C.

    Ja na powrocie ( to co obserwuję na wykresach ) minimalną temperaturę na powrocie mam 570C,  która podczas ładowania bufora tylko rośnie, ale bufor ładuję laddomatem z wkładką otwarcia o temperaturze 63oC. 

     

    Mogę go ładować do wyższej temperatury, tak mam po prostu ustawione. Dopiero się uczę ;)

     

     

    wyniki z dzisiejszego poranka : 

    temperatury 44,77- 62,320C w czasie 510 -552 - wskazania na górnym termometrze

    temperatura osiągnięta na dolnym czyli w sumie na całej objętości bufora początek to 40,490C  i koniec to 61,410C  ( górny termometr w tym czasie wskazał 650 C) w czasie 510 do 640

    czyli 1,5 godziny trwało ładowanie bufora do  tych temperatur co Ty (plus jeszcze zasilany w między czasie układ CO) dawkowanie 4,9kg/h nadmuch 58%, spaliny średnio około  1000C

     

    P.S. temperatura na kotle przy tych wyżej wymienionych na buforze to 65,640C, nie wiem czemu masz taką wielką różnice między temperaturą na górze bufora i temperaturą na kotle

     

    Zmniejszyłem dawkę paliwa, ale coś dziwnego się wydarzyło. Ustawiłem tak jak było na początku, czyli realna ilość pelletu jaką daje podajnik i wylicza mi, że strumień podawania jest 7kg/h. Zmienił się czas podawania na 7.3 podawanie 13.7 przerwa.

     

    Jak to nie wiesz - za mocno grzeje, za mało odbiera ciepła.

    Za duża moc palnika i za słaby odbiór.

    Dlatego proponowałem zmniejszenie dawki godzinowej , a tym samym mocy.

    Można jeszcze pompę  na wyższy bieg dać aby szybciej ciągła ciepło z kotła

     

     

    Sambor, jak zmniejszyłem moc palnik na 70% to pokazało moc kotła 28kW. Podawanie paliwa niby 6kg/h, pompa ustawiona na 2 bieg, dać ją na 3-ci? Teraz różnica między górą bufora a piecem wynosi ok 10-12 stopni podczas ładowania. Ustawiłem temp powrotu do kotła na 50 st C

  4. Co masz na myśli zmniejszać temp między kotłem a górą bufora?

    P.S na powrocie mam 40st dopóki bufor nie osiągnie wyższej temp. Na powrocie mam to samo co na dole bufora. Minim 40 st C jeśli w buforze spadnie poniżej zawór trzyma te 40 st C.

     

     

    Miałem raz ustawioną temp spalin na 125st C, ale wtedy piec pracował ok 4-5h zanim nabił bufor. Szło znacznie więcej opału niż przy tych ustawieniach co teraz.

    Zauważyłem, że im szybciej nabije bufor tym mniej spala na dobę.

  5. Ustaw palnik na ok 70% mocy znamionowej, nie więcej.

    Jak dasz na max moc to kocioł nie odbierze ciepła ze spalin.

    Warto mieć :

    Regulator ciągu kominowego - obowiązkowy

    Termometr spalin - bardzo przydatny, kostrzewa zaleca spaliny ok 140-160C 

    Zaw 3-D termostatyczny 55C na powrocie z bufora do kotła - obowiązkowy

    Zaw 3-D na wyjściu wody na grzejniki - aby nie podawać za wysokich temp na instalację - bardzo przydatny

     

    Nie mam regulatora ciągu kominowego, 

    Mam zaw 3-D na powrocie z bufora do pieca i tam ustawione 40 st C

    Mam zaw 3-D na wyjsciu wody na grzejniki ustawiony teraz na 45 st C dzień i 40 st C noc

     

    A jak długo nagrzewa Ci się bufor jednocześnie zaopatrując obieg grzewczy na dom? Bo  u mnie około 3-4 godzin zależnie od temperatury zewnętrznej tej grudniowej, przy dawce paliwa 4,9l/h. Palnik ustawiony na moc 26kV. Tych cykli w ciagu doby mam 3 ( ładowanie - postój).

    Teraz zrobiło się trochę cieplej  i ładowanie 2,5 - 3h, postój dzisiaj w nocy miałem 6 godzin.

     

     

    Zmodyfikowałem ustawienia, dałem więcej nadmuchu i więcej paliwa. Teraz nagrzewa bufor od 45st C do 60 st C w ok 1.5 h z tym, że piec ma wtedy ok 80 st C przy zakończeniu ładowania i po wyłączeniu się, pompa kotłowa dalej gania wodę i dobiją bufor do 65 st C. 

    Cykl pracy 21s(podawanie 9,3s przerwa 11,7s) Wkłady szamotowe są czerwone po wyłączeniu się pieca. 

    Dawka paliwa którą pokazuje to 7kg/h

  6. Koledzy może doradzicie mi jak najefektywniej wykorzystać piec. Mam bufor 1000l i jeszcze się uczę tego pieca i palenia w nim. Teraz pali mi 45-50kg/24h. Ogrzewam ok 200 mkw do temp 21-22 st C. Mam grzejniki, brak podłogówki. Okna drewniane i tu dużo tracę ciepła przez nie. Nie wiem czy mam dobrą dawkę ustawioną. Chcę dać mu max dawkę jaką może efektywnie przerobić, żeby szybko nagrzał bufor i się wyłączył. Doradzicie? Piec Kostrzewa Twin Bio Luxury 32 kW

  7. Witam wszystkich i Wesołych Świąt na wstępie.

    Mam prośbę o pomoc w ustawieniu parametrów kotła tj:

    1. czas pracy

    2. siła nadmuchu

    3. wydajność podajnika

     

    Kocioł 32kW. Jakie wartości powinny być zadane aby wykorzystać jak najlepiej spalony pellet? Dodam iż piec grzeje wodę w buforze 1000l. Czyli potrzebuje jak najszybciej nagrzać wodę. W obecnej chwili mam następujące ustawienia.

     

    ad1. 20 sek.

    ad2. 51%

    ad3. 20kg/h

     

    Wydaje mi się, że spala za dużo pelletu. Ok 80-90kg/24h. Temp na zewnątrz ok 2 st C

×
×