Marvol zapodałem nastepujące nastawy na moim piecu SAS Bio Slim 17 KW 
  
Temperatura CO1 - 50* 
  
USTAWIENIA SERWISOWE 
Temperatura minimalna 55* 
Temperatura maksymalna 85* 
Temeperatura krytyczna 90* 
Temperatura ochrony powrotu 40* 
Temperatura dodatkowa kotła 10* 
Czas ruchu rusztu 20s 
Moc kotła 17KW 
Wydajność podajnika 0,7 (nie wiem czy zmienić na 0,33 jak ty miałeś) 
Temp załączenia pompy nie moge tego zlokalizować 
  
ZAAWANSOWANE 
Wybór paliwa inne 
Pid standard  
Moc Auto  (ty miałeś moc maskymalna) o co chodzi z tą mocą??? 
  
PALENIE 
  
ustawienia dla mocy minimalnej 
  
Podawanie 2sek 
Postój podajnika 12sek 
Postój rusztu 3m 
czyszczenie rusztu 1 
Moc wentylatora 40 
  
ustawienia dla mocy maksymalnej wg robikf 
  
Podawanie 3sek 
Postój podajnika 14sek 
Postój rusztu 4m 
czyszczenie rusztu 1 
Moc wentylatora 54% (ja dałem 50%) 
  
PODTRZYMANIE  
praca podajnika 8sek 
Postój podajnika 6min 
Postój rusztu 15m 
czyszczenie rusztu 1 
Moc wentylatora 35 
  
opóźnienie nadmuchu 10s 
opóźnienie podajnika 10s 
  
rodzaj pracy palenie-podtrzymanie 
CWU 50* (ty miałeś 48*) histereza 4 
 
ROZPALANIE 
przedmuch komory 15s 
stępny zasyp30s 
moc wentylatora 40% 
max czas grzałki 2min 
temp wyłączania grzałki 15st 
czas zapłonu130s 
czas pracy podajnika 2s 
czas postoju podajnika 50s 
czas pełnego rozpalania 5m 
temp zakończenia 10st 
  
mam dwa zawirowywacze spalin 
  
Na tych ustawieniach piec w końcu zaczął przechodzić w podtrzymanie nie wiem jeszcze jak ze spalaniem do tej pory szło mi 30 kg na dobę 
  
temp. spalin palenie 190-200* piec czyściłem 
Piec podchodzi pod 77* i przechodzi w podtrzymanie do temp. 55*  
na podtrzymaniu temp spalin w 80-100* 
  
Nie wiem ile narazie bierze pelletu bo dziś dopiero wprowadziłem te nastawy. 
O co chodzi z tą moca maksymalną czemy nie może być auto jeśli ktoś może wyjaśnić to proszę.??? 
Jak z tą wydajnością podajnika??? 
Czy typ ogrzewania grzejniki czy podłogówka ma jakieś znaczenie. (Ja mam w całym domu podłogówkę i tylko dwa grzejniki 180cm w garażu i dwie drabinki w łazienkach. Czy powinienem zmienić typ ogrzewania na podłogówkę pompy podłogówki mam w rozdzielaczach na piętrze i parterze sterowne są dwoma  regulatorami pokojowymi Salus ) 
Płomień w moim piecu obserwując wasze zdjęcia  wydaję się być ok. Ale jedna rzecz mnie niepokoi. Wydaje mi się ze do popielnika trafiają jeszcze rzarzące się fragmenty pelletu to jest jedna rzecz. A druga to również znajduje tam kilka wogóle nie nadpalonych "ziarenek" pelletu co też mi się wydaje nie powinno mieć miejsca.  
Jeśli ktoś może coś pomóc ewentualnie coś z tych rzeczy które mnie nurtują wyjaśnić to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam