Marvol zapodałem nastepujące nastawy na moim piecu SAS Bio Slim 17 KW
Temperatura CO1 - 50*
USTAWIENIA SERWISOWE
Temperatura minimalna 55*
Temperatura maksymalna 85*
Temeperatura krytyczna 90*
Temperatura ochrony powrotu 40*
Temperatura dodatkowa kotła 10*
Czas ruchu rusztu 20s
Moc kotła 17KW
Wydajność podajnika 0,7 (nie wiem czy zmienić na 0,33 jak ty miałeś)
Temp załączenia pompy nie moge tego zlokalizować
ZAAWANSOWANE
Wybór paliwa inne
Pid standard
Moc Auto (ty miałeś moc maskymalna) o co chodzi z tą mocą???
PALENIE
ustawienia dla mocy minimalnej
Podawanie 2sek
Postój podajnika 12sek
Postój rusztu 3m
czyszczenie rusztu 1
Moc wentylatora 40
ustawienia dla mocy maksymalnej wg robikf
Podawanie 3sek
Postój podajnika 14sek
Postój rusztu 4m
czyszczenie rusztu 1
Moc wentylatora 54% (ja dałem 50%)
PODTRZYMANIE
praca podajnika 8sek
Postój podajnika 6min
Postój rusztu 15m
czyszczenie rusztu 1
Moc wentylatora 35
opóźnienie nadmuchu 10s
opóźnienie podajnika 10s
rodzaj pracy palenie-podtrzymanie
CWU 50* (ty miałeś 48*) histereza 4
ROZPALANIE
przedmuch komory 15s
stępny zasyp30s
moc wentylatora 40%
max czas grzałki 2min
temp wyłączania grzałki 15st
czas zapłonu130s
czas pracy podajnika 2s
czas postoju podajnika 50s
czas pełnego rozpalania 5m
temp zakończenia 10st
mam dwa zawirowywacze spalin
Na tych ustawieniach piec w końcu zaczął przechodzić w podtrzymanie nie wiem jeszcze jak ze spalaniem do tej pory szło mi 30 kg na dobę
temp. spalin palenie 190-200* piec czyściłem
Piec podchodzi pod 77* i przechodzi w podtrzymanie do temp. 55*
na podtrzymaniu temp spalin w 80-100*
Nie wiem ile narazie bierze pelletu bo dziś dopiero wprowadziłem te nastawy.
O co chodzi z tą moca maksymalną czemy nie może być auto jeśli ktoś może wyjaśnić to proszę.???
Jak z tą wydajnością podajnika???
Czy typ ogrzewania grzejniki czy podłogówka ma jakieś znaczenie. (Ja mam w całym domu podłogówkę i tylko dwa grzejniki 180cm w garażu i dwie drabinki w łazienkach. Czy powinienem zmienić typ ogrzewania na podłogówkę pompy podłogówki mam w rozdzielaczach na piętrze i parterze sterowne są dwoma regulatorami pokojowymi Salus )
Płomień w moim piecu obserwując wasze zdjęcia wydaję się być ok. Ale jedna rzecz mnie niepokoi. Wydaje mi się ze do popielnika trafiają jeszcze rzarzące się fragmenty pelletu to jest jedna rzecz. A druga to również znajduje tam kilka wogóle nie nadpalonych "ziarenek" pelletu co też mi się wydaje nie powinno mieć miejsca.
Jeśli ktoś może coś pomóc ewentualnie coś z tych rzeczy które mnie nurtują wyjaśnić to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam