Witam
Mam problem z ustawieniami SAS Bio Multi z Multi Flame(pelet) 23kW ST-450 z PID
Dom z 1989r. około 250m2 ocieplony styropianem chyba 4cm. okna nowe plastiki.
Bez podłogówki, bez RCK, kaloryfery żeliwne, 1x zawór 3D.
CWU 150 litrów.
Spala około 45kg pelletu na dobę.
Mam wrażenie że pelet się nie dopala.
Ustawienie
ws. wentylatora -4 zakres -4/+18 (tu wydaje mi się że wydmuchuje nie dopalony pelet no i czy nie powinien być w zakresie -18/+18)
ws. podawania 0 zakres -30/+30
ochrona powrotu 50°/70° zawór 3D non stop się otwiera i zamyka ale to chyba z powodu próby utrzymania temp. minimalnej
piec 65° histereza 3° ciągle w trybie praca wahania temp miedzy 50°/68° (raz wszedł w nadzór i to tyle)
na kaloryfery 45° ale temperatura 34°÷40°
PID włączony
reszta ustawienia fabryczne
Próbowałem bez PID ale albo mi gasł albo w drugą stronę.
Ma ktoś jakieś pomysły i czy opisane problemy może są normalne i tak powinno być.
Przy okazji podrzucam kody do sterownika
5162 menu serwisowe
5163
5164 ustawienia mocy oraz palnika
7851 widok serwisowy