Skocz do zawartości

Robcik

Forumowicz
  • Postów

    55
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez Robcik

  1. Wczoraj cały dzień próbowałem z kasy startować, bez powodzenia. Dzisiaj zmieniłem taktykę i wystartowałem z koszyka i się udało. Być może zbieg okoliczności ale najważniejsze, że zakup sfinalizowany.

  2. 2 minuty temu, Marco848 napisał:

    Nie wiem co jest grane ale profil uzupełniony z danymi do wysyłki.  Właśnie dodałem Pieklorza i okazuje się że miejscowość do wysyłki wywaliło i nie dało się nic wpisać.  W kodzie były same zera 00-000 i nie dało się dodać miejscowości do wysyłki. Nie wiem czy znaleźli jakiś inny sposób żeby utrudnić zakup?

    U mnie to samo, tylko kod był poprawny ale miejscowości nie można wybrać.

  3. Sprawa załatwiona. Pompę przewałową włączyłem na stałe, trochę przyspieszyłem pompy obiegowe i kocioł się uspokoił. Temperatura kotła 65-66C, powrót 59-60. Całą noc równa praca. Jedynie gdy ruszy pompa CWU to temperatura kotła spada do 58C, powrotu do 53C.
    Dzięki wszystkim zainteresowanym za sugestię i pomoc.

    Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka

    • Lubię to 1
    • Zgadzam się 1
  4. I tu może być pies pogrzebanych, że ta pompa przewałowa musi pracować w trybie ciągłym. Puszczę ją na stałe a pozostałymi pompami zrównoważę przepływ by osiągnąć równomierną pracę kotła. Wówczas pompy nie będą się szarpać między sobą.
    Żeby włączyć pompę przewałową na stałe trzeba dać temperaturę powrotu na wyższą od zadanej,czy jest jakiś inny sposób?

    Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka

  5. Zachęcony doświadczeniami innych postanowiłem założyć pompę przewałową u siebie.

    Po zamontowaniu pompy przewałowej kocioł ciągle przechodzi nadzór.

    Przeróbka w zasadzie nic mnie nie kosztowała, bo wszystko zrobił szwagier, który jest hydraulikiem i założył mi pompę Grundfos UPS 25-40, którą miał pod ręką i w której to upatruję przyczynę przechodzenia w nadzór. Jest za mocna. Ten sezon będę musiał na niej przelecieć.

    Temperaturę na piecu mam 65 C a na pompie przewałowej 57 C. Dodatkowo po załączeniu się pompki CWU temperatura na kotle spada do 55 C.

    Przed pompą jest zawór kulowy z filtrem. Czy mogę tym zaworem ograniczyć przepływ czynnika?

    A może w jakiś inny sposób można by było coś z tym zrobić?




  6. Co do pytania kolegi Robcik to kupuję od dwunastu lat nieworkowany ekogroszek i miał i sporadycznie może coś się znajdzie np kawałek pasa transportowego, drewno a metalu nie przypominam sobie więc chyba też jest czyszczony przed wypuszczeniem na rynek.


    Być może ale sprzedawca chciał uzmysłowić mi, że trzeba mieć to na uwadze, że może coś nieporządanego się tam znaleźć. Kupuję u nich od 3 lat workowany groszek i nigdy niespodzianek nie było.


    Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka

  7. Rozważam w tym sezonie zakup ekogroszku niepakowanego w worki tylko rozsypnego. Rozmawiałem na ten temat że swoim dostawcą i poinformował mnie, że podczas pakowania w worki używają elektromagnesów do usuwania metalowych przedmiotów z węgla. W związku z tym,że w wagonach którymi transportowany jest węgiel przeworzony jest też złom. Gdy kupię ekogroszek nieworkowany sam będę musiał usunąć metalowe przedmioty z węgla.

    Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka

×
×