Witam pompa włącza sie od 40* wczesniej była nawet od50*.Histereza kotła tak jak pisałeś ustawiona na 1*C zawór 4d ustawiony na połowie czyli 5 .Dzisiaj przeszedłem znowu na sterowanie z pidem tak jak miałem w pierwszym tygodniu uruchomienia pieca i powtórka po około godzinie piec zagaszony przy parametrach korekta wentylatora 0%w skali -25 do +54 ,korekta podawania 0 w skali -30,+30 ponieaz kopczyk sie coraz bardziej zapadał. Nastepnie po rozmowie z serwisantem zmienione zostały parametry na korekta wentylatora 0 korekta podawania +30 i taka sama sytuacja mineło jakieś 2 godziny kopczyk robił sie coraz mniejszy niższy i piec zagaszony.
Po drugim tel do serwisanta zostały zmienione parametry pieca o mocy 20kw na 25kw korekta wentylatora 0 a korekta podawania na +25 no i narazie wszystko wporzadku jak do tej pory piec grzeje zobaczymy jak bedzie dalej