Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
ehh... no nic... czekam na majstrów hydraulików co by mi przerzucili zasilanie i powrót... bo nie chcę palnikiem sobie popalić całej ściany w łazience... mają zgrzewarkę do miedzi to będzie prościej i estetyczniej... a potem zobaczymy co to wszystko dało :) -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie to podam jak będę w domu. ale jak wcześniej pisałem że VTA322 to z pewnością tak jest... bynajmniej na kartoniku... co do tego czy da radę... pompa wcześniej na I biegu dawała na wszystkich pętlach około 1,5 na skali rotametru... w chwili obecnej max to 0,5 na wszystkich - też na I biegu... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Wiesz jak człowieka sprowadzic na ziemię. :( ale to jest ESBE ? -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
szkoda, że o porady w zakresie konpi nie spytałem przed... :( choć u mnie na wsi pewnie i tak tej pasty nie mają... co do zaworu! wiwat! jestem w domu i wiem co i jak :D Dzięki! :D -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
a toś mnie teraz tą wielkością zaworu troszkę zmartwił... podłogówki będzie ze 60-70m2... liczę, że da radę! co do zaworu i tych ustawień... :D tylko gdzie jest strzałka, znacznik - jakiś punkt odniesienia na którym ma tę cyfrę ustawić... no i pyt. na ile stopni ustawić ? co do zaworu termostatycznego, to mój wymysł... było tak, że jak załączał piec to i załączała się pompa... co mi blokowało jeden przewód sygnałowy potrzebny teraz do Pompy Ciepła.. w tej chwili chcę ustawić tak, że jak pojawi się ciepłe na zasialaniu to działa... czyli np. 25 stopni... jak spadnie poniżej to ma się wyłączyć... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Brzeszczot - Jasna sprawa! pastę do konopii ? pierwsze słyszę... W sklepie nic innego jak konopie mi nie doradzano... choć gdzieś kiedyś widziałem jakiś magiczny "klej"...i w sumie na ten klej liczyłem... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Ps. Co do wycieków to mnie nie zalamuj... :) na pakuly to robiłem izwyczajnie wymiekam... 4 razy puszczalem wode i poprawki nanosilem :( tam pojawila sie ta kropla po całej nocy. Podloga sucha.. odpuscilem sobie poprawke... szkoda że nie ma innej latwiejszej metody do uszczelnienia... teflon mi odradzano... Więc pakuly, ale nie za grubo, bo to mosiądz i nie lubi dużych naprezen... powiem tak... dzialo sie tam... pozycja niedogodna... jak to pod schodami... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Dokładnie. Mam w domu 3 rozdzielacze, 2 na dole (OP i grzejniki) oraz jeden na górze (grzejniki i dwie malutkie petle OP). Wszędzie jest wspólne zasilanie i powrót z pieca kondensacyjnego który jest w górnej łazience. W piwnicy jest dodatkowo pompa ciepla samorobka. Więc bedzie mi prościej zamienić przy piecu i PC niż we wszystkich rozdzielaczach. - Tak sądzę ale po to pytam ludzi którzy mają większą wiedzę i doświadczenie. :) co do rozdzielni i mojej rzeźby roku... ja na prawdę się starałem.... :( ale to nie konkurs piękności tylko funkcjonalnosci :) Wszystkie strzalki się zgadzaja... poza temp. Na zasilaniu i powrocie... bypass jest jak sądzę zamkniety bo mam nad nim zawor imbusem go wkrecilem. -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Szlag mnie trafi! Wczoraj pół dnia spędziłem na przerabianiu tegoż ustrojstwa... kilka niespodzianek - boczne wejście na rozdzielaczu miało 1/2"... więc musiałem wpiąć się w miejsce dotychczasowej pompy obiegowej... dla mało doświadczonego hydraulika takiego jak ja to nie było łatwe zadanie :D ale udało się zrobić... co do zaworu 3d - cudem udało mi się go na mojej wsi dostać ale nie ma na nim ustawienia konkretnej temp. tylko jest skala na pokrętle od 1 do 5... VTA 332 od 20 do 43' albo od 23 do 40 stopni... jakoś tak... Już miałem świętować, gdy.... zauważyłem, że w rozdzialczu obok (grzejniki) gorący robi się najpierw powrót... a potem dopiero zasilanie.... grzejniki Purmo z podejściem V powinny mieć zasilanie od dłuższej strony grzejnika a powrót od bliższego boku...sprawdziłem i na grzejnikach też jest na odwrót... więc pobiegłem do góry oglądać i badać skrzynkę rozdzielą w której są 4 grzejniki i 2 małe pętle podłogówki... ten sam błąd...powrót gorący a zasilanie wyraźnie zimniejsze... Po prostu szlag... teraz jak badam skrzynkę rozdzielczą podłogówki na dole (tą którą robiłem) to zawór zwrotny trzyma kierunek i żadna strona nie robi się gorąca... dół (powrót) jakby troszkę cieplejszy... generalnie MA-SA-KRA.... Hydraulik wiedział co robił, że od czwartku telefony ode mnie nie odbierał... w tej sytuacji chyba najprościej będzie zmienić przy piecu zasilanie i powrót... pytania: Ktoś ma jeszcze pomysł jak to inaczej sprawdzić - czy prawidłowo są zasilania i powroty... ? Zawór 3d - czy mam dobry (nie ma skali w stopniach celcjusza - jest skala od 1 do 5... na koniec zdjęcie wykonanej przeróbki... - nie dało się zmieścić tego inaczej (ja nie miałem pomysłu...) ale generalnie jakoś to nie przeszkadza, bo jest to w schowku pod schodami... - BAAAARDZO nie wygodnie... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
niestety ... grzejniki nie są przewymiarowane... :( na dole pewnie tak, bo oprócz podłogówki mam także grzejniki ... ale na górze są jedynie grzejniki... przerobię rozdzielacz ale w grę wchodzi jedynie układ krzyżowy, bo na górze rotametrów nie wrzucę (brak miejsca...) Panowie... Bardzo dziękuję za zaangażowanie i Pomoc.! przywracacie wiarę w internety! -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
a ten zawór 3d na jaką temp. trzeba ustawić? mniej więcej... bo pewnie wszystko zależy od indywidualnych warunków w każdym domu - u mnie są panele... ale żebym wiedział w jakich temp. się obracać... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
jak porposzę o kolejny schemat z uwzględnieniem tych zmian (na krzyż) to będzie już przesada ? :D -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
kotłowni brak... :D Piec gazowy jest w łazience na piętrze... Pompa Ciepła jest w piwnicy... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
O to mnie teraz zaskakujesz... ale w tej chwili po załączeniu pompy wszędzie rotametry pokazują mniej więcej 1,5 ;D to może jednak są ok ? :D ps. zamontować się ich na górze nie da! za mało jest tam miejsca... nawet odpowietrznik jest tam mini, a nie automatyczny... -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
No to jest koncepcja... i to już całkiem fajna... później sobie zmierzę ile będę miał ewentualnie miejsca po wymianie belki... czy opłaca się iść w tym kierunku.. - obawiam się, że 32 cm tam nadal nie będzie... Ewentualnie Zawór 3D na górze - na zasilaniu... a pompa na dole na powrocie przed trójnikiem do zaworu 3D ? skala rotametru ma "0" na górze i "4" na dole. -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki! Koncepcja jest... zastanawiam się czy nie byłoby prościej (drożej) kupić belki (a przynajmniej jedną górną) krótszej takiej typowej 8 sekcji... byłoby może miejsce na pompę i zawór 3D w poziomie... skoro nie potrzebny bypass itd. No właśnie... na pewno bypass znika z układu ? -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
posadzka około 5-6cm... położona na 30cm styropianu podłogowego (twardego) co do kondensacyjnego pieca... jaka powinna być temperatura zasilania ogrzewania z niego żeby działała kondensacja ? czy mogę cię BAAARDZO prosić, byś mi rozrysował jak mam podłączyć zawór 3-drożny ESBE na przykładzie mojego rozdzielacza... - miejsca podejścia zasilania i powrotu nie zmienie... belki też już nie przesunę, muszę pogrzebać jakoś pomiędzy tym wszystkim tylko nie wiem jak żeby było dobrze... jak mnie to nie przerazi to zrobię sam, a jak nie to majstra zamówie, ale zrobi mi dokładnie wg. waszego schematu, a ja będę wiedział co i jak zrobić... na zasilaniu i powrocie mam 1". -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
możesz to szerzej opisać ? co mam wymienić ? gdzie w jakim miejscu ? Biorąc pod uwagę pompę ciepła ? jaka temperatura musi być na wyjściu pompy ciepła ? -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
prorok jakiś czy co... :D oczywiście że piec kondensacyjny... ale także Pompa Ciepła która właśnie uruchomiłem... z pieca mam 55 stopni... z pompy około 40 (czy to aby nie za mało? ) -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek odpowiedział(a) na rumpelek temat w Instalacje CO i CWU
ok. w takim razie czekam 3 dni :D -
Ogrzewanie Podłogowe - Rozdzielacz... Czy To Działa ?
rumpelek opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam serdecznie, Założyłem temat mimo, że mieszkam już 2 lata w domu, to dopiero teraz zawziąłem się za moje ogrzewanie do tej pory jakoś nie byłem zachwycony nim - podłogówką, ale to dlatego, że nie miałem nigdy więc nie wiem jak porównać, zwłaszcza, że na podłodze mam panele podłogowe na piance (niby specjalnej do podłogówki). Generalnie mam do was pytanie czy ten rozdzielacz jest zbudowany prawidłowo... podłoga nagrzewa się bardzo długo... ps. jaka powinna być jej temperatura... jak powinna być zmierzona jej temperatura ? w załączeni przesyłam zdjęcia rozdzielacza... generalnie strzałka na pompie jest z góry na dół... czyli od zasilania do powrotu... kiedy pompa się jeszcze nie załącza to jest zasilanie gorące... kiedy załączy się to rozdzeilacz za pompą momentalnie się ochładza... a na powrocie rura jest gorąca... ok. obejrzyjcie zdjęcia i pytajcie bo ja do prawdy nie wiem co mam szukac... pompa na 1 biegu.