W końcu znalazłem przyczynę szybkiego zarastania pieca Defro EKR 10Kw sadzą i może komuś pomogę. Przyczyna banalna za mało powietrza, ale nie przy grzaniu a w podtrzymaniu. Przymknięta osłona wentylatora i zamknięta klapka z odważnikami przy wentylatorze zamykały dostęp powietrza w podtrzymaniu i rozżarzony groszek kopcił z braku powietrza jak piec przechodził w podtrzymanie.
Obecnie osłona jest zdemontowana na stałe i klapka wentylatora otwarta cały czas na max. Kopczyk nie opada i ogólnie jest OK.
Parametry grzania to zadana temp 60C, histereza 2C, zawór 3D na 3, 5/60/nadmuch 30 podtrzymanie 5/30/ nadmuch 30 wentylator płynnie TAK
problem z sadzą się skończył a walczyłem z tym długo. Oczywiście każdy ma inny ciąg komina i jak ma problemy z sadzą, to może to trzeba to przetestować.
Przy dzisiejszych temperaturach piec grzeje ok 10-15min i odpoczywa 20-25min. Spalanie ok 8-12kg w zależności o temperatury na zewn.