  1. Ocieplilem rurę, wyczyscilem porządnie kocioł i ciąg wrócił. Palę na otwartych drzwiczkach popielnika. Płomień w palniku jasny i niebieskawy. Jednak nadal mam problem z utrzymaniem temperatury. Ustawiam np. Załączenie pompy na 65 stopni, pompa załączy się pochodzi chwilę temperatura spadnie o parę stopni na piecu pompa się wyłącza i znowu piec wraca do temperatury załączenia pompy i tak w kółko. Próbowałem na 60, 70, 75 stopni na każdej temperaturze tak samo. Dymu z komina prawie nie widać, więc spalanie ok. Klapka PW z jednej strony na ok 1cm. Okno w kotłowni uchylone cały czas. Dokupiłem też 1mb komina i czeka na domurowanie.eb4faa9cfbeef1581b5285f291630397.jpg5edf80fb542b70d84b10c9498df2ddf5.jpg

  2. Na mój problem z brakiem ciągu właśnie odpowiedzieliscie mi powyżej pod ta blacha bylo tyle spiekow od smoly i sadzy ze zapchalo przelot. Dlatego na krotkim obiegu ciagnie jak odkurzacz, a na normalnym obiegu zero ciągu. Wlasnie czyszcze wymiennik i jestem w szoku co tam się dzieje. Ocieple tez dzisiaj rure od czopucha do komina.czy ta smoła bedzie zawsze czy to po pierwszym utuchomieniu pieca tak sie nazbieralo ? Jak myslicie ?.f9664dce35b65f8ca359e14f4344ab2a.jpgbcaea09949095ea5a5b80ad7cbe8402c.jpgdc0bde7e011d172fa739895c611c5f04.jpg4833d63ef0fef00a2a7d184c12fcda24.jpg

  3. A wejście rury do komina uszczelnione ?

    No i warto, jeżeli nie znajdzie się inna przyczyna, ocieplić tą rurę wełną żeby się spaliny nie wychładzały. Większa temp. spalin = lepszy ciąg komina.

    Wejście do komina oczywiście, że uszczelnione. Oryginalny kielich Darco do ceramiki z redukcją z fi200 na fi180. Co do rury to na małym obiegu jak przypatrzysz się na drugiej fotce, aż stopiło piankę ocieplającą rurę miedzianą na ścianie po prawo przy wejściu rury do ściany, taka temperatura.
  4. Masz smołę w wymienniku ?

    Jak odkrecilem blaszkę aby wyciągnąć popiół z bocznej wyczystki to była ona przylepiona smołą od dołu. Smoła taka jak leje się w komorze załadowczej. Na samych wymiennikach ciepła tylko sadza, jednak na dole smoła która wyrwała sznur,który uszczelnia tę blaszkę od PW.
  5. Jak kolega napisał ze na krótkim obiegu jest ok a na zamkniętym lipa ,do tego napisał że w wyczystce za czopuchem sadza to moze sie jej nazbierało juz sporo w wyczystce na dole obok PW?

    Ja jak czyszcze swój piec co tydzien gruntownie to mam tam sporo pyłu ,sadzy itp ,wszystko co porwie płomień tam osiada -sprawdzic wyczystke obok PW .

    I co ciekawego zauwazyłem i co było juz kiedys opisane że tam na dole jest kawał blachy ,wysoki ok 21cm ,a jak producent "walczy " o lepsza sprawnośc to czego ta powierzchnia nie może tez odbierac ciepła,jako płaszcz wodny niżej ?

    ?

    No chyba ze to juz poprawiaone,ktos kiedys napisał zebyły tam łancuszki w pierwszych wersjach-separacja iskier ?

    Tak to wyglada jak na zdj ,czerwona kreska to owa blacha :

    attachicon.gifmpm-ds-ii-2016 blacha.jpg

     

    A co do ogrzewania podłogowego to moje zdanie jest takie że tak ale tylko w łazience ,dlaczego ? kiedys jak budowano dom proszono różdżkaza by pomógł gdzie postawic studnie i jak ustawić dom zdala od cieków wodnych itp by sie zdrowo zyło ,a teraz sami sobie fundujemy cieki wodne pod całym domem.

    Stare mądrości ludowe przekazywane przez setki lat powoli wracaja do łask...

    W wyczystce bocznej obok PW byla sadza bo czyscilem tez wyniennik. Poza tym byla też smoła... co do podlogowki to sie nie zgodzę, bo w poprzednim domu mam ją od 20 lat i to super sprawa.
  6. Nic to nie da. Kup wentylator wyciągowy od producenta kotła razem pod niego sterownikiem i problem zniknie. Komin jest ponad kalenicę? To jakiś nowoczesny, energooszczędny dom? Może kupiłeś kocioł o jakieś 10kW za duży.

    Kocioł jakby byłb przewymiarowany to gotowałby bufor. A w buforze 60 stopni tyle ile na piecu i wyłącza pompę. Komin na równo z kalenicą
  7. A te kolanka i rura to jak lecą ? W poziomie czy ze wzniosem w kierunku komina ? Jak szło na drewnie tzn. że na węglu też powinno iść, tylko zapewne nie może kociołek wejść na obroty. Więcej drewna niech się przepali przed wrzuceniem węgla a jak to nie pomoże, to trzeba poszerzyć wlot do palnika, bo fabryczny ustnik jest dobry do wyższych kominów. No i skąd ta sadza w rurach, coś mi się widzi, że jeszcze ogólnie brak doświadczenia z takimi zabawkami...

    Fakt nigdy nie paliłem w kotle na paliwo stałe. Rura ze wzniosem w kierunku komina i to dość widocznym. Najbardziej irytuje to, ze wystarczy, że chce rusztem poruszać i wtedy cały węgiel wsypuje się do palnika. Chce spróbować z tymi szamotami jak kolega kilka postów wcześniej. A jakby domurować komin, bo to Schiedel więc z elementami nie ma problemu i na górze zamontować tzw. strażaka który ustawi się do wiatru. Podobno ten strażak zwiększa dość znacznie ciąg.
  8. Oczywiście, że komin jest za niski do kotła DS z pinowym wymiennikiem. Ratuje trochę średnica komina 200mm. Komin cały ma 6 metrów czy od czopucha? Od czopucha pewnie ma 5 metrów albo i mniej. Zamontuj wentylator wyciągowy. Jak się montuje komin ceramiczny to się kupuje wersję z ociepleniem i nie ważne, gdzie ten komin będzie osadzony.

    Od czopucha 5m. A jak domurowałbym metr komina ? Albo na próbę włożył metrową rurę od góry ?
  9. Witam,

     

    od dwóch tygodni posiadam MPM DSII 17-19kw - zainstalowany w układzie zamkniętym z buforem 500litrów. Rura do komina od pieca kolano 2x 45 stopni i 150cm rury fi180. Komin ceramiczny Schiedel fi200 - 6m wysoki, z czego 3 metry na nieocieplonym poddaszu. Przez pierwszy tydzień palenia drewnem w miarę dobrze, na piecu 70-80 stopni. Po 10 dniach odkręciłem wyczystkę za czopuchem i w środku masakra, pełno sadzy. Po wyczyszczeniu rury kominowej spróbowałem palić węglem orzech 30-60mm, ledwo się to paliło temperatura maks 60 stopni. Po otwarciu krótkiego obiegu ciąg kominowy dobry rura gorąca, po zamknięciu krótkiego obiegu w kotle się wędzi wszystko, po otwarciu drzwiczek dolnych poniżej rusztu dym wydobywa się na kotłownie.... Za mały ciąg komina ? Przed zakupem kontaktowałem się z producentem i mówił, że 6 metrów ceramiczny komin da radę. Fakt nie wspomniałem o 1.5m rurze do komina, która musiałabyć zainstalowana, jest oczywiście pod kątem skierowana od czopucha do komina ku górze. Komora załadowcza oczywiście zalana smołą, drzwiczki od rusztu zaklejone, po dwóch dniach wyrwany sznur uszczelniający podczas otwierania drzwiczek. Jakieś pomysły ?

×
×