Skocz do zawartości

leonzo

Forumowicz
  • Postów

    33
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi opublikowane przez leonzo

  1. W dniu 3.02.2019 o 13:19, kwadrat2603 napisał:

    No własnie ją wyciągnąłem i sprawdziłem ( nie działa ) teraz pytanko gdzie najszybciej kupić ? no u mnie już 4 sezon bez żadnych awarii to chyba nie mam co narzekać

     

    Mam pytanko, powiedzcie Panowie gdzie najszybciej dostać nową grzałkę i jaki jest jej koszt?

    Niestety mi dziś po 3 sezonach zdechła...

     

    dzięki

  2. Podaj ustawienia jakie masz na podtrzymaniu.

    Parametry jak mam dostałem Robik od Ciebie równo rok temu. Jeśli chodzi o pracę ogólnie spisują się ok, tylko to kopcenie. Poniżej parametry jakie są ustawione na podtrzymaniu:

     

    Czas pracy podajnika 8s

    Czas postoju podajnika 6m

    Czas postoju rusztu 15m

    Czyszczenie rusztu 1

    Moc wentylatora 38%

    Opóźnienie wył. Nadmuchu 10s

    Opóźnienie załączenia podajnika 10s

     

     

     

    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka

  3. kolego pochwal się ile w zeszłym sezonie peletu ci poszło i jak duży domek ogrzewasz?

    Ogrzewam dom parterowy z poddaszem użytkowym ok 130 m2 bez garażu. Większość to podlogowka plus kilka grzejników. We wrześniu minął rok jak pale do tej pory równo 5 ton.

    Pocieszam się ze dom musiał się wygrzac mam nadzieje ze w tym roku uda mi się trochę mniej spalić.

     

    E.

     

    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka

  4. Witam wszystkich.

     

    Ja troszkę z innej beczk:).

    Użytkuje kocioł Sas bio slim 14 kW od roku. Obecnie będę palił drugi sezon.

    W roku ubiegłym dość aktywnie śledzilem forum i korzystałem z pomocy forumowiczów ( duże podziękowania dla Robika i Marwola).

     

    Obecnie nurtują mnie dwie rzeczy, pierwsza to tryb palenie podtrzymanie. Gdy kocioł pracuje w tym trybie strasznie dymi w momencie pracy podtrzymania. Wszystko jest ok jak chodzi wentylator gdy on się wyłącza a pellet się dopala można zauważyć bardzo dużo dymu i sadzy która oblebia się później wszędzie. Tego problemu nie ma kiedy piec pracował latem w trybie palenie wygaszanie. Obecnie kocioł wymaga czyszczenia około 1 raz na tydzień. Wcześniej całe lato przepracował i nie wymagał czyszczenia wogole.

    Panowie podzielcie się jak jest u Was w tej kwestii?

     

    Druga rzecz to sterowanie obiegiem co2 (podlogowka) za pomocą czujnika pokojowego.

    Pytam ponieważ układ podłogowy ma na tyle duża bezwładnosc iż jakiekolwiek reakcja na zmianę będzie trwała dość długo. Zastanawiam się nad sensem użycia takie sterowania. Obecnie podlogowka steruje zawór 3d i wg mnie jest to dobre rozwiązanie.

    Proszę podzielcie się doświadczeniami?

     

    Pozdrawiam

    Emil

     

    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka

  5. Bez obrazy - 11tys rozpaleń na liczniku przez 5 lat i działa jak trzeba.

    Żywotność to ok 20 tys zapaleń - tą są prawdziwe kotły/ palniki, a nie zabawki.

    170 zł x2 to daje 340zł / rok x 5 to już 1700.

    A u mnie grzałka to koszt ok 800zł.

     

    Marwol a w lecie to co będzie ? też gazeta 2x dzienne?

     

    Kocioł czyszczony odkurzaczem co 150 kg spalanego paliwa i sadzy brak , tylko popiół.

    Sambor jak masz piec?
  6. I tak i nie jak wybierajac pellet kierowałem sie również wygoda i czystością ale teraz ilość tej sadzy która wydostaje się przy czyszczeniu powoduje że moja kotłownia przypomina ta ekogroszkowa dodatkowo pamięta sądza w piecu = również w kominie co jest niebezpieczne gdy się go regularnie nie czyści.

  7. Ponawiam pytanie kolegi o sadzę w komorze spalania. Mam podobny problem i jestem prawie pewien, że ta sadza pochodzi z tlącego się pelletu w podtrzymaniu. Czy ktoś z was mając ustawione palenie-podtrzymanie nie ma warstwy sadzy na ściankach kotła?

    Panowie nikt z Was nie ma takiego problemu czy poprostu nie zwracacie na to uwagi. Mnie osobiście to irytuje. Pięć w trybie palenie podtrzymanie po kilku godzinach palenia pojawia się sądza. Zresztą to doskonale widać po kominie i piecu jak chodzi w podtrzymaniu to wali czarnym dymem jak nie wiem. Juz przerabialem wszystko klapka na dole, RCK itp. Jak kopcil tak kopci w podtrzymaniu.
  8. Panowie a jak przechodzi Wam w podtrzymanie to nie macie dużo sadzy? U mnie przez to ze pracuje w trybie palenie podtrzymanie mam bardzo dużo sadzy w piecu, kominie i całe zakończenie komina za zewnatrz. Zastanawiam się czy nie przejść w tryb palenie wygaszanie ale nie wiem czy tryb przerwy ok 1h jest nie za krótki?

     

    E.

  9. http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-slim.html

    Wejdź w kartę katalogowa- parametry techniczne. Tam jest info wymaganym ciągu 0,3 mbar. Jak dla mnie dużo ale skoro tak producent podaje to testuje. Jak dla mnie to za dużo bo ssie spaliny jak nie wiem i jest bardzo dużo strat kominowych. Dlatego zapytałem o Twoje nastawy bo bardziej mi pasują.

    Pytanie czy przy tych nastawach ciąg nie jest za słaby? Jaki masz wysoki komin?

  10. Podziel się kolego swoimi nastawieni. Ja na chwilę obecną jestem właśnie na poziomie 2-3 worków na dobę. I chętnie zszedł bym w dół. Powiedz proszę jakie masz czasy nastawy na max i na min. Pracujesz na Pid czy bez itp....

    Z góry dzięki.

     

    Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

    Witam

     

    przejrzyj kilka postów wcześniej, dostałem je od Marwola.

    Jeżeli nie uda Ci się ich odnaleźć daj znać to Ci podeślę.

    U mnie działa jak na razie ok, piec znacząco mniej pali :)

  11. Panowie,

     

    mnie w końcu udało się (chyba) zejść ze spalanie z dwóch-3 worków na dobę do 1,5.

    Jeszcze raz wielkie dzięki dla RobikF i Marwol.

     

    Nadal jest kilka rzeczy które mnie irytują i nie wiem czy tylko ja tak mam czy Wy również, stąd ten post.

    Pierwsza rzeczy to spalanie, jak u Was ma się sprawa popiołu/sadzy, u mnie po tygodniu palenia piec jest cały zawalony popiołem/sadza, do tego również odkłada się ona w kominie.

    Ostatnio zauważyłem że jak dostanie trochę extra cugu i poleci iskra to ta sadza zaczyna się pięknie tlić i rozprzestrzenia się po kominie aż miło.

     

    Jeśli chodzi o ten popiół czy sadzę nie widzę możliwości aby ten piec pracował dłużej jak tydzień bez czyszczenia bo szuflada jest pełna.

     

    Ostatnio tez zauważyłem że temperatura spalin skacze przy paleniu do 240 stopni co nie dzieje się tak gdy piec jest czysty.

    Trochę ta wygoda która miała być w przypadku paleniem pelletem gdzieś zaczyna uciekać.

     

    Podzielcie  się jak jest u Was?

     

    Dla tych co nie wiedza mam piec SAS BIO SLIM 14 kW zainstalowany w tym roku.

     

    Pozdrawiam

    Emil

  12. U mnie non stop. Na mieszaczu 29stopni,a w salonie 23.5st :)

     

    Może ktoś z Was sprawdzić,czy jak macie wyłączoną cyrkulacje cwu to jest napięcie w gniazdku od cwu?

    Bo u mnie jest i pompa od cwu chodzi cały czas.

    Serwis recalarta wezwany :)

    Marwol, na pewno jest błąd w programie, mimo wyłączonego obiegu CWU w momencie kiedy temperatura spanie poniżej minimalnej obieg się załącza mimo że jest wyłączony :), wiem bo dzwoniłem do serwisu i wiedza o tym problemie.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.