  1. Czy te ustawienia dla pieca SAS BIO SLIM 29 kW są dobre ?

     

    SERWIS:
    kocioł:
    temp. minimalna- 50 °C
    temp. maksymalna-85 °C
    temp. krytyczna kotła-90 °C
    temp. powrotu - 40 °C
    dodatkowa temp. kotła - 5  °C
    czas ruchu rusztu-20 sek
    moc kotła – 29 kW
    wydajność podajnika- 0,33 kg
    typ sterowania-ręczny
    typ ogrzewania-grzejniki CO1

    typ ogrzewania -podłogówka CO2
    temp. włączenia pompy - 42 °C
    priorytet-normalny

     

    wybór paliwa-inne
    PID- PID standard
    rodzaj pracy- palenie podtrzymanie

     

    ROZPALANIE:
    czas przedm.komory-15 sek   
    czas wst. zasypu-  51 s
    moc wnetylatora- 50%
    max czas pracy grzałki-3min
    temp. wyłączania grzałki -15 °C  
    czas zapłonu-130 sek
    czas pracy podajnika - 4 sek          
    czas postoju podajnika-40 sek          
    czas pełnego rozpalenia-5 min          
    temp. zakończenia-10 °C
     
    PALENIE:
    moc minimalna
    czas podawania-2sek
    czas postoju podajnika-12sek
    czas postoju rusztu-3min
    czyszczenie rusztu-1
    moc wentylatora-40%
     
    moc maksymalna
    czas podawania-4 sek                
    czas postoju podajnika-10 sek    
    czas postoju rusztu-3 min            
    czyszczenie rusztu-1
    moc wentylatora-54%
     
    PODTRZYMANIE:
    czas pracy podajnika-8 sek
    czas postoju podajnika-6 min
    czas postoju rusztu-15min
    czyszczenie rusztu-1
    moc wentylatora 35%            
    opóźnienie wył nadmuchu-10 sek
    opóźnienie zał podajnika-10 sek
     
    czas operacyjny wejścia w tryb wygaszania - 29min    
    ograniczenie temp. spalin-240 °C
     

    obieg CO1

    55 °C grzejniki

    temp załączania pomp 42 °C

     

    obieg CO2

     

    35 ° C podłogówka

    temp załączania pompy 30 °C

     

    CWU

    -zadane 46 °C                      
    -histereza 4 °C

     

     

     

  2. Nie . Czyszczak jest używany w kotłach Agro. Podepnij zasilanie pompy pod CO1 i wtedy uruchom tryb ręczny - sterowanie ręczne sprawdź, czy się włączy. Daj znać.

    Pompa działa gdy jest podłączona pod obieg CO1, a nie dział gdy jest podłączona pod gniazdo P5, hydraulik powiedział że trzeba pozmieniać w ustawieniach tylko nie za bardzo wiem gdzie.

    W ustawieniach serwis pompa jest włączona.

  3. Witam jestem nowym użytkownikiem kotła sas 29kw z palnikiem multi flame na pellet oraz sterownikiem recalart multi fun control system, mam problem z pompą do podłogówki jest podłączona pod piec, w ustawieniach serwis jest włączona, a pompa w ogóle  nie chodzi.

     

    Czy działająca pompy powinna się wyświetlać w miejscu gdzie jest ikona czyszczak ?

×
×