Mam takie pytanie... Bo zauważyłem bardzo dużą różnice w pracy kotła w przypadku zwiększenia na np. 4 bieg pompy która ogrzewa podłogówkę. I teraz moje pytanie- jak dobrać zawór ATM bo nie wiem czy w moim przypadku nie jest za duży w stosunku do pieca ,kvs 3,2 kubiki na godzinę. (ATM 761). Pompka po zmianie wartości na 4 bieg pokazuje przez moment 6m podnoszenia, następnie 40 wat zużycia co wydaję mi się, że w przypadku gdy kotłownia jest w piwnicy a podłogówki na parterze i piętrze to minimum 3 bieg musze ustawić... Poproszę o jakieś sugestie. kucharz214- no i to jest ta różnica że mi piec nie przechodzi w stan podtrzymania ...
-
zwiększyć ilość podawanego eko.? czy raczej to jest temat powietrza ?
-
Mam jeszcze jedno pytanie. Wydaje mi się ze ekogroszek powinien spalać się całą retortą. Niestety po korekcjach powietrza i mocy pieca w tym modelu nie widzę różnicy. Zasadniczo przyczyną może być mała przerwa pomiędzy retortą a blachą obudowy z lewej strony gdzie następuję spiętrzenie popiołu. proszę o komentarz. Zdjęcie mniej więcej to obrazuje.
-
A czy ktoś może wie ile dany kocioł podaje ekogroszku w czasie jednej sekundy ?
-
Myślałem raczej o grzaniu kotłem dużego bufora który byłby dogrzewany przez solary... Bo w dni słoneczne zyskalibyśmy kilka stopni co wydaje mi się ze znacząco przekładało by się na prace pieca... ???tylko nie wiem czy sprawy nie pogorsze bo jednak mamy dodatkowa ilośc wody do dogrzania ... Ale może można to jakos scalić ze po osiagnięciu danej temu bufor pomógłby kociolowi...
-
W moim przypadku 30cm wełny isovera o współczynniku 0,33 i 15 cm styropianu grafitowego 0,31 przypilnowanego ocieplenie wydaje się być wystarczajaco. Najcieplejsze okna drzwi itp. Chodzi mi generalnie oto czy taka mała różnica na powrotach może się jeszcze zmniejszyć??? Mam wrażenie ze jakby piec dostał zamiast 51 stopni na powrocie przy zadanej temp. 62 o jeden dwa stopnie wyższy powrót to kocioł znacznie lepiej by funkcjonował patrząc na aspekt zużycia ekogroszku... Chyba zostaje czekać i obserwować czy zużycie spadnie czy takie zostanie . P.s solarami nie da się wspomóc działania pieca?
-
Czyli mam rozumieć że spalanie ekogroszku w granicach 35 kg jest jak najbardziej właściwe?
-
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1xd8 zrobiłem nowy może bardziej zbliżony... Dodatkowe chce dać z dwa może 3 kaloryfery do piwnicy... p.s rekuperacja jeszcze nie podłączona.
-
"Z matematyki wynika, że obecnie dom przy spalaniu 35kg /24h pobiera ok 8kW en cieplnej Czyli po kiego grzyba ci większy kocioł" nie znam się ale kocioł dobierałem sam ze strony ciepłowłasciwe.pl i dlatego mam obawy. A jakby piec miał większą powierzchnie grzewczą, dodatkowo większą ilość wody nie było by mu łatwiej... ? Jest gdzieś w oprogramowaniu sterownika łączny czas pracy podajnika? Da mi coś regulacja prędkościami pomp? fajnie by było jakby przy pełnym podajniku z 5 dni wytrzymał. (25 kg doba).
-
przepraszam , dwa rozdzielacze na dole i jeden u góry, czyli łącznie 24 pętle. Tylko zastanawia mnie fakt, tak jak wspomniałem wcześniej, że mam bardzo niską stratę temp. a piec jakby tego nie widział... Jeżeli wyłączę PID, to musi po spadku o 2 stopnie histerezy. z 15 minut pracować żeby dobić do zadanej (62stopnie) i tej temperatury nie przekroczy... a u znajomych na innych piecach podbija nawet do np. 68 stopni i jest w podtrzymaniu nawet 20 min. a u mnie jest w podtrzymaniu 5 minut...
-
Spalanie wychodzi ponad 30 kg na dobę .... (28 stopni na podłogówkę). Generalnie nie specjalnie widzę różnice pomiędzy -20 a -5 na zewn. Wychodzi grubo ponad 30-35 kg na dobę ekogroszku z piekar .. ok. 28 Mj. Palenisko brak spieków... Na razie wszystkie pętle są załączone (16 pętli). Tak działa automatycznie na Pid`zie. " Dlaczego zrezygnowałeś ze sterowania pogodowego dla przygotowania wody dla podłogi" - wszystko będzie zrobione tylko się zastanawiam czy piec nie jest za mały... (boję się że jak będę musiał posłać na podłogówkę 34 stopnie to spalę 50 kg) rura bezpieczeństwa nie jest z pex`u.tylko przelew.
-
Witam, Bardzo proszę o wytłumaczenie temperatury powrotu, a mianowicie. Zgodnie z załączonym zdjęciem, Suma strat powrotów wynosi około 5 stopni łącznie z podłogówki i grzejnika. Dokładniej wygląda to tak: - na piecu zadane 62 stopnie. - temp zaworu 4g - 38 stopni - temp. na grzejnik analogicznie 38 stopni / powrót 36 stopni - temp na podłogówkę 28 stopni / powrót 25-26 Na wejściu do pieca temperatura powrotu ma 51 stopni...(czyli można by powiedzieć że 12 stopni różnicy)..... Skąd się ta różnica bierze ??? Pytam bo piec ciągle dużo pali i się zastanawiam czy to nie jest sprawa wadliwego, źle dobranego zaworu 4g lub atm 761. Podłogówki 250m, jednym pionem z piwnicy do rozdzielacza na parterze, dalej do rozdzielacza na piętrze.... Pompka na podłogówkę na 3 biegu... żeby na rotametrach oscylowało koło 1 litra/ minutę. Wszelkie możliwe kombinacje już przerobione i doszukuję się teraz błędów w instalacji kotłowni. (po b. niskich stratach na powrotach twierdzę że wilgoć techn. jest już wygoniona z domu ) Na zdjęciu jak widać jest zainstalowana pompa kotłowa pracująca na 1 biegu. Piec Defro eko duo 20 pz, k1pv4 Dziękuję za wszelkie możliwe sugestie.
-
Najgorsze w tym wszystkim jest to ze konkretnie nikt nie potrafi powiedzieć ze ten piec sobie da z tym wszystkim radę. Faktycznie błąd stoi po mojej stronie ze nie mam żadnego projektu instalacji a piec dobierałem sam patrząc na stronę cieplowlasciwe pl. Kazałem zmienić atm 561 na 761 . Itd itp. ... Podlogowekr robiła inna firma a kotłownie inna .. Praktycznie nikt nic nie wie... Ręce opadają a pieniędzy poszło sporo ... Wesołych świat . Do waszych zaleceń się dostosuje .
-
21 stopni w domu, na podłogowe za zaworem tam puszczone 29-30 stopni, do tam czyli za 4 drogowym około 36-38 stopni . Powrót z podlogowki 5-6 stopni mniejszy czyli 24-25 stopni, powrót do pieca 50 stopni. Zdjęcia paleniska wstawię jutro lub pojutrze z tym ze spieki już dosyć tak opanowałem. Korekta powietrza -2 moc kotła 98%. Haltron załączony. Ale dalej dużo ekogroszku zjada ....dojdą jeszcze dwa grzejniki w piwnicy. Dlatego ciagle się zastanawiam czy tego pieca nie sprzedać i nie wziąsć pieca o większej mocy ....z Tad moje obawy...
-
Tak na 51 stopni dodatkowo jest dana pompka przewalcować na krótkim obiegu ta pomarańczowa na zdjęciach która wymusza jeszcze większa cyrkulację wody w piecu
-
Mogę jeszcze zwiekszyć prędkość pompki ( mam na 3 biegu aktualnie) nieznacznie się poprawi. W zależności od długości petli jest w okolicach 1,5 litra. Docelowo i tak chce niektóre pętle przydusić (garaż i hol obok antresoli). Z tym ze jak dźwignie prędkość mam wrażenie ze piec automatycznie więcej ekogroszku zjada. Teraz podając 30 stopni na podłogówkę wraca około 25 stopni,
-
łącznie może być gdzieś 2500 m, pompka na podłogówkę to villo 80. Prędkości na rotametrach ponad 1 litr na minute… Ten afriso chyba 761 jest kupiony na zamówienie… Właśnie się zastanawiałem czy on nie jest za duży i nie zabiera za dużo ciepłej wody z pieca…. W piecu jest tylko 70 litrów wody…
-
Napewno się zgodzę odnośnie wilgoci i ogrzania. Natomiast nurtuje mnie pytanie które również może być sciśle powiązane z waszymi odpowiedziami… ale… Jaka temperaturę macie ustawioną na "zaworze wbudowanym" w moim przypadku 4 drogowym. U mnie nie może być wyższa niż 36 stopni. Jak dam wyższą to różnica pomiędzy temperatura zadaną a powrotem będzie wynosiła powyżej 11 stopni i piec zaczyna nagle "wariować" dzięki…
-
Dodałem kilka zdjeć kotłowni... Dzisiaj temperatura podawana na podłogówkę ,( tylko parter 150 mkw) została przeze mnie obniżona na 21 stopni.. Bardzo proszę o jeszcze jakieś sugestie, wydaje mi się że jest coś nie tak... Pozdrawiam i dziękuje
-
uważasz ze ten piec da radę ? łącznie będą 3 większe grzejniki plus dwa mniejsze w łazienkach i oko 250 m kw podłogówki . 70 Litrów wody w piecu to nie za mało ? 1)Czy podłączenie pieca w sposób : Wyjscie z pieca do zaworu 4d sterowalnego silownikiem, z 4d wylot dzieli sie na dwie rurki jedna do ATM 761 , druga na grzejniki... Atm wiadomo że łączy sie z powrotem z podłogówki... 2) Jaka temp. powinienem ustawić na wylocie z 4D ? 3) jaka tem powinienm mieć na powrocie do pieca.. poniżej 4d ?
-
Witam, Chciałbym prosić o pomoc w potwierdzeniu moich wątpliwości dotyczących albo wadliwego pieca albo źle obliczonej mocy ww. pieca eko duo pz 20 kw(k1pv4). Budynek w podpiwniczony. Na parterze 150 mkw podłogówki(dwa rozdzielacze po 8 pętli) plus jeden grzejnik drabinkowy, na pietrze 110 mkw podłogówki(jeden rozdzielacz 8 pętli ) plus nie ogrzewana 40 m antresola. Dach ocieplony 30 cm wełny 0,033, ściany 25 cm porotherm plus 15 cm styropian 0,31. W piwnicy pralnia z jednym 160 cm grzejnikiem. Reszta piwnicy nie ogrzewana.(w domu jeszcze nie ma zabudowanych wewn. drzwi) Problem tkwi w tym, iż piec działa fajnie jak posyłam zaworem 4-d nie więcej niż 25 stopni. Po ustawieniu np. 30 stopni i więcej tak jakby nie wydalał. Na powrocie do pieca dostaje temp rzędu 40 stu paru stopni i piec nagle obniża z zadanej temp. np. 60 stopni do 40 stopni. Pytanie ... coś nie tak jest z piecem? coś nie tak jest z kotłownią ? za mały jest piec ? Nurtuje mnie jeszcze jedna sprawa. Nawet po odłączeniu górnego rozdzielacza i puszczeniu 30 stopni na 150 mkw, i co ciekawe powrocie o 3-4 stopni z podłogówki mniejszym czyli około 26-27 piec dalej nie daje sobie rady.... O ile temp. mu nie spadnie do 45 stopni to spali 40-50 kg na dobę ekogroszku 28 Mj z KWK Piekar lub KWK Wesoła...nie ważne czy na pidzie czy na ręcznym sterowaniu. Walczę już z ustawieniami parę miesięcy i jedyne na co mam teraz ochotę to sprzedać ten piec. W miarę możliwości wrzucę jutro zdjęcia instalacji kotłowni, natomiast jakby komuś coś przyszło na myśl to proszę o poradę... http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1xd8 Dziękuję serdecznie