  1. Wydaje mi się, że jest w miarę ok i być może spróbuję jeszcze jedynie jakoś minimalnie poeksperymentować z czasem pracy i przerwy podajnika w trybie pracy.
  2. Zmierzyłem dwa pełne cykle i średnio piec w trybie praca spędza około 11 minut, później wchodzi w tryb podtrzymanie na około 42-43 minuty. W trybie podtrzymanie dwukrotnie włącza się przedmuch wentylatora. Czy 11 minut w trybie praca to dużo?
  3. Dwa dni temu napaliłem w piecu groszkiem. W stosunku do ustawień, które podałem w pierwszym wpisie zmieniłem: obroty wentylatora w trybie praca z 60% do 55%, czas pracy podajnika w trybie praca z 7 s na 11 s, czas przerwy podajnika w trybie praca z 34 s na 17 s, temperatura kotła z 50 na 55 stopni. Nie wiem czy to kwestia nowych drzwiczek paleniska czy uszczelnionego palnika, ale piec działa teraz bardzo dobrze. Długo utrzymuje zadaną temperaturę, włącza się nieporównywalnie rzadziej niż poprzednio. Groszek spala się na drobny pyłek, tylko gdzieniegdzie pojawiają się niewielkie niedopalone węgielki. Jeszcze za wcześnie żeby określić dokładnie jakie jest spalanie, ale już teraz widzę że będzie nieporównywalnie mniejsze niż poprzednio. Tak więc ustawienia z pierwszego wpisu + modyfikacje które podałem powyżej sprawdzają się idealnie dla moich 100 m kw, może komuś się przydadzą. Za kilka dni postaram się podać jakie wychodzi mi spalanie. @balbulus: dziękuję za pomoc :)
  4. Jeśli chodzi o uszczelnienie palnika, to nie wiem jak to wyglądało wcześniej. Wczoraj przy okazji wymiany drzwiczek paleniska, uszczelniono również palnik, także teraz powinno być już ok. Na kotle mam 50 stopni, bo zmiana na 55 czy nawet 60 nie dawała jakichś większych efektów.
  5. Dobrze, w takim razie spróbuję popracować nad wentylatorem, na początek 50%. Po weekendzie napisze jakie są efekty. Jeśli chodzi o przesłonę wentylatora, powiedziałbym ze jest otwarta na jakieś 10-15%. Wysokie spalanie to raczej nie wina paliwa, bo moi bracia maja groszek z tego samego składu, kupiony w podobnym terminie i u nich wszystko jest ok. Ogrzewam tylko jedna kondygnacje, poddasze jest nieużytkowe, niepołączone w żaden sposób z parterem, wiec ciepło nie ma raczej gdzie uciekać. Jeśli chodzi o temperaturę, to pomimo tak dużego spalania i niewielkiego metrażu jest zimno. Dodatkowo zauważyłem, ze drzwi paleniska w moim piecu są lekko odgięte i być może nie domykają się zbyt szczelnie. Nie wiem czy ma to coś do rzeczy, ale dla pewności zamówiłem nowe u producenta, powinny dojść w tym tygodniu.
  6. Ok, spróbuję zmniejszyć moc wentylatora, zobaczymy czy pomoże. Mam nadzieję, że uda mi się to ogarnąć w sobotę, dam znać jakie są efekty. @balbulus: jakie ustawienia wentylatora sugerowałbyś sprawdzić, skoro teraz jest 60% w trybie pracy i 38% w trybie podtrzymania?
  7. Podczas spalania tworzy się kopiec i powstaje dużo spieków. Jeśli chodzi o czasy pracy i podtrzymania, to piec załącza się często, co kilka minut, nawet jeśli na zewnątrz nie ma jakoś specjalnie zimno. Dodam jeszcze, że przesłona wentylatora jest otwarta na około 10-15%, komin jest nowy, kominiarz czyści dwa razy w roku.
  8. Witam, posiadam piec Żywiec Integra Lux 22kW i niestety nie mogę sobie poradzić z jego ustawieniem. W chwili obecnej piec spala podajnik na około 3 dni (140 kg na 3 dni). Ogrzewam tylko jeden poziom domu, około 100 metrów kw., dom jest po remoncie, instalacja w miedzi i częściowo w plastiku. Dom ocieplony styropianem 10 cm. Proszę o pomoc osoby, które znają się na tym bardziej niż ja, lub być może posiadają ww. kocioł i poradziły sobie z jego ustawieniem. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Poniżej podaję moje aktualne ustawienia: Ustawienia: - Temperatura: 50 stopni - Czas pracy podajnika * tryb praca: 7 s * tryb podtrzymania: 5 s - Czas przerwy podajnika * tryb praca: 34 s * tryb podtrzymanie: 19 m - Obroty wentylatora * tryb praca: 60% * tryb podtrzymanie: 38% - Temperatura załączenia: * pompa: 40 stopni - Wyprzedzenie wentylatora * tryb podtrzymanie: 10 s - Opóźnienie wentylatora * tryb podtrzymania: 14 s P.S. Wiem, że podobny temat już istnieje, ale chyba "umarł", bo nikt nie odpowiada, dlatego zakładam nowy.
×
×